Aquecedor desligado fora do disjuntor

0

Eu tenho uma unidade Payne AC / Heat fora da minha casa móvel. Quando ligo o termostato para aquecer, ele funciona e sopra o ar por cerca de 10 segundos e, em seguida, dispara o disjuntor externo no medidor ... No medidor, tenho dois disjuntores duplos, um na caixa de fusíveis da casa e outro, dois disjuntores 60amp conectados diretamente à unidade ac / calor. Eu corro o meu ac muito bem sem problemas, mas ligo o calor e continua disparando o disjuntor ... Alguma idéia ou sugestão .... obrigado

por MIke O 27.09.2019 / 23:07

1 resposta

Primeiro, o aquecedor precisa de fluxo de ar antes de ligar o calor. Se o ventilador estiver funcionando, o contator puxa e energiza as bobinas de aquecimento. Como ele está disparando o disjuntor, neste ponto, eu procuraria um fio de nicromo quebrado no elemento de aquecimento que esteja tocando algum metal ou em curto-circuito. Muitas vezes, uma inspeção visual pode encontrar o problema como uma bobina de fio quebrada ou um orifício no metal onde você não pode ver o fio real.

28.09.2019 / 03:23