Dimensionando um banco de baterias para maximizar o consumo contínuo de energia

1

EDIT: em espera enquanto eu verifico as condições

A @Harper apontou para o fato de que minha bateria está qualificada para consumir 165A continuamente por uma hora, o que deve atender às necessidades do meu inversor quando o vácuo for iniciado. Eu do em algum momento, tenho que mudar para uma bateria de reserva e preciso verificar se isso não interferiu de alguma forma nas medições. Na pior das hipóteses, isso pode significar que as medições foram feitas usando um Bateria AGM 136Ah da Sunwind com uma classificação de 67Ah com C = 1 - cerca da metade da do Concorde.

Ainda assim, os pontos sobre a espessura do fio podem ser relevantes ... Normalmente, uso cabos de jumper muito grossos (35mm2 - 70mm2) e o comprimento entre o inversor e a bateria é inferior a um metro, mas, neste caso, confiei apenas no cabos fornecidos com o inversor, que estão longe da espessura: talvez 2,5mm2.


Eu tenho uma única bateria 12V (uma 305Ah Concorde Sun Xtender 2580L) alimentando as necessidades de energia da minha cabine fora da rede. Isso funcionou bem, mas recentemente recebi um inversor 2000W que introduziu um novo problema: aumento de energia e fornecimento contínuo de alta potência.

Eu tinha percebido que minha configuração seria boa, pois eu só precisava desse inversor por dez minutos ou mais durante um fim de semana (ligar um aspirador 220V 1400 Watt), mas isso não funcionou: assim que o aspirador é ligado, o a tensão mostrada no inversor cai de 12.3V para 9.3V. Entendo isso como um sinal de que uma única bateria é incapaz de suportar uma carga tão alta. O que eu gostaria de saber é o seguinte:

Como posso saber qual o tamanho "grande" de um banco de baterias necessário para sustentar X Watts em consumo contínuo de energia? Há alguma indicação nas especificações da bateria que me ajudará a encontrar os números ou as pessoas estão usando alguma heurística, como "a potência máxima de um banco de baterias é aproximadamente 2x sua classificação numérica em Ah"?

PS Sinta-se à vontade para falar comigo em Volts, Amperes e Watts. Eu posso fazer as contas :)

por oligofren 12.09.2019 / 17:02

4 respostas

Passei muito tempo pensando que estava saindo da rede e depois não o fiz, pois o sistema custou para fazer o que eu precisava e o custo da conexão à rede se cruzou quando a empresa de energia teve uma desaceleração nas novas conexões e ficou repentinamente razoável ...

A bateria 305 Ah terá uma taxa C / 20 de amplificadores 15, por aproximadamente 183 watts em um sistema 12V. C / 20 é a taxa de descarga ao longo de um período de hora 20 e é geralmente como o "305 Ah" é classificado em primeiro lugar (você obtém mais capacidade Ah descarregando mais devagar e menos descarregando mais rápido - e o Ah tende a cair da capacidade nominal como o sistