A corrente quer retornar à fonte, não à terra
Sim, ok. A fonte do raio é na verdade terra. O mesmo pode ser dito para ESD, também conhecido como "choque na maçaneta" da eletricidade estática.
No entanto, para eletricidade produzida pelo homem, isso quer voltar a a fonte artificial - tipicamente o transformador de alimentação.
Os transformadores são isolados, de modo que os dois lados não estão conectados eletricamente. Os elétrons do enrolamento secundário não querem voltar ao primário. A menos que esteja vazando (falha no isolamento).
A ligação neutro-terra
Seu instinto não está errado. Você está pensando em um sistema isolado onde nenhum dos condutores entra em contato com a terra. Eu tive três desses sistemas; dois são destinados e um foi um mau funcionamento, uma perda do mesmo vínculo neutro-terra que o preocupa.
Por exemplo, os três fios seriam hot1-120V-neutral-120V-hot2 em relação um ao outro, mas nada (isolado) comparado à terra. Se você agarra a terra e esquenta, nada acontece. Ótima idéia, certo?
O problema com sistemas isolados é que eles não ficar isolado sem mão de obra ativa de eletricistas de manutenção no local, por exemplo, em uma fábrica. Você acaba vazando de algo para um dos fios ou enrolamentos do transformador. No meu mau funcionamento, tive um vazamento da Terra para o Hot1. Então agora,
- Terra para hot1 é 0 volts
- Terra para neutro é 120V
- Terra para hot2 é 240V
Portanto, agora, tocar no hot1 é seguro, mas o hot2 é duas vezes mais complicado. Na 230V Europa, "o dobro da mordida" significaria 400V por causa de sua fase 3. Isso é um negócio desagradável!
Pior ainda, e se o vazamento ocorrer no transformador 2400V?
- Terra para hot1 é 2400 volts
- Terra para neutro é 2520V
- Terra para hot2 é 2640V
Yikes!
Veja bem, se você deixar o Destino escolher o primeiro vazamento, terá a escolha do Destino em vez da sua. Mas se você forçar a escolha, você pode "localizá-lo" onde quiser. Então, o primeiro vazamento se torna o segundo vazamento, completa o circuito e permite que os disjuntores o protejam. No meu mau funcionamento, assim que instalei a ligação terra neutra, esse de outros a ligação à terra quente vazou corrente suficiente para disparar com força o disjuntor.
E como o neutro está ligado ao solo, os pontos de acesso não podem estar mais do que o 120V do solo. Essa é a ideia toda.
Para a ligação neutro-terra, usamos uma tira de cobre porque é barato. Mas imagine o que aconteceria se usássemos um transformador 1-volt?
- Terra para hot1 é 121 volts
- Terra para neutro é 1 volt
- Terra para hot2 é 119 volts
Algum problema com isso? Não, isso serviria a todos os propósitos de um vínculo neutro-terra e seria muito útil para solucionar problemas.
Depois que escolhemos o condutor que está ligado ao terra, o denominamos "neutro". Os livros de código o chamam de "arranhão no quadro-negro"ed condutor ", ou seja, o condutor ativo (fluxo normal de corrente) aterrado algum lugar (mas não aqui). Planejamos que seja perto terra, mas se um fio neutro romper, o neutro poderá subir próximo à tensão quente. É por isso que o isolamos como um calor.
Seu painel possui todos os elementos neutros e os motivos misturados em uma barra. Isso é tipo "todos os seus limites são o vínculo neutro", o que é legal, mas brega e enganoso. As práticas recomendadas exigem uma separação rígida desses dois neutros na barra neutra, aterramento na barra de aterramento (que talvez você precise comprar como acessório) e um específico ligação terra neutra e pontos de bônus se você puder removê-lo facilmente ou obter um amperímetro em volta dele.