As tubulações de águas residuais para cozinhas e banheiros exigem uma inclinação mínima para evitar o entupimento?

4

Quando eu tinha uma máquina de lavar louça instalada, o encanador se recusou a instalar o cano de esgoto na horizontal, dizendo que isso faria com que entupisse o tempo todo. Ele deixou uma inclinação de aproximadamente 1:10 sobre ele. Eu achei que fazia sentido.

Agora eu acho que os canos de escoamento que minha pia e meu banheiro estão conectados (e que entopem o tempo todo) estão no chão completamente na horizontal, por um comprimento de pelo menos 1,5 metro. São tubos de PVC de 4cm de diâmetro.

Esta é uma instalação ruim, e você acha que é por isso que continua entupindo? Existem requisitos legais no Reino Unido para os tubos de drenagem serem inclinados, para que eu possa fazer com que o meu senhorio os conserte?

    
por RomanSt 06.05.2012 / 20:01

1 resposta

Eu não estou no Reino Unido, mas minha cidade usa o Código Internacional de Canalização.

Tudo precisa ter o declive necessário. A inclinação necessária depende do tamanho do tubo.

A tabela IPC 704.1 mostra que um tubo com um DI (diâmetro interior) de 2,5 "ou menos precisa de 1/4" por pé. Enquanto um tubo que é 3 "a 6" só precisa de 1/8 "por pé.

    
07.05.2012 / 01:14