Podem ser combinados vários combos internos / armários de painéis ou centros de carga para formar um único "painel lógico"?

1

fundo

Ambas as casas com as quais trato (que estão bem distantes entre si) precisam de retrabalhos no painel:

  • Um deles ainda possui a caixa de fusíveis original, não importa que a desconexão principal esteja basicamente no máximo no código 6'7 ", tornando-a inacessível para pessoas que não têm o luxo de encontrá-la ao nível dos olhos.
  • O outro tem um painel de QO ... no banheiro Master. Que desperdício de QO! (Felizmente, AFAICT, a coisa ainda está funcional, mas eu quero que ela saia de sua localização imprópria antes essa declaração se torna falsa.)

Como resultado, tenho planejado reformular o hardware de serviço e proteção de ambas as casas.

O problema em questão

Considerando que eu quero que este seja o primeiro e último o tempo em que alguém terá que fazer isso em qualquer uma das casas em questão, ficar mesquinho com os slots do painel é um centavo e tolo. Além disso, no 2008, a NEC aumentou o limite do slot 42 nos painéis dos circuitos secundários (iluminação e eletrodomésticos), e os dois AHJs adotaram o 2014 NEC, para que esse limite não seja um problema para mim.

No entanto, os fabricantes de painéis leves têm sido bastante lentos para acompanhar:

  • O Square-D HOM está disponível apenas até slots 42, tops; o mesmo vale para a GE THQL, bem como para os painéis comerciais GE A-Series e Eaton Pow-R-Line
  • Square-D QO loadcenters vá apenas para os slots 42 e economize para uma única oferta 60 do slot 200A (que custa quase tanto quanto um interior NQ!); necessidades maiores são desviadas para a linha Square-D NQ, que está disponível até slots 84 e aceita disjuntores QO (B), mas o coloca diretamente em ter que pedir e especificar um painel comercial (que é um pouco mais trabalhoso) e também obriga a ir para a largura 20 "para mais de slots 42 (com seus problemas de enquadramento)
  • Os centros de carga Siemens PL e ES vão para os slots 54 (o mesmo vale para os painéis Revised P1 revendidos pelo distribuidor, apesar dos interiores P1 Revisados ​​maiores estarem disponíveis de fábrica, até os slots 66)
  • Os centros de carga Eaton BR e CH estão disponíveis até os slots 60, o melhor que eu já vi até agora em um centro de carga leve.

Obviamente, um subpainel com disjuntor de alimentador é uma opção de expansão, mas isso pode ser limitante, pois alguns centros de carga leves não podes alimente um alimentador tão grande quanto a sua principal capacidade de disjuntor / barramento devido à disponibilidade do disjuntor / limitações de tamanho de quadro, enquanto aqueles que podem exigir um disjuntor de alimentador duplo para fazer isso:

  • Os disjuntores Eaton CH só sobem para 150A foi um CH2200, mas foi descontinuado)
  • Os GE THQLs têm a linha TQDL do slot 4 (aparentemente) para ampacidades de pelo menos 200A (embora não esteja listada no catálogo ...)
  • Os disjuntores QO e HOM chegam ao 200A, mas ao custo de slots extras do 2, em comparação com um disjuntor de pólo 2 comum para o 150-200A.
  • A linha Eaton BR possui os disjuntores de dois pólos de tamanho duplo da série BJ para ampacidades da 125-225A
  • Da mesma forma, os QPs da Siemens usam disjuntores QN de tamanho duplo para o 150-200A.

Considerando que os disjuntores não podem ser paralelos a menos que seja culpa da fábrica (240.8) - isso significa que é impossível alimentar um subpainel 400A de um painel principal do 400A. No entanto, os terminais de subalimentação não se enquadram no 240.8, pois não fornecem proteção contra sobrecorrente. Embora um único conjunto de terminais de subalimentação seja limitado a 225A para todas as linhas de painel de serviço leve, exceto o CH que fornece apenas 125A, estamos em uma fiação suficientemente gorda aqui para que os fios paralelos sejam permitidos pelo 310.10 (H).

Isso nos permite implementar efetivamente alimentar através terminais usando um ou mais conjuntos de terminais de subalimentação no primeiro interior e condutores de passagem que conectam o primeiro interior aos terminais principais no segundo, embora os centros de carga leves não forneçam uma verdadeira opção de terminal de passagem ao contrário de seus irmãos de painéis pesados . Com isso, podemos obter quantos slots desejamos com a amplitude que procuramos, todos controlados por uma única desconexão principal.

