Sim, você pode mudar esse circuito derivado para um alimentador. Os alimentadores fornecem subpainéis.
Observe que os alimentadores não fornecer cargas de circuito de derivação, o que significa que sua carga 20A existente precisará ser adicionada a este subpainel, por mais estranho que isso seja.
Portanto, seu novo subpainel precisará: 2 espaços para um disjuntor 2 para carga existente 20A / 240V e espaço 1 x 2 para os circuitos 120V / 15A. Eles não precisam estar em um disjuntor de pólo 2, a menos que compartilhem um ponto morto.
Agora, eles fabricam painéis de circuito 2-space / 4, mas eles contam com disjuntores "duplos" que são obsoletos porque não suportam AFCI, o que é exigido na maioria dos circuitos desde a NEC 2014. Além disso, alguns painéis não produzem o disjuntor especial necessário (quadplex com empate duplo). Por tudo isso, você precisa planejar uma espaço para cada circuito. Além disso, você também pode querer espaço de expansão. Aqui está o que você precisa em um painel.
- Classificação de barramento> = 20A. (Isso não será um problema)
- O disjuntor principal é necessário se este estiver em um anexo. Deve ser> = 20A
- Disjuntor principal opcional caso contrário. Deve ser> = 20A
- Espaços> = 4 (geralmente comercializados como> = circuitos 8)
- Barra de aterramento acessória (não incluída em todos os painéis) *
Um espaço 6 / 60A está bom. Um espaço 40 / 200A está bom. Tudo o que você tem por aí.
Você deve separar neutro e terra no subpainel.
Você conecta o cabo 12 / 3 existente à barra de aterramento, barra neutra e terminais principais ou disjuntor principal da 2.
Instale um disjuntor de pólo 20A 2 neste painel e passe o cabo à sua carga existente.
Instale um disjuntor 15A 2 ou dois disjuntores 15A. Anexe suas cargas 120V lá.
Neutro e terra vão em barras separadas. Faça o fio neutro longo o suficiente para alcançar o disjuntor, pois isso será necessário para qualquer instalação futura do AFCI / GFCI.
* Na verdade, no seu caso, devido ao tamanho muito pequeno do painel, você pode simplesmente porca de fio todos os neutros juntos e não tem barra neutra. Isso permite que você refaça a tarefa da barra no painel para que ela seja a barra de chão. Não é necessário barra de aterramento acessória! Isso não funcionaria com painéis neutros plug-on.