Sub-painel aproveitado da alimentação de alumínio em Duplex

2

Eu moro em um duplex (construído em 1979) com um painel de distribuição 200A que possui medidores 2 e disjuntores 2 100A (um para cada unidade). O painel de distribuição fica na parte externa da garagem e é alimentado no subsolo pela concessionária. Eu moro na Califórnia e o código atualmente faz referência a NEC 2014.

Cada unidade possui um subpainel e mede cerca de 2 metros quadrados. Há um condutor de alumínio 1200 + cabo de aterramento em cada unidade, acredito que seja um #3 AWG Al (mas não tenho certeza). Suponho que foi dimensionado corretamente no 2 para ser protegido com um disjuntor 1979A no painel de distribuição.

Queria adicionar um subpainel na garagem (entre o painel de distribuição e o subpainel da unidade para carregar meu EV (tomada 14-50R) e adicionar algumas tomadas 20A. Em um futuro próximo, pretendo conectar um PV inversor para este painel (disjuntor 20A 240V instalado para uso futuro).

Penso que, com base nas regras de derivação especificadas em [240.21 (B) (1)], posso conectar o cabo que passa do painel de distribuição (com um disjuntor 100A) até o sub-painel da unidade. Usei um cabo #2 3, cobre, NM-B entre a caixa de derivação, onde toquei novamente no painel de distribuição (<10ft de cabo). Usei condutores de cobre #2 entre a caixa de derivação e o painel abaixo. Eu fiz esse trabalho sem permissão, mas gostaria de obter permissão quando instalar meu sistema solar.

De acordo com a tabela NEC 310.15 (b) (7) “Essas são as classificações permitidas para os condutores de serviço e alimentador da unidade de habitação que transportam a carga total da habitação”. 100A, #4 de cobre, #2 de alumínio. O #2 Copper pode fornecer o 125A. Mas isso ainda é relevante agora que parte da carga da habitação vem do subpainel da garagem.

Aqui está o cálculo da carga de acordo com o método opcional do 220.82 Apenas para a unidade (excluindo a garagem):

 1200 sqft @ 3 c / sqft = 3600 3 cozinha Circuitos de aparelhos 20A: 4500 Lava-louças NPR: 1188 triturador de lixo NPR: 1224 microondas NPR: 1350 lavadora: 1500 secador a gás: 720 Sauna NPR 6000 Total: 20082 1st 10,000% @ restantes em 100%: 10,000 Total: 40 W (4032.8 A)

Se eu adicionar o EVSE na garagem (32A NPR), a carga total vai para 71.3A. Preciso multiplicar a classificação EVSE por 125% (operação> 3 hrs)?

Questões:

  • Posso usar um cabo #2 Cu da minha caixa de derivação de retorno ao painel de distribuição principal? A Southwire afirma que está classificada apenas para o 95A, mas o disjuntor principal é o 100A.

  • É possível usar um fio #8 entre o disjuntor 50A na tomada 14-50R com base na classificação 75C da tomada e do disjuntor? Li em algum lugar que você precisa usar o 60C em aplicativos residenciais

  • Se eu adicionar um fogão indutivo 40A 240V à unidade, posso manter meu cabo de alumínio existente? Eu tinha um eletricista me dizendo que ele precisa ser atualizado, mas achei que, enquanto eu mantiver meu disjuntor principal 100A, não deverá haver nenhum problema. Verifiquei o 'cálculo de alimentação e carga de serviço' no [220.82] usando o método opcional e ele está dentro do 100A (incluindo as cargas no subpainel na garagem. Preciso substituir o subpainel na unidade, porque é um painel da Zinsco e está localizado em um armário.

  • Algum outro problema que você vê nas fotos fornecidas?

Visão geral do subpainel de garagem com caixa de derivação roscada

fiação do sub-painel da garagem

Batendo na caixa de junção

Painel de distribuição principal para unidades 2

Sub-painel da unidade

por Christian K 06.01.2019 / 19:52

1 resposta

Boas notícias, os cálculos de carga do seu artigo 220 estão corretos

Ao revisar o 220.82 e sua foto do painel - o cálculo da carga do artigo 220 parece ser claro em termos do que inclui. Note que você faz não é necessário usar o multiplicador de carga contínua 125% para fins do artigo 220, pois o texto do código aplicável se refere explicitamente à classificação da placa de identificação do dispositivo.

Quanto ao toque ...

O condutor do alimentador existente é realmente dimensionado corretamente para o 100A - as regras de% de 83 para alimentadores / serviços de unidades residenciais no 310.15 (B) (7) significam que você pode conviver com um cabo que pode transportar o 83A e o alumínio 2AWG SE é permitido para carregar o 90A quando terminado nos terminais do 75 ° C, de acordo com o 338.10 (B) (4) (a) (texto de 2017 NEC, 334.80 é a seção que governa as classificações de temperatura e a amplitude permitida dos cabos NM):

(4) Installation Methods for Branch Circuits and Feeders.

(a) Interior Installations. In addition to the provisions of this article, Type SE service-entrance cable used for interior wiring shall comply with the installation requirements of Part II of Article 334, excluding 334.80.