A linha inferior

Estou correto que o Code permite que você use terminais e cabos de alimentação ou sub-alimentação de tamanho suficiente para "encadear" tantos interiores de painéis quanto desejar criar um único super painel, espalhado por N gabinetes conectados através de um sistema de calhas auxiliares ou através de conduítes? Ou existe alguma cláusula de código que me tropeçaria se eu tentasse isso? (Não estou me preocupando com custo ou espaço físico neste momento do design, simplesmente segurança e conformidade com o código.)

Além disso, se isso for verdade, onde a ligação neutro-terra é realizada nessa configuração? Você apenas escolhe um gabinete e o prende lá, e depois puxa os elos para o restante dos painéis, mesmo que tecnicamente não sejam realmente subpainéis, pois não há alimentador nessa configuração? Ou as ligações neutro-terra devem ser deixadas em todos os interiores do painel envolvidos? Eu poderia puxar todas as ligações terra neutra e instalar um bloco de distribuição na calha auxiliar para fazer a conexão terra neutra?

por ThreePhaseEel 09.07.2017 / 06:59

2 respostas

Am I correct that Code allows you to use sufficiently sized feed-through or sub-feed lugs and wiring to "daisy chain" as many panelboard interiors together as you wish to make a single super-panelboard, spread out over N cabinets that are connected via an auxiliary gutter system or via conduits.

Resposta curta à sua longa pergunta: Sim, exceto que você deve poder desligar o serviço inteiro com seis movimentos da mão, portanto, no máximo, seis tomadas ou desconexões.

Assim, você pode ter uma centena de armários, desde que haja apenas seis desconexões para todo o serviço.

230.71 Maximum Number of Disconnects.

(A) General. The service disconnecting means for each service permitted by 230.2, or for each set of service-entrance conductors permitted by 230.40, Exception No. 1, 3, 4, or 5, shall consist of not more than six switches or sets of circuit breakers, or a combination of not more than six switches and sets of circuit breakers, mounted in a single enclosure, in a group of separate enclosures, or in or on a switchboard. There shall be not more than six sets of disconnects per service grouped in any one location.

Sua outra pergunta sobre a ligação entre o neutro e o terreno: o serviço é um local físico. Portanto, se você tiver seis painéis ou desconexões nesse local, todos deverão estar ligados. Eles são todos os serviços, nenhum deles seria considerado sub-painel.

Boa sorte!

09.07.2017 / 20:44

Só estou respondendo a isso porque estou familiarizado com as experiências e habilidades de @ThreePhaseEel e @ Harper. Portanto, se você está lendo isso e é mais ou menos amador, desconsidere.

O problema é que quando falamos em residencial, geralmente é tudo 200A e inferior. Portanto, quando falamos de unidades habitacionais, as chamamos de painéis, mas elas são realmente centros de carga. Quando começamos a falar sobre equipamentos 400A, realmente começamos a passar para a construção do tipo comercial.

Não tenho certeza se eles fabricam um verdadeiro Loadcenter com um MCB 400A, então você estaria falando automaticamente sobre uma construção do painel 400A. De qualquer maneira, você pode solicitar um MCB 400A com alimentação 400A através de terminais e conectá-lo a um segundo ou mesmo a um terceiro MLO 400A. Quando digo ordem, quero dizer que você teria que passar por um atacadista e solicitar o painel especial. Duvido que você possa encontrar um em estoque. Você notou um 225A da Eaton e se você o mantiver sob esse ou o 200A e está apenas procurando espaço para disjuntores. Você provavelmente pode usar a construção do Loadcenter, mas tenho certeza de que ainda precisará solicitá-la a um atacadista.

Isso é feito o tempo todo na construção comercial. Particularmente em grandes escritórios ou edifícios de vários andares. Você pode até reduzir o feed para o segundo painel, mas é necessário seguir os requisitos da regra de toque fornecidos no NEC. Se você optar por fazer isso, esteja pronto e tenha os cálculos de carga prontos para o AHJ.

Então sim, eu fiz isso em algumas grandes fazendas e em algumas grandes moradias, na verdade trifásicas, mas devido à distribuição de utilidade nessas áreas, geralmente é um delta com uma perna alta. O que geralmente chuta na bunda é a relação custo-benefício do equipamento principal. Portanto, se isso se tornar um problema, seguimos a sugestão do @Harpers, que é uma maneira mais competitiva de instalá-lo e usamos o Artigo 220 da NEC para calcular e distribuir a carga.

09.07.2017 / 17:02