Gfci não está funcionando

0

Então meu GFCI recentemente parou de funcionar. Comprei um testador de tomada e consertei algumas tomadas incorretamente conectadas. Meu antigo GFCI tinha energia, mas não redefiniu e o botão de teste não pôde ser pressionado. Quando eu pressionava reset, ele disparava automaticamente, mas a energia ainda estava lá. Troquei o gfci pensando que estava com defeito. Liguei um fio de cada vez, certificando-me de que estava correto. Agora não tenho poder para o GFCI, mas todas as tomadas a jusante funcionam. A única saída que não funciona é o gfci. Eu tentei mudar de fio e ainda assim não ligar. Alguma sugestão? desde já, obrigado

por Jr619 05.04.2019 / 17:39

2 respostas

O GFCI não está quebrado. Ele está detectando corretamente uma falha à terra ou um problema de fiação e disparando instantaneamente. Esse é o seu trabalho. O botão de teste não pode ser pressionado porque ele disparou.

É fácil ser enganado pelas forças desagradáveis ​​do 2:

  • "Fazer isso faz funcionar" - Existem várias configurações que funcionam isso vai te matar. "Experimentar as coisas" só levará a uma delas. Pare e descubra o que fazer. Nós estamos aqui para ajudar.

  • "Testadores de luz 3" - eu os chamo de "testador mágico de bola 8". As luzes estão bem, mas as lendas escritas tendem a ser enganosas em trabalhos antigos. Eles destinam-se a testar a construção novinho em folha, não a solução de problemas de boa-fé. Além disso, é um testador fácil que faz um novato pensar que o mundo elétrico está cheio de problemas fáceis. Não; o último cara também tinha um testador de luz 3. Os problemas que ele deixa você tendem a ser difíceis e complicados. Portanto, fazer correções fáceis porque o testador disse para você é provavelmente contraproducente.

Eu acho que o GFCI que você removeu estava dizendo a verdade - que uma das suas correções criou uma falta à terra. Eu colocaria o antigo GFCI de volta, com muito cuidado exatamente como você o encontrou. Foi corretamente conectado; este novo está errado, eu acho.

"Mover cuidadosamente o fio sobre o fio 1 por vez" falha porque você depende de posição física no dispositivo. Modelos diferentes colocam as coisas em diferentes posições físicas (especialmente os interruptores de mão 3!). Em vez disso, conte com a cor do parafuso, marcas ou outras evidências.

  • Verde, verde / amarelo ou vazio são reservados para terra de segurança. Sempre e somente. Em todo o mundo, mesmo em itens europeus ou chineses, esses itens são válidos.
  • Os terrenos são sempre unidos.
  • Terra sempre ir em um parafuso. Um chão em uma punhalada nas costas está sempre errado.

  • Em um soquete, o slot mais alto é neutro. Os receptáculos têm parafusos de prata para o lado neutro. Neutro é sempre o fio branco (o branco nem sempre é neutro).

  • Neutro não é terra. Os dois são Nunca amarrados por qualquer motivo.
  • Os neutros NÃO são todos unidos um ao outro. Se houver circuitos 2 presentes, deve haver grupos 2 de neutro separados.
  • Quente é o parafusos de latão. Hots podem ser de qualquer cor, exceto verde. Os receptáculos precisam de neutro; portanto, geralmente o branco é neutro e a quente é a outra cor.

Tudo o que se desvia do acima está errado.

Será um passo na direção certa se o

05.04.2019 / 19:40

Eu acredito que você ligou mal o GFCI. O ponto quente e o neutro do seu painel vão para os terminais da linha, o fio branco neutro no parafuso prateado ou branco, o preto quente fica na linha marcada do parafuso de latão. As tomadas a jusante que você deseja proteger vão para os terminais de carga com a mesma codificação de cores. Cada tomada deve ser conectada da mesma maneira em relação às cores dos parafusos corretos. Se algum fio terra normalmente cobre nu, verifique se todos estão conectados e também prenda ao parafuso verde na tomada.

05.04.2019 / 18:01