Não há "listas de verificação"! Somente intertravamentos construídos com rigidez.
Não existe algo como "garantir que o disjuntor principal e os disjuntores de pólo 2 estejam desligados". Você não deve bloquear o gerador por meio de uma lista de verificação ou procedimento.
Existem apenas três maneiras legítimas de alternar da rede elétrica para a energia de backup:
- um interruptor de bloqueio ou transferência no estilo gerador
- "permanentemente" religue o painel ou os circuitos para que eles sejam conectados para desligar a fonte alternativa apenas, e não são mais capazes de alimentar da rede elétrica. Quando a energia retornar, "pemanentemente" ligue-os novamente.
- alterne as cargas por meio de uma conexão com cabo e plugue.
A maneira mais barata e simples de implementar um intertravamento de gerador é, se um kit de intertravamento não for feito para o painel principal, obter um subpainel sem trava com um intertravamento barato (Murray ou QO) e ter dois disjuntores de retroalimentação intertravados intertravados e, em seguida, coloque as cargas que deseja alternar neste painel.
Vá em frente e alimente os dois pólos, exceto...
Depois de fazer isso, ir para ele. Vá em frente e divida seu suprimento 120V para que ele alimente as duas pernas do disjuntor "gerador" 240V intertravado.
... exceto circuitos de derivação com vários fios
No entanto, isso será muito ruim para circuitos de derivação de múltiplos fios (MWBC). Estes são circuitos que compartilham um ponto morto. Os fios quentes devem estar em postes opostos para que o neutro lide apenas com correntes diferenciais. Colocá-los no mesmo polo significará manipulações neutras na soma das correntes de ambos os hots, e isso pode sobrecarregá-lo.
Como você evita isso? Idealmente, você coloca seus circuitos de geração futura em um subpainel separado (novamente, a maneira barata de fornecer esse intertravamento de geração) ... e simplesmente não migre MWBCs para esse painel.
Ou faça uma cruzada para eliminar todos os circuitos de derivação com vários fios,
No mínimo, você identificar com antecedência seus MWBCs, percorrendo seu painel, localizando-os e colocando-os em disjuntores de pólo 2.
Notavelmente, uma "tornar a desativação de MWBCs parte de sua lista de verificação" aparentemente viola a regra "sem listas de verificação". No entanto, a principal razão para esse registro é que você não mata homens da linha, que são estranhos inocentes. Não tenho certeza se o Code adotou uma posição sobre essa conseqüência inteiramente local.
O que acontecerá se você ligar um dispositivo 240V?
Um aparelho 240V (aquecedor de água, A / C): Nada. Todos os condutores no aparelho terão o mesmo potencial, portanto, nenhum elétron se moverá. Isso acontecerá com 120V do campo de segurança, mas quem se importa.
Um dispositivo 120 / 240V (secador, faixa): As partes do dispositivo 120V serão ligadas (copo, timer, relógio, luz do forno). As peças 240V, veja acima. Por exemplo, o seu secador funcionará, mas apenas com "cotão / sem calor".