For Type SE cable with ungrounded conductor sizes 10 AWG and smaller, where installed in thermal insulation, the ampacity shall be in accordance with 60°C (140°F) conductor temperature rating. The maximum conductor temperature rating shall be permitted to be used for ampacity adjustment and correction purposes, if the final derated ampacity does not exceed that for a 60°C (140°F) rated conductor.

Como você usou emendas do tipo parafuso de ajuste mecânico (Polaris ™) para a sua torneira, você deve estar bem com as conexões de cobre para alumínio, pois esses conectores têm classificação Cu7Al ou Cu9Al em suas encarnações comuns. Além disso, a regra 83% para os fios de passagem do medidor principal para sua unidade ainda é válida graças ao ponto 310.15 (B) (7) 3:

(3) In no case shall a feeder for an individual dwelling unit be required to have an ampacity greater than that specified in 310.15(B)(7)(1) or (2).

Finalmente, o formal torneira do alimentador as regras não se aplicam aqui, já que os condutores da caixa de junção para o novo subpainel são de um tamanho adequadamente protegido pelo disjuntor do alimentador (os fios de cobre #2 no conduíte ou um cabo SE podem lidar com o 115A) sem mais considerações. (Em outras palavras, eles não são condutores de torneira no sentido Código do termo - eles precisariam ser muito pequenos para lidar com o 100A para serem considerados como tal.)

... e o subpainel na garagem

A instalação dos receptáculos e do subpainel na garagem está quase correta, mas precisa de retificação em alguns pontos. A boa notícia é que essas não são soluções difíceis e devem ser administradas em um dia - nada importante foi estragado aqui, pois você parece ter seus pontos neutros e seus motivos ordenados, e mesmo que essa caixa esteja cheia, é uma concessão aceitável para criar algo com propósito especial.

A primeira questão é que o disjuntor 50A é um pouco grande para o fio 8AWG indo para um receptáculo - seria bom se o 8AWG dissesse terminais de subpainel por meio de um conduíte, pois você poderia usar a coluna 75 ° C nesse caso, mas a maioria dos receptores está restrita ao serviço 60 ° C, o que o limita a usar o Coluna 60 ° C na tabela de amplitude para circuitos que alimentam receptáculos, independentemente do tipo de ocupação. A troca do disjuntor 50A por um MP240 ou QP240, presumindo que seja o tipo correto para o que aparece no layout interior como um painel de spa da Siemens / Murray, corrigirá isso, enquanto o receptáculo NEMA 14-50 pode permanecer como NEC Table 210.21 (B ) (3) permite receptáculos 50A em circuitos de derivação 40A. (Ele também permite receptáculos 40A, mas não há configurações de receptores 40A NEMA.)

A outra coisa que notei na sua foto é uma panóplia de fios de aterramento totalmente redundantes, pelo menos se as regras de aterramento da NEC governarem inalteradas em sua jurisdição - os mamilos RMC são um caminho de aterramento adequado da caixa de derivação ao subpainel e ao subpainel para as caixas de derivação nesse caso (ou seja, não é um serviço, e menos que 250V ao terra), o que significa que você simplesmente precisa usar tranças de terra de bitola apropriadas do receptáculo à caixa para concluir o caminho de aterramento, desde que esteja usando "bump" para fora "nas caixas de junção. Além disso, a bucha de ligação onde o alimentador entra no subpainel também não deve ser necessária - isso libera o fio da bucha de ligação à barra de aterramento. No final, sua barra de aterramento estará bastante vazia, mas tudo bem, pois você está usando caixas de metal e conduítes de metal.

Adicionar o fogão também é bom, uma vez que você envia todo o hardware da Zinsco para a fundição

Acontece que a adição do fogão adiciona apenas 16A de carga fatorada, máxima (40% de 40A) ao seu cálculo 220.82, que coloca você no 87.3A de carga de serviço computada, que ainda está dentro do que um serviço 100A pode suportar - o eletricista que diz absolutamente necessidade um alimentador maior para lidar com a carga adicional está incorreto. Contudo, você pode instalar um novo medidor de qualquer maneira (com a cooperação de outras partes interessadas), pois você tem um problema sério: não é apenas o seu subpainel existente um Zinsco, o seu existente medidor principal usa disjuntores Zinsco também! Isso torna toda a instalação elétrica perigosamente inútil, pois, como um modo de falha documentado para os disjuntores Zinsco, eles não desligam a energia quando você coloca a alça na posição OFF.

Neste ponto, o que você faz depende de você e de seus colegas interessados. Uma unidade 200A de dois soquetes, seja qual for a especificação aceita por seu utilitário, não é uma ruim escolha para substituir o medidor-principal, pois é menos uma peça de hardware a ser trocada se for necessária uma expansão futura, enquanto eu instalaria um espaço mínimo no 42, painel de ligação principal 200 ou 225A com barras de aterramento para substituir as existentes subpainel monstro piromaníaco à espreita no seu armário.

07.01.2019 / 01:39