0

Tentando conectar um termostato Nest em uma casa de zona dupla e preciso adicionar um fio comum C. Há um fio extra no termostato, mas não há tensão nele. Meu termostato atual não usa um fio C.

por Jerry 15.03.2019 / 02:01

1 resposta

Se você tiver um fio sobressalente no stat, metade da batalha estará concluída. Agora você precisa confirmar sua viabilidade na fonte, seja forno, caldeira, manipulador de ar etc.

Se o equipamento conectado for um forno ou manipulador de ar e tiver menos de um ano ou mais de um ano, ele certamente terá um terminal comum em uma placa. Nem todas as caldeiras têm um terminal C conveniente.

Você simplesmente desliga o sistema e conecta o fio em questão ao terminal C. Verifique se o fio no final do status não está em contato com nada. Feche a porta de acesso, ligue e no teste estatístico de R ao fio. Se você está lendo em torno do 23 - 28, então você está pronto. Desligue e faça as conexões necessárias com o Nest.

Se sua situação for diferente do cenário descrito acima, edite a pergunta com os detalhes apropriados. Boa sorte!