30 Amplificador Cooktop no 40 Amp Breaker

3

As especificações de instalação para o meu cooktop são lidas abaixo:

-Carga conectada (classificação em kW) @ 240 / 208 Volts = 7.2 / 6.2 kW

-Amps a Volts 240 / 208 = Amperes 35.0 / 35.1

De circuito recomendado - Amperes 30

O circuito que eu tenho disponível está em um disjuntor de amplificador 240v 40 executando fio 8 AWG.

Primeiro, é um pouco estranho o fabricante listar um empate de amplificador 35 e recomendar um disjuntor de amplificador 30. Suponho que isso tenha algo a ver com a tabela NEC 220.55 Demand Factors. Porém, de acordo com a tabela Dispositivo 1 em 8,000 watts dividido por 240v = 33.3 amperes. Estou perplexo lá.

Segundo, parece-me que, como os cabos do cooktop serão conectados em uma caixa de junção, não haveria um problema de compatibilidade do plugue. Então o único problema pode ser o medidor da fiação que sai da placa de fogão fornecida pelo fabricante?

Por fim, em um fabricante separado, o documento lista as especificações "Mínimo circuito necessário "como amplificador 30 ... o que me faz pensar que um circuito amplificador 40 seria bom mesmo que o outro documento" recomende "um circuito amplificador 30.

por user16621 28.08.2019 / 22:16

1 resposta

O termo que eles devem usar é Amapcity Mínimo do Circuito (MCA) e / ou Proteção Máxima de Sobrecorrente (MOCP). No seu caso, o MCA é 30A, mas aparentemente eles não forneceram um MOCP, apenas um "sugerido". Acho que você está bem com um disjuntor 40A, desde que seus condutores na parede do receptáculo sejam classificados para isso e no #8, eles são.

A classificação em qualquer circuito no NEC é baseada em corrente "contínua", definida como horas 3 ou mais. Em uma placa de fogão, é altamente improvável que você tenha TODOS os queimadores configurados na saída COMPLETA por 3 horas ou mais.

28.08.2019 / 22:25