Não removeu a aba de interrupção nas tomadas elétricas substituídas

3

Troquei três tomadas elétricas muito antigas na casa da minha avó hoje e depois pensei em como elas eram conectadas. Depois de terminar, eles funcionaram quando testados, com uma lâmpada de mesa simples, mas não tentei nada mais complexo ou sensível à fiação.

As tomadas que removi não pareciam ter separadores e as tomadas não estão trocadas. Eu estava pensando que eles eram apenas antigos, pelo menos na era da 70, e as placas de parafuso compartilhavam um contato irrestrito tanto a quente quanto a neutro.

As duas tomadas em questão têm dois fios quentes, dois neutros e um terra. Liguei as novas tomadas e deixei as abas de metal intactas. Estou preocupado agora que isso possa eventualmente causar um problema, e espero que alguém possa me confirmar ou negar. Se for sugerido que eu remova a aba de metal do lado quente, farei isso imediatamente. Se isso não causar problemas, deixarei como está.

O que devo fazer?

insira a descrição da imagem aqui

por John M 05.10.2019 / 03:21

5 respostas

Se as tomadas testarem corretamente e estiverem funcionando como planejado, deixe as guias de interrupção em paz.

As guias de interrupção estão lá para que você possa alimentar as tomadas superior e inferior de maneira diferente. Geralmente, para que você possa ter uma das tomadas em um switch. Um motivo menos comum e geralmente desaconselhável é que você possa ter cada tomada em um circuito diferente.

Se você não está tentando fazer uma dessas coisas, deixe as guias intactas. As saídas mais antigas geralmente não têm guias de interrupção. A única coisa que eu verificaria é que sua tomada está classificada para lidar com a amperagem do circuito.

05.10.2019 / 06:36

"As duas tomadas em questão têm dois fios quentes, dois neutros e um terra."

Você está dizendo que quando não está conectado, os dois "fios quentes" ambos tensão fornecida?

Nesse caso, as guias devem ser definitivamente removidas. Por exemplo, talvez um deles seja controlado por um interruptor de parede em outro local da sala (e pode ter sido removido e rebocado há anos).

Porém, na situação mais comum em que apenas um deles é realmente alimentado, o outro fornece energia para a próxima tomada da cadeia. Nesse caso, a guia deve definitivamente não ser removido.

05.10.2019 / 15:56

Não é incomum que os dois conjuntos de conexões na parte traseira de uma tomada sejam usados ​​para conectar os fios provenientes do painel do disjuntor aos fios que vão para outras tomadas no mesmo circuito. No entanto, como você observou, também é possível que os fios estejam em circuitos completamente separados. Se eles estavam em circuitos separados, há consequências negativas em deixá-los conectados. As consequências negativas podem ser qualquer coisa, desde disjuntores que são acionados imediatamente (o que indica uma condição perigosa) a várias outras condições perigosas que podem ser prejudiciais / irritantes agora e / ou perigosas no futuro (várias possibilidades são discutidas em outras respostas).

Por fim, a única maneira de saber se os circuitos foram conectados é testando. Você pode fazer esse teste testando os circuitos como eles existem na casa (o que pode ser bastante inconveniente) ou, assumindo que as tomadas que você estava substituindo estavam funcionais, você pode testar as tomadas substituídas para determinar como elas estavam realmente conectadas.

Testando as saídas antigas

Se você ainda tiver as tomadas antigas que você removeu e tiver um medidor de continuidade (por exemplo, um ohmímetro ou ohmímetro; multímetro; etc.), poderá testar e ter certeza de que as tomadas originais tinham os plugues superior e inferior conectados juntos ou desconectado. Testar as saídas antigas permitirá que você tenha 100% de certeza se os soquetes superior e inferior foram conectados antes de você trabalhar.

Se você não tiver um medidor de continuidade, provavelmente poderá obter assistência de alguém em uma loja de ferragens local para testar as tomadas. Basta ser franco com a pessoa ajudando-o quanto ao que você deseja descobrir. A maioria dessas lojas fornecerá assistência.

No entanto, na IMO, você deve possuir algo que atenda a essa função de teste se desejar fazer esse tipo de trabalho. Os testadores que executam essa função podem ser bastante baratos. Ter algo para fazer esse tipo de teste pode resolver muitos tipos de situações.

Se você tem algum tipo de medidor:
Sem fios conectados à parte traseira da tomada, verifique a continuidade (ou seja, resistência) entre as conexões na mesma posição nos plugues superior e inferior. Você pode fazer isso usando as conexões dos parafusos onde os fios foram realmente conectados antes da remoção ou pode inserir as sondas do testador / medidor nos orifícios para onde os plugues normalmente iriam (ou seja, na verdade, insira as sondas de teste nos orifícios nos a face da tomada, onde você insere plugues normais, mas entre onde você insere dois plugues diferentes). Se inserir nos slots do soquete, usando as sondas de teste disponíveis na maioria dos medidores, você precisará mexer as sondas ao redor para realmente fazer contato dentro dos slots nos quais os plugues entram.

Se os soquetes superior e inferior estiverem conectados, você deverá ler com facilidade 0 Ohms nas conexões dos soquetes superior e inferior. Se eles foram desconectados, não será possível ler uma baixa resistência entre pelo menos um par de slots / parafusos no lado esquerdo ou direito da tomada.

Idealmente, você faria esse teste ao remover cada tomada individual e interromper ou não as guias, conforme indicado para cada tomada, ao substituir a antiga. Dado que você já removeu as tomadas e quase certamente não acompanhou qual tomada saiu de qual caixa elétrica, fazer este teste agora só indica: A) Se todas as tomadas estiverem com a parte superior e a inferior conectadas, não será necessário preocupação; ou B) o número de pontos de venda dos quais você precisa identificar e interromper as guias; e / ou C) que você precisa interromper as guias de todas as tomadas.

Se a sua situação não for (A) ou (C), será necessário percorrer e testar cada local em que você substituiu uma tomada para determinar qual tinha as partes superior e inferior em circuitos separados. Será bastante útil ter um testador apropriado para fazer isso. Mas, pelo menos, você sabe pelo teste das saídas removidas quantas delas você precisa identificar positivamente como aquelas que precisam das guias quebradas (ou seja, se apenas uma das antigas tiver as partes superior e inferior desconectadas, você apenas precisa encontrar uma caixa onde esse seja o caso e pode parar de investigar depois que você a encontrar).

05.10.2019 / 22:28

"As duas tomadas em questão têm dois fios quentes, dois neutros e um terra".

Esse poderia ser o mencionado "dois circuitos diferentes". Se os dois fios quentes não forem fornecidos pelo mesmo disjuntor e se ambos fornecerem energia (ao contrário de alimentar outra coisa a jusante), esse é o caso.

Fazer a ponte entre dois circuitos é uma má notícia. Em um sistema monofásico, ele interfere na funcionalidade dos disjuntores - de uma maneira que pode permitir que um dispositivo conectado escape com sobrecarga severa ou crie uma falsa sensação de segurança quando apenas um disjuntor é desligado, mas o usuário assume que é suficiente para tornar o circuito seguro para trabalhar. Em um sistema de duas ou três fases, se os dois circuitos forem fornecidos de fases diferentes, você cria um curto-circuito de capital.

05.10.2019 / 16:43

John, não tome isso da maneira errada, mas peça a alguém qualificado para consertar / substituir as tomadas elétricas, interruptores etc. que precisam ser substituídos em sua casa das avós antes de você encontrar um problema.

A resposta para sua pergunta estava em sua postagem, mas seu conhecimento elétrico não foi apresentado a você. “As placas dos parafusos tiveram um contato irrestrito tanto no quente quanto no neutro”. Tantos aqui dando respostas complicadas que também estão perdendo a simplicidade.

Você tinha uma tomada padrão antes da adição da aba de interrupção, que permite alimentação independente para cada lado da tomada. Um conjunto de fios era o IN para energia e o outro conjunto era o OUT para alimentar o próximo "item" no circuito. A placa irrestrita permite que a energia entre em um conjunto de fios e saia no outro, assim como a aba de interrupção nas tomadas modernas. O último item do circuito terá apenas um conjunto de fios.

Deixe as abas ou você matará a energia dos itens restantes no circuito.

07.10.2019 / 01:21