BZZZT
Este foi um falha de arco também chamado de falha de arco.
É aqui que a eletricidade salta através de uma pequena fenda, produzindo um ruído crepitante.
Nesse caso, foi um série falha no arco, significando que a eletricidade teve que saltar através de um arco a caminho de uma carga normal como um ar condicionado ou o que você conectou. Portanto, o fluxo de corrente não poderia ser maior do que os aparelhos normalmente consumiam ... então o disjuntor viu correntes normais e não tinha motivos para desarmar.
É totalmente normal que a energia seja conectada do fornecimento a uma tomada, depois para outra tomada e depois para outra, etc. Por acaso, várias outras tomadas vieram através dessa. Portanto, o uso dessas outras tomadas estava aumentando o arco aqui.
Detectando isso
Recentemente (nos últimos anos da 10), foi inventado um novo tipo de disjuntor que escuta os sons elétricos dos arcos e desliga o disjuntor. Isso é chamado de interruptor de circuito com falha de arco ou AFCI. Atualmente, a maioria dos produtos no mercado é o Combination AFCI, o que significa que eles detectam arcos em curto e também nosso amigo, a falha de arco da série.
Isso não deve ser confundido com o GFCI / AFCI de modo duplo, que é um CAFCI que também detecta faltas à terra. As falhas no solo são um tipo completamente não relacionado de falha que coloca em risco os seres humanos, causando choques.
Os disjuntores AFCI custam cerca de US $ 40US e os modos duplos, cerca de US $ 50. Código exigiu AFCIs nos quartos desde 2008 ?? E os requer na maioria dos circuitos desde o 2014.