Como remover um aquecedor 240V para fazer a tomada 110V

0

Como removo um aquecedor de rodapé 240V e instalo uma tomada de parede 110V. Os aquecedores 2 estão no circuito. Ambos estão sendo removidos. No 20 amp pólo duplo em caixa de disjuntor com fios 2. Quero removê-lo e instalar um único amplificador 15 110. Há um vermelho e um preto conectados ao disjuntor de pólo duplo. Onde coloco o fio vermelho?

por Rod3324 13.02.2019 / 01:40

1 resposta

Existem componentes 3 neste circuito:

Quebrador

Atualmente, você possui um disjuntor duplo pólo 20A. Isso fornece o 240V entre os fios quentes, conforme usado pelos aquecedores. A menos que você opte por um MWBC, substitua-o por disjuntores 2A separados da 20, e se fizer isso, um será para o circuito que você está usando e o outro estará disponível para um circuito totalmente separado com seus próprios fios quentes e neutros . Observe que eu disse 20A, não 15A. Note que você pode obter 2 Circuitos 120V aqui, no entanto, se você realmente precisar apenas de um, poderá deixar o espaço 2nd vazio. Se você acabou de instalar um único disjuntor 20A, coloque uma placa de cobertura em branco apropriada no lugar do espaço vazio.

Fio

Nota: Ignorando o terreno para esta discussão. O aterramento deve ser um fio verde ou desencapado, juntamente com os outros fios e conectado ao terra do painel e a qualquer conexão de aterramento apropriada do dispositivo (caixa de metal, parafuso de aterramento, rabicho de aterramento). Você também pode ter um aterramento conectado usando caixas de metal + conduíte de metal. O terra sempre precisa estar conectado de uma maneira ou de outra.

Atualmente, você possui fios vermelho e preto. Isso deve significar uma de duas coisas:

  • Fios individuais passam no conduítee apenas dois deles - preto e vermelho. Nesse caso, você deve substituir um dos fios com um fio branco para neutro. Em seguida, conecte o fio original (preto ou vermelho) ao disjuntor, o branco à barra neutra no painel e conecte o receptáculo na outra extremidade.

  • Cabo 12 / 3 que deve ter preto, vermelho e branco (além de terreno, é claro). Nesse caso, você usará o preto ou o vermelho (não os dois) para quente, e o branco para neutro.

Receptáculos

Isso é receptáculos, plural. A boa notícia é que um receptáculo duplo comum da 15A pode ser colocado em um circuito 20A. Dessa forma, você pode usar o 20A completo para cargas. Esta é uma exceção à regra "os recipientes devem corresponder aos disjuntores". Se por algum motivo você quiser apenas 1 tomada, deve ser 20A para um disjuntor 20A ou 15A para um disjuntor 15A. Mas a maioria das pessoas quer ter os recipientes 2 de qualquer maneira. A única razão pela qual eu conheço não deseja usar um circuito 20A está gastando mais com o fio. Porém, nesse caso, você deve ter um cabo 20A (12 AWG) adequado ou pelo menos um fio 1 12 AWG (tendo que adicionar um neutro branco), portanto, o custo é mínimo para subir até o 20A.

Observe que, como esse reparo não é simples, as regras para AFCI e / ou GFCI podem entrar em ação, dependendo do código local e da localização dos receptáculos.