Bond CSST para tubulação de água - permitido no 2017 NEC 250.104 (B)?

0

Eu estou olhando para ligar a linha de gás CSST, que está no nosso espaço de rastreamento da casa (piso de terra) e o cano de cobre está por perto. Eu queria saber se o CSST pode ser ligado ao tubo de água de cobre no Arkansas. Eu li no 2017 NEC, focando especificamente no 250.104; no entanto, não consegui descobrir uma resposta clara. Eu sei que em alguns estados, você tem permissão para se conectar ao sistema de água, mas estou procurando especificamente o Arkansas. O Arkansas adotou o 2017 NEC com emendas no 1 Jan 18. Obrigado.

por MikeJ1 10.04.2019 / 06:00

1 resposta

O sistema de gás só precisa ser ligado em um ponto

Ligação do ferro preto no medidor a um ponto de ligação legal (em qualquer lugar do sistema de eletrodo de aterramento, basicamente, usando um conector de derivação listado como um ILSCO GTT-2-2 para conectar o fio da ligação de gás ao GEC, ou simplesmente aterrando o fio de ligação de gás no dispositivo de terminação de ligação entre sistemas, se houver um) será suficiente para ligar todo o sistema de gás; não há necessidade de um ponto de ligação extra para o CSST se o sistema já estiver ligado, conforme este boletim técnico.

Ou, resumindo, basta conectar o fio de ligação no medidor a um ponto de conexão adequado no sistema elétrico (embora não seja o sistema de água!), Pois você não precisa se preocupar em conectar o CSST separadamente.