Por que o neutro está amarrado no chão no painel elétrico da minha casa? [duplicado]

4
  1. O que mantém o elétrico de curto-circuito no chão? No meu painel elétrico, o neutro está amarrado ao chão. O chão é um fio de cobre desencapado que volta para o cano principal. uma. A eletricidade escolhe o caminho de menor resistência. A corrente está mais feliz em voltar para a fonte de alimentação do que para o terra que está ali no porão da casa?

  2. Por que o AC que entra na casa possui fios 2 para a perna quente e fio não blindado 1 para a perna neutra? Se estiver cansado, acho que não precisa ser protegido. Mas ainda terá a mesma quantidade de corrente que a perna quente. O fio neutro é um fio ativo ...

  3. O neutro deve ser ligado / aterrado?insira a descrição da imagem aqui

por Darin Friesen 13.02.2019 / 04:48

6 respostas

A corrente quer retornar à fonte, não à terra

Sim, ok. A fonte do raio é na verdade terra. O mesmo pode ser dito para ESD, também conhecido como "choque na maçaneta" da eletricidade estática.

No entanto, para eletricidade produzida pelo homem, isso quer voltar a a fonte artificial - tipicamente o transformador de alimentação.

Os transformadores são isolados, de modo que os dois lados não estão conectados eletricamente. Os elétrons do enrolamento secundário não querem voltar ao primário. A menos que esteja vazando (falha no isolamento).

A ligação neutro-terra

Seu instinto não está errado. Você está pensando em um sistema isolado onde nenhum dos condutores entra em contato com a terra. Eu tive três desses sistemas; dois são destinados e um foi um mau funcionamento, uma perda do mesmo vínculo neutro-terra que o preocupa.

Por exemplo, os três fios seriam hot1-120V-neutral-120V-hot2 em relação um ao outro, mas nada (isolado) comparado à terra. Se você agarra a terra e esquenta, nada acontece. Ótima idéia, certo?

O problema com sistemas isolados é que eles não ficar isolado sem mão de obra ativa de eletricistas de manutenção no local, por exemplo, em uma fábrica. Você acaba vazando de algo para um dos fios ou enrolamentos do transformador. No meu mau funcionamento, tive um vazamento da Terra para o Hot1. Então agora,

  • Terra para hot1 é 0 volts
  • Terra para neutro é 120V
  • Terra para hot2 é 240V

Portanto, agora, tocar no hot1 é seguro, mas o hot2 é duas vezes mais complicado. Na 230V Europa, "o dobro da mordida" significaria 400V por causa de sua fase 3. Isso é um negócio desagradável!

Pior ainda, e se o vazamento ocorrer no transformador 2400V?

  • Terra para hot1 é 2400 volts
  • Terra para neutro é 2520V
  • Terra para hot2 é 2640V

Yikes!

Veja bem, se você deixar o Destino escolher o primeiro vazamento, terá a escolha do Destino em vez da sua. Mas se você forçar a escolha, você pode "localizá-lo" onde quiser. Então, o primeiro vazamento se torna o segundo vazamento, completa o circuito e permite que os disjuntores o protejam. No meu mau funcionamento, assim que instalei a ligação terra neutra, esse de outros a ligação à terra quente vazou corrente suficiente para disparar com força o disjuntor.

E como o neutro está ligado ao solo, os pontos de acesso não podem estar mais do que o 120V do solo. Essa é a ideia toda.

Para a ligação neutro-terra, usamos uma tira de cobre porque é barato. Mas imagine o que aconteceria se usássemos um transformador 1-volt?

  • Terra para hot1 é 121 volts
  • Terra para neutro é 1 volt
  • Terra para hot2 é 119 volts

Algum problema com isso? Não, isso serviria a todos os propósitos de um vínculo neutro-terra e seria muito útil para solucionar problemas.

Depois que escolhemos o condutor que está ligado ao terra, o denominamos "neutro". Os livros de código o chamam de "arranhão no quadro-negro"ed condutor ", ou seja, o condutor ativo (fluxo normal de corrente) aterrado algum lugar (mas não aqui). Planejamos que seja perto terra, mas se um fio neutro romper, o neutro poderá subir próximo à tensão quente. É por isso que o isolamos como um calor.

Seu painel possui todos os elementos neutros e os motivos misturados em uma barra. Isso é tipo "todos os seus limites são o vínculo neutro", o que é legal, mas brega e enganoso. As práticas recomendadas exigem uma separação rígida desses dois neutros na barra neutra, aterramento na barra de aterramento (que talvez você precise comprar como acessório) e um específico ligação terra neutra e pontos de bônus se você puder removê-lo facilmente ou obter um amperímetro em volta dele.

13.02.2019 / 19:00

O chão é uma coisa interessante. Ele protege de várias maneiras diferentes, algumas das quais fazem com que seja (essencialmente) o mesmo que neutro, e algumas são baseadas na conexão com a terra (por exemplo, cano de água de cobre). O resultado final é:

  • O solo e o neutro são amarrados no painel principal e apenas no painel principal. Por isso, é legal (discutível se é uma boa prática ou não) ter fios terra e fios neutros indo para o mesmo local no painel principal, em vez de "todos os motivos para uma barra de terra" e "todos os neutros" a uma barra neutra "e uma conexão entre a barra de aterramento e a barra neutra.

  • O solo deve ser conectado a tubos de cobre que penetram no solo e / ou conectados a uma haste de metal inserida no solo ou enterrada em concreto. Os detalhes ficam complicados. Mas é importante saber porque, se você substituir seu encanamento de cobre por plástico, de repente seu terreno não funcionará corretamente (ou seja, com segurança).

  • Eletricidade faz escolha o caminho de menor resistência. Portanto, quase todo o tempo significa que a eletricidade NÃO vai realmente para os canos de água, mas retorna pelo neutro. A terra (especialmente a terra úmida) conduz eletricidade, mas não tão bem quanto os fios de cobre ou alumínio. Mas há certas situações (por exemplo, relâmpagos) em que a corrente realmente vontade fluir para esse tubo de cobre na terra.

13.02.2019 / 05:13

Não apenas tubos de cobre, mas qualquer tubo de metal e até dutos devem estar conectados ao sistema de eletrodos de aterramento. Tubo de gás também, mas o tubo de gás não faz parte do sistema de eletrodos de aterramento. A eletricidade quer retornar à sua fonte e a terra não é um bom condutor, portanto o neutro é o caminho mais fácil de volta.

Sim, no painel principal, eles devem estar conectados. O motivo dos hots 2 e neutro é que sua energia vem de um transformador de centro de 240v. A voltagem quente a quente é 240 e a quente ao terra é 120v L1 está 180 graus fora de fase com o L2. É por isso que o neutro pode lidar com os hots 2. O sistema de aterramento está lá para eliminar uma falha sem ter sido energizado. Nos últimos anos, o neutro foi usado como método de aterramento, mas quando as coisas dão errado, isso energiza o quadro e cria uma condição insegura.

Como você mencionou apenas um cano de água, este deve ter um mínimo de 10 'de contato com a terra. Sugiro adicionar uma haste de aterramento suplementar ao seu sistema. Alguns anos atrás, a concessionária substituiu todo o cano de metal em uma área e isso eliminou o terreno para muitas casas, os donos das casas não foram informados de que isso poderia causar problemas se houvesse apenas um cano de água que quase todas as casas tinham naquela área. . As hastes de aterramento listadas geralmente estão sob uma braçadeira 20 $ a, e algum número de fio de cobre 6 de volta ao painel é uma boa idéia.

13.02.2019 / 15:33

A corrente elétrica só é útil para nós se, eventualmente, voltar ao solo, depois de passar por uma lâmpada ou motor, por exemplo. A eletricidade é uma força potencial e não quer nada além de voltar ao chão. Deixamos que a eletricidade caia no chão, mas somente depois de passar por algum aparelho ou outra carga. Como comparação, a água que sai da torneira da pia da cozinha é útil apenas se for drenada, mas é claro que somente depois que ela passar sobre as mãos ou sobre a louça suja.

14.02.2019 / 22:51

Algumas das outras respostas me parecem muito complicadas, então ...

Neutro e terra estão em, ou deveriam estar em, Zero Volts.

Fios neutros transportam corrente. Essa é a diferença.

No seu painel, existem dois fios quentes, fora de fase, de 120 volts cada um, portanto, é o voltum AC de voltum AC que entra em sua casa. Quanto maior a tensão, mais energia pode ser transmitida sem perda de energia.

14.02.2019 / 23:53

Isso ocorre porque você está no sistema TN-CS, onde você tem um único fio PEN comum conectando sua casa ao transformador que é 'dividido' no painel principal em terra de proteção (PE) e neutro (N). Isso é feito porque um disjuntor RCD (também conhecido como GFCI) pode encontrar uma corrente de fuga entre o neutro e o terra e abrir o circuito antes de você fritar.

15.02.2019 / 17:10