Como adicionar caixas de derivação aterradas ao instalar iluminação embutida?

0

Estou interessado em adicionar iluminação embutida no meu porão, onde há apenas dois equipamentos fluorescentes de montagem embutida, portanto, eu adicionaria equipamentos adicionais 8 ou 10. Minha casa não possui um fio terra dedicado, todas as três tomadas de pinos (que foram convertidas de duas) são aterradas através das caixas.

Como faço para adicionar novos equipamentos e aterrá-los adequadamente?

por Ken Zein 03.02.2019 / 22:43

1 resposta

Para trabalhos como esse, gosto muito do conduto EMT. É um espaço semi-aprimorado, por isso é um bom ajuste. Você coloca o conduíte (o conduíte de metal é um caminho de terra legítimo) e, quando estiver pronto, passa os fios. O custo do material é muito bom, exceto que você precisará de uma dobra de US $ 30 e desperdiçará um pedaço de pau ou dois do tubo de conduta 1 / 2 "até pegar o jeito das pequenas dobras de deslocamento.

No entanto, a EMT conecta inerentemente todos os motivos de todos esses locais e

Não "ilha" motivos

Ouvi você mencionar que a fiação da sua casa não tem aterramento e seus receptáculos estão aterrados "na caixa". Isso só funciona se a caixa estiver aterrada !! e "aterrado" significa todo o caminho desde o painel principal até a ligação terra neutra e o sistema de eletrodos de aterramento (a conexão entre as hastes de terra ou o tubo de água). Caso contrário, pode funcionar contra você.

Considere isto. Imagine uma tomada de soquete 2 aterrada "na caixa", mas a caixa não está aterrada. Você conecta um PC a um soquete e um carregador de bateria à outra. Sem o seu conhecimento, o carregador de bateria tem uma falha de aterramento. Ok, então a tensão de falha é transportada para o fio terra e é aterrada com segurança de volta ao painel, certo? Não, não é. Ele levanta o fio terra e a caixa de funções até 120V. Espere, o PC também não está aterrado lá? Sim. O chassi do PC também é elevado para o 120V. Você toca no PC e blammo.

O PC não tem nenhum problema. Ele ficou eletrificado por causa da falta de terra no aquecedor. Com efeito, sua “ilha isolada” de aterramento funcionou contra você - garantiu que, se um dispositivo apresentar uma falha de aterramento, tudo tem uma falta à terra.

O resultado é "sem meias medidas". O aterramento começa no elo entre a haste de aterramento / tubo de água e a ligação à terra neutra do painel principal. Então os motivos se propagam a partir daí. Qualquer outra coisa não está realmente fundamentada.