Ajuda elétrica em amplificadores e fiação

0

Recentemente, mudei minha geladeira antiga para a minha garagem ao lado do meu freezer. Assim que eu conecto minha geladeira, o GFCI aparece. Eu tenho um GFCI de amplificador 15 e um disjuntor de amplificador 15. A geladeira e o freezer são os únicos dois itens conectados ao circuito de cinco tomadas. Eles estão conectados a tomadas separadas. As outras três saídas não são utilizadas (incluindo o GFCI).

Atualizei para um amplificador GFCI 20 e um disjuntor de amplificador 20. Minha geladeira e freezer agora funcionam agora sem abrir o GFCI. Após alguns conselhos amigáveis ​​sobre como verificar a bitola do fio que eu estava usando, verifiquei e com certeza é o fio bitola 14. Depois de ler neste fórum, parece que o fio de bitola 14 não deve codificar com um disjuntor de amplificador 20 e GFCI. Isso é apenas um problema de código ou é potencialmente um problema maior de superaquecimento e possivelmente está causando um incêndio? Muito obrigado por qualquer ajuda e / ou conselho!

ATUALIZAÇÃO: O refrigerador está desconectado no momento até que eu possa substituir o disjuntor 20a de volta ao disjuntor 15a original.

Esqueci de mencionar que a primeira coisa que fiz foi substituir o 15a GFCI original por um novo 15a GFCI. Também apareceu. Foi quando tomei a decisão (errada) de "atualizar" tudo para o 20a.

Se estou tendo um problema de aterramento ou outro problema com minha geladeira, por que ele abriu o novo 15a GFCI, mas não o novo 20a GFCI?

Eu poderia apenas remover o GFCI completamente e substituí-lo por um receptáculo padrão?

por DIYer 23.05.2019 / 03:40

3 respostas

Em um circuito derivado de receptáculo conectado com fio 14 AWG, ninguém se importa se você usar um dispositivo combinado de receptáculo GFCI + classificado como 15A ou 20A. Os dispositivos 15A são classificados para o 20A.

No entanto, eles se importam muito se você usar um disjuntor 20A. Isso é ilegal e inseguro, e você deve alterá-lo imediatamente para 15A. Não sei o que você estava pensando. Todos os tamanhos de disjuntores custam o mesmo, portanto, o instalador original já usou o maior disjuntor seguro. Você nunca deve "apenas atualizar um disjuntor".

No entanto, você não tem permissão para ter um 20A soquete (NEMA 5-20), que possui o neutro em forma de T, em um circuito 15A. Se é isso que é o seu novo GFCI, isso precisa ser feito.

Quanto ao funcionamento de uma geladeira e freezer em uma zona protegida por GFCI, é legal, mas estúpido. Não são para esses aparelhos que os GFCIs se destinam. Não é provável que você derrube um em uma pia, nem toque nas partes quentes, não importa o quanto a unidade falhe. O aterramento é mais do que suficiente para proteger os seres humanos. De fato, a NEC faz exceções específicas para geladeiras e freezers em áreas que normalmente exigem proteção GFCI **.

Afinal, este é um conflito entre dois sistemas de segurança. O trabalho da geladeira é proteger os alimentos, mas está em conflito com o trabalho da GFCI de proteger os seres humanos de choques.

Portanto, seu melhor caminho aqui é remover o refrigerador e o freezer da proteção GFCI, atribuindo-os tomadas dedicadas e rotular esses soquetes "Somente geladeira / freezer". Existem várias maneiras de fazer isso.

  • Um funcionamento doméstico de a) o painel ou b) o lado LINE do GFCI, que funciona apenas nos dois soquetes dedicados de geladeira / freezer.
  • Montagem de um receptáculo GFCI em cada antes da geladeira / freezer e usando apenas os terminais LINE. Portanto, o cabo dianteiro não será protegido por GFCI e pode fornecer energia não protegida ao refrigerador e ao freezer. No entanto, não é um uso eficiente de dispositivos GFCI.

Independentemente disso, o soquete deve ser dedicado. Normalmente, você deve usar um único receptáculo. Como isso.

insira a descrição da imagem aqui

Isso também parece bom para o inspetor.

Como você possui geladeira e freezer, obviamente precisará das tomadas 2. Se eles estiverem um ao lado do outro, você poderá usar um receptáculo "duplex" comum, mas será ainda mais importante que você o marque como dedicado.

23.05.2019 / 04:39

As más notícias: É um problema real de código e segurança. Embora extremamente improvável que seja um problema com a geladeira e o freezer - ou seja, eles normalmente usam uma pequena fração do 15A e, se "derem errado" e sobrecarregarem, provavelmente usariam muito mais e acionariam até mesmo um disjuntor 20A (ou seja, improvável que eles acabem "ruins" no 16A - 20A), ainda há um problema real. Digamos que você decida conectar algumas ferramentas elétricas que desenham o 12A (geralmente os equipamentos projetados para uso com o circuito 15A serão projetados com 80% da capacidade) e o refrigerador e o freezer estão funcionando no momento (ou seja, os compressores realmente ligam) ) - agora você chegará ao total do 20A, mas o disjuntor não disparará. Faça isso por tempo suficiente e seus fios 14 AWG vontade superaquecer, potencialmente iniciando um incêndio.

A boa notícia é existe uma solução fácil. Seu problema foi NÃO que você precisava de um circuito 20A. Seu problema poderia ter sido "refrigerador com falha de aterramento real e o GFCI fazendo seu trabalho" ou "GFCI antigo que possuía componentes eletrônicos que eram um pouco sensíveis demais aos problemas de falta de aterramento do refrigerador antigo". Desde a substituição do disjuntor 15A GFCI (relevante) e 15A (não relevante) resolveu o problema, a solução é:

  • Coloque o disjuntor 15A de volta. Isso cuida da principal questão de segurança.
  • Substitua o novo receptáculo 20A GFCI / por um novo 15A GFCI / receptáculo. Tente obter a mesma marca / modelo (exceto 20A em vez de 15A), pois a diferença pode ser que o antigo era "tecnologia antiga que não era capaz de lidar adequadamente com a geladeira", mas também o antigo diferente tecnologia do novo, pois cada marca é um pouco diferente.

Quanto ao porquê de um novo GFCI 15A também não funcionar? Aposto que era um tipo diferente. Se o novo 15A e 20A que você tentou até agora (o 15A não funcionou, o 20A fez) são da mesma marca e modelo (exceto a classificação atual), então há algo realmente estranho acontecendo. Mas o 15A era da marca X e o 20A era da marca Y, o que poderia explicá-lo facilmente.

Tecnicamente, o 20A GFCI não é um problema por si só, porque a proteção de sobrecorrente é fornecida pelo disjuntor. Mas precisa ser substituído porque o receptáculos com o GFCI estão os receptáculos 20A, que podem levar um usuário futuro a conectar um dispositivo 20A (por exemplo, uma ferramenta elétrica pesada) e obter disparos incômodos (irritantes, mas seguros) ou sobrecarregar a fiação (não segura). Então o 20A receptáculos em um circuito 15A (14 AWG) são uma violação de código.

Como Harper observou, a criação de receptáculos não GFCI dedicados é uma solução razoavelmente segura e provável (mas não garantida - dependente de AHJ).

23.05.2019 / 04:03

14 GA é classificado como amplificador 15. 12 GA é classificado como amplificador 20. Como você acabou de substituir apenas o GFCI por um amplificador mais alto e o problema desapareceu, o seu equipamento está puxando mais do que os amplificadores 15 (os freezers industriais podem verificar as especificações) OU o amplificador GXCI 15 original está com defeito, conhecido como kah-put. Para estar em conformidade com o código, substitua o GFCI por um novo amplificador 15, se não ocorrer um trip resolvido problema ...

23.05.2019 / 04:22