Eu moro em um duplex (construído em 1979) com um painel de distribuição 200A que possui medidores 2 e disjuntores 2 100A (um para cada unidade). O painel de distribuição fica na parte externa da garagem e é alimentado no subsolo pela concessionária. Eu moro na Califórnia e o código atualmente faz referência a NEC 2014.
Cada unidade possui um subpainel e mede cerca de 2 metros quadrados. Há um condutor de alumínio 1200 + cabo de aterramento em cada unidade, acredito que seja um #3 AWG Al (mas não tenho certeza). Suponho que foi dimensionado corretamente no 2 para ser protegido com um disjuntor 1979A no painel de distribuição.
Queria adicionar um subpainel na garagem (entre o painel de distribuição e o subpainel da unidade para carregar meu EV (tomada 14-50R) e adicionar algumas tomadas 20A. Em um futuro próximo, pretendo conectar um PV inversor para este painel (disjuntor 20A 240V instalado para uso futuro).
Penso que, com base nas regras de derivação especificadas em [240.21 (B) (1)], posso conectar o cabo que passa do painel de distribuição (com um disjuntor 100A) até o sub-painel da unidade. Usei um cabo #2 3, cobre, NM-B entre a caixa de derivação, onde toquei novamente no painel de distribuição (<10ft de cabo). Usei condutores de cobre #2 entre a caixa de derivação e o painel abaixo. Eu fiz esse trabalho sem permissão, mas gostaria de obter permissão quando instalar meu sistema solar.
De acordo com a tabela NEC 310.15 (b) (7) “Essas são as classificações permitidas para os condutores de serviço e alimentador da unidade de habitação que transportam a carga total da habitação”. 100A, #4 de cobre, #2 de alumínio. O #2 Copper pode fornecer o 125A. Mas isso ainda é relevante agora que parte da carga da habitação vem do subpainel da garagem.
Aqui está o cálculo da carga de acordo com o método opcional do 220.82 Apenas para a unidade (excluindo a garagem):
1200 sqft @ 3 c / sqft = 3600 3 cozinha Circuitos de aparelhos 20A: 4500 Lava-louças NPR: 1188 triturador de lixo NPR: 1224 microondas NPR: 1350 lavadora: 1500 secador a gás: 720 Sauna NPR 6000 Total: 20082 1st 10,000% @ restantes em 100%: 10,000 Total: 40 W (4032.8 A)
Se eu adicionar o EVSE na garagem (32A NPR), a carga total vai para 71.3A. Preciso multiplicar a classificação EVSE por 125% (operação> 3 hrs)?
Questões:
Posso usar um cabo #2 Cu da minha caixa de derivação de retorno ao painel de distribuição principal? A Southwire afirma que está classificada apenas para o 95A, mas o disjuntor principal é o 100A.
É possível usar um fio #8 entre o disjuntor 50A na tomada 14-50R com base na classificação 75C da tomada e do disjuntor? Li em algum lugar que você precisa usar o 60C em aplicativos residenciais
Se eu adicionar um fogão indutivo 40A 240V à unidade, posso manter meu cabo de alumínio existente? Eu tinha um eletricista me dizendo que ele precisa ser atualizado, mas achei que, enquanto eu mantiver meu disjuntor principal 100A, não deverá haver nenhum problema. Verifiquei o 'cálculo de alimentação e carga de serviço' no [220.82] usando o método opcional e ele está dentro do 100A (incluindo as cargas no subpainel na garagem. Preciso substituir o subpainel na unidade, porque é um painel da Zinsco e está localizado em um armário.
Algum outro problema que você vê nas fotos fornecidas?