As pessoas que fazem viagens com GFCI são muito rápidas em culpar o detector, em vez de considerá-lo que pode estar fazendo seu trabalho.
A chuva é muito consistente com uma falha de terra genuína. Como o revestimento do cabo NM é pelo menos modestamente eficaz na exclusão de água, você deve verificar cada uma das caixas de junção no circuito quanto à entrada de água. Não por um problema elétrico de dois bits, mas porque a água está apodrecendo em sua casa.
A parte "falha à terra" pode ser testada.
Independentemente da carga
A corrente de falta à terra será definitivamente observável se você pegar os fios quentes e neutros e prendê-los juntos (para que os dois fios estejam próximos um do outro) e colocar o grampo em volta disso. A quantidade de carga no circuito não importa, pois os campos magnéticos de normal a corrente será cancelada (corrente quente e corrente neutra devem ser iguais e opostas).
Se a corrente de falta à terra estiver retornando através de um fio terra, você a verá com um grampo no fio terra. A quantidade de carga no circuito não importa.
Outro bom teste de falha à terra é conectar um dispositivo através de um "trapaceiro" do tipo 2 (usa o 3, tem o 2 e uma guia de aterramento). A guia não deve tocar no chão e o dispositivo não deve tocar em nada ou estar conectado / conectado a nada. Se isso pára acionar o GFCI nesse modo, significa que o dispositivo tem uma falha de aterramento.
Se todas as cargas normais forem removidas
Se todas as cargas pretendidas estiverem desligadas, você também poderá prender or o neutro.
Se houver uma falha de aterramento, você também pode localizá-lo colocando um testador de tensão de fio 2 de neon ou outra carga extremamente pequena em série com o quente ou neutro em um circuito sem carga acoplada. (Não sei se a falha está quente ou neutra). O fluxo atual o tornará leve.
Dimmers são cargas. Eles roubaram terreno?
Lembre-se de dimmers, sensores de movimento, interruptores acesos, temporizadores que não manivela, interruptores inteligentes etc. são cargas próprias. A maioria deles precisa de neutro e, frequentemente, quando um fio neutro não está presente na caixa, o instalador controla o neutro do chão. Isto é uma falta à terra e tropeçará em um GFCI. E essas cargas são geralmente tão pequenas que mal chegam ao limiar de detecção de GFCIs. Como tal, eles não viajam de maneira confiável e instantânea.
De qualquer forma, se você tiver alguma dessas falhas de terra, tudo o que você fez ao alterar o GFCI é obter um GFCI mais maçante (limite mais alto de detecção). Você ainda deve verificar e corrigir falhas de aterramento.