Isso é realmente terrível. Você contracenou neutro e isso é algo que você não deve fazer em lugar nenhum.
Teria sido muito mais sensato escolher um interruptor que requer neutro desde que você realmente tem neutro nessa caixa. Acho que no momento em que você comprou o switch, você não sabia disso.
Provavelmente o que está acontecendo é que o comutador é um comutador inteligente que requer neutro para alimentar seus componentes eletrônicos internos. E (a) isto é barato Lixo de queijo enviado diretamente de Shenzhen (possivelmente através de um Amazon Fulfillment Center) que nunca recebeu uma boa-fé Listagem UL e não é seguro ou é um dos casos em que a UL autorizou o uso do solo para servir a parte de neutro. O último é feito para que o switch funcione em locais que do ter chão, mas não tem neutro. NFPA disse-lhes para parar de aprovar isso.
Então, ironicamente, você executou um bootleg não autorizado de um bootleg autorizado, trazendo-o para um círculo completo, de volta às intenções do fabricante. Então qual o problema? O problema é neutro ainda não é chão. Se este fio neutro tiver um problema, é uma garantia de que as partes aterradas dessa chave (como os parafusos da tampa) serão energizadas no 120V. Agora esperamos que a listagem da UL tenha como base a ideia de que o switch não pode vazar corrente suficiente para matar alguém. Nós esperamos.
Minha recomendação seria remover essa opção, reutilizá-la em outro lugar em que você tenha um aterramento, mas não neutro (supondo que não seja lixo de pedidos por correio) e ajuste uma opção "neutro necessário, aterramento não obrigatório" aqui.