Usando um painel de disjuntor 200A mais antigo em um circuito de alimentação 60A de casa?

2

Estou nos estágios de planejamento de uma nova oficina / construção de galpão. Planejo executar um circuito 60A do painel principal da casa para um subpainel no galpão.

Recentemente, peguei um painel de disjuntor Challenger QM322200 200A usado com cerca de uma dúzia de disjuntores para uma música. Posso usar este painel como está, com o disjuntor principal 200A como um desligamento principal? (Eu rotularia novamente o painel como 60A).

Se não, onde posso encontrar um disjuntor principal 60A para trocar no painel?

Obrigado por sua ajuda.

Este é o rótulo no painel:

insira a descrição da imagem aqui

por Charles L 19.03.2019 / 22:45

2 respostas

Você pode usar o amplificador principal 200 como uma desconexão, pois é bom usar um disjuntor de amplificador 60 no painel principal, o fio precisa ser dimensionado para amplificadores 60. Contanto que o painel seja tão grande quanto o disjuntor do painel de serviço ou maior, ele será compatível com o código.

19.03.2019 / 23:03

Vá em frente

Seu painel está bem; A Eaton ainda o suporta com disjuntores BQL do tipo de construção nova e um painel aparafusado, desde que os parafusos sejam apertados corretamente, também fica bem na frente do disjuntor para o barramento. O disjuntor principal 200A simplesmente é um interruptor de desligamento, por isso também está bom; não é necessário rotular novamente este painel como um painel 60A, apenas porque ele está sendo alimentado a partir de um alimentador 60A.

22.03.2019 / 01:46