Entrada / saída de ventilação de garagem

1

insira a descrição da imagem aquiEntão, eu tenho uma garagem de carro 1.5 que parece estar fechada, muito bem no fluxo de ar. Qualquer umidade da chuva ou da neve parece permanecer inalterada ou muito lentamente. Além disso, eu seco meu equipamento de hóquei lá dentro e eu gostaria de uma maneira de desabafar o cheiro e a umidade, se possível.

Consegui comprar um ventilador em linha de várias portas 100CFM, que permite a conexão de quatro linhas de ventilação / porta 4 ". Estou planejando usar o 3 das linhas e usar difusores de plástico 4" no teto para ventilar o espaço de garagem. Vou trazer ar fresco para a garagem através de uma persiana decorativa colocada na parede externa, onde posso colocar uma abertura de persiana atrás dela. Dizem que os difusores 4 "cobrem os pés quadrados 60, embora eu não esteja tão preocupado com as medições adequadas, apenas procurando uma maneira barata de ventilar melhor a garagem. Vou instalar um interruptor horário na parede para que será executado por horas 2-4 e depois desligado.

Descrevi o layout geral da garagem e onde colocarei os respiradouros no teto. Eu só quero ter certeza de que colocarei os respiradouros no local mais ideal para aproveitar a ventilação. Eu vim com um esquema bruto e imagens do ventilador e aberturas para dar uma idéia. Não tenho certeza se devo usar a porta / ventilação 4th na ventoinha ou não com a configuração que estou fazendo.

por Erik M Robinson 30.03.2019 / 21:07

1 resposta

Você provavelmente não precisa adicionar a quarta abertura. Se o ventilador for classificado para 100cfm, as entradas 4 puxarão aproximadamente 25cfm, 3 sobre 33cfm e assim por diante. Desde que o duto para as aberturas de ventilação 3 possua tamanho e comprimento suficientes para lidar com o cfm 33, deve estar bem. No momento, não tenho meu gráfico comigo, mas um tubo 4 "que puxa o cfm 33 deve ser bom até o 25 '. Um tubo de saída maior reduz o ruído.

30.03.2019 / 21:29