As especificações de instalação para o meu cooktop são lidas abaixo:
-Carga conectada (classificação em kW) @ 240 / 208 Volts = 7.2 / 6.2 kW
-Amps a Volts 240 / 208 = Amperes 35.0 / 35.1
De circuito recomendado - Amperes 30
O circuito que eu tenho disponível está em um disjuntor de amplificador 240v 40 executando fio 8 AWG.
Primeiro, é um pouco estranho o fabricante listar um empate de amplificador 35 e recomendar um disjuntor de amplificador 30. Suponho que isso tenha algo a ver com a tabela NEC 220.55 Demand Factors. Porém, de acordo com a tabela Dispositivo 1 em 8,000 watts dividido por 240v = 33.3 amperes. Estou perplexo lá.
Segundo, parece-me que, como os cabos do cooktop serão conectados em uma caixa de junção, não haveria um problema de compatibilidade do plugue. Então o único problema pode ser o medidor da fiação que sai da placa de fogão fornecida pelo fabricante?
Por fim, em um fabricante separado, o documento lista as especificações "Mínimo circuito necessário "como amplificador 30 ... o que me faz pensar que um circuito amplificador 40 seria bom mesmo que o outro documento" recomende "um circuito amplificador 30.