Meu secador parou e estou recebendo uma leitura estranha de energia na tomada

0

Eu tenho um plugue de ponta 3 para minha secadora. Quando tomo uma leitura de tensão entre X e Y, estou recebendo o 320VAC. Entre X e W ou entre y e WI, estou obtendo 160VAC, e minha secadora parou de funcionar. Você pode me dar uma idéia do que causaria a tensão ímpar?

por Bob Crawford 15.10.2019 / 04:17

1 resposta

As leituras que você está recebendo estão totalmente corretas. O problema é que você está interpretando mal os resultados. Quando falamos de tensões CA, existem vários tipos de medidas que podem ser tomadas. Especificamente de interesse aqui são:

1) Tensão de pico 2) Tensão RMS

Se você quiser se aprofundar na teoria disso, consulte:

Cálculos RMS

Mas o ponto principal é que o relacionamento para uma SINA ONDA é:

Vrms = Vpico * 0.707

No seu caso, você mediu um PEAK valor de 320V / 160V. Se convertermos para RMS, obtemos:

320 * 0.707 = 226V 160 * 0.707 = 113V

Esses valores são um pouco baixos, mas estão dentro da faixa "normal" das tensões da rede elétrica. A especificação no ponto de uso é 105% -90% da nominal 240 / 120, o que significa que a linha HH deve estar acima de 216V e as linhas HN devem estar acima de 108V.

Mais sobre isso aqui:

Alcance de voltagem

15.10.2019 / 11:48