O termostato da Honeywell não parece estar conectado ao gerador em espera

0

O termômetro Honeywell não parece estar conectado ao gerador em espera. O aquecedor está ligado ao painel do gerador, mas o termostato perde energia com a queda de energia. Ideas ?? Obrigado

por didi 07.02.2019 / 00:08

1 resposta

Provavelmente existe um transformador 24V algum lugar que se conecta ao termostato e ao forno. Pelo que você descreveu, meu palpite é que o termostato está em um circuito separado, não junto com o forno.

Pode ser um verruga de parede como este ou poderia ser um transformador com fio direto como este, nesse caso, pode ser montado no forno ou no forno (embora seja necessário normalmente retire a energia do mesmo circuito) ou pode ser montado em uma caixa de derivação próxima.

Depois de encontrá-lo, você precisa mover o circuito para o painel do gerador ou mover o transformador para um circuito diferente que já esteja no painel do gerador.

07.02.2019 / 00:45