Nova caixa de fusíveis instalada, tropeçando!

0

Recentemente tivemos uma nova caixa de fusíveis instalada, aparentemente tínhamos um sistema muito antigo que não passava na verificação de segurança.

Não teve nenhum problema com o sistema antigo, mas o novo disparou as tomadas / fogão, as luzes funcionam bem.

Desliguei todos os plugues e tentei desligar as tomadas e os interruptores de fogão da placa e tentar novamente o interruptor disparado, e ele não ligará novamente. Além disso, se eu desligar as luzes e tentar o interruptor disparado, destinado às tomadas, ele acenderá até eu acender a luz e ele disparar novamente! Certamente isso não deveria estar no mesmo circuito?

Só o instalou há alguns dias e o eletricista não pode voltar até amanhã. Qualquer ajuda?

por Jules 08.04.2019 / 07:38

1 resposta

O instalador instalou os neutros

Nas etapas de solução de problemas até agora, parece suspeito que o instalador colocou um ponto morto na barra neutra errada na unidade consumidora. Como esta é uma nova instalação, gostaria que o instalador voltasse e a endireitasse.

09.04.2019 / 00:51