Desculpe, você não. Eu também comecei na eletrônica ... Muito pouca da minha experiência foi aplicável ao código NEC elétrico.
Saber como os elétrons devem se comportar fornece uma pequena vantagem. Mas você deve jogar fora todo o seu conhecimento existente sobre "como fazer as coisas" e se permitir entender um paradigma diferente e, finalmente, as razões. Código não faz nada sem uma razão.
Você achará o livro de códigos inútil. É um livro de direito e está muito mal formatado para ser um guia ou aprendiz de referência. É o que diz, com clareza, no Artigo 100.
Então, você está pronto para responder a perguntas como esta:
Você está conectando um circuito de tomada no fio 12 AWG. O disjuntor e os receptáculos são classificados para os graus C. do 75. O cabo é UF, classificado para os graus C. do 90. Você usa um tamanho de disjuntor de
- Ampères 15
- Ampères 20
- Ampères 25
- Ampères 30
20A. The stuff about degrees C was a red herring, to make you turn to table 310.15b16, which is what you'd do when under the gun and flipping through NEC at the exam.
Você está executando seis circuitos no cabo 12AWG UF (90 grau C), que passam por um eletroduto 22 "de comprimento. Qual é o maior disjuntor que você pode usar nesses circuitos?
20A. This situation comes perilously close to the 310.15b2a rule requiring a "50% derate off the wire's highest temperature column in 310.15b16, which is 30A at 90C" ... but the conduit is less than 24" so you dodge the rule.
Você está conectando um novo circuito derivado de vários fios, com dois pontos quentes e um neutro compartilhado. Você tem apenas um espaço restante no painel. Que tipo de disjuntor é apropriado?
- um disjuntor duplex
- um disjuntor quadplex
- um disjuntor de pólo 2
A quadplex. A duplex is not appropriate for MWBC, and a 2-pole won't fit!
Selecione os requisitos mínimos para um sistema de eletrodo de aterramento usando hastes de aterramento:
- uma haste de terra
- duas hastes de terra ou uma, se passar no teste da NEC 250.24.
- duas hastes de terra
- uma haste de terra, envolto em concreto
The last, 1 in concrete. I played a trick on you, this answer is affected by a local amendment!
O ponto
Nenhuma dessas coisas tem algo a ver com design eletrônico. A vida é diferente do outro lado da parede!
A solução
Eu digo com sinceridade, de eletrônica para eletrônica, para bater na biblioteca e folhear alguns livros sobre eletricidade residencial. Encontre um que fale seu idioma e o devore. Você encontrará muitas coisas que parecem sem importância, como as anteriores. Depois, navegue mais um pouco e veja quais são suas tomadas.
Depois, gaste muito tempo navegando neste site, pois ele pode ser preenchido, expondo-o a situações comuns e fornecendo referências de código, que os livros não. Leia principalmente as perguntas existentes (não somos grandes fãs de hipóteses, a menos que seja realmente uma boa pergunta).
Esperemos que o teste não faça perguntas inaplicáveis às residências, que é o que é a maior parte da NEC.
Alguns que realmente envolvem design
Na fase dividida 120V / 240V, um circuito derivado de múltiplos fios (neutro compartilhado) possui ambos os fios quentes quebrados no 20A, mas nenhum disjuntor no neutro. Qual condição causa a corrente máxima (no pior caso) que poderia fluir no neutro?
- 20A nos dois pontos de acesso
- 20A em um quente, 10A no outro
- 20A em um quente, zero no outro
Todos os fios estão no mesmo cabo. Entre as opções acima, qual resulta em a menos aquecimento total do fio no cabo?
Infelizmente, mesmo esses pensadores básicos não estarão no exame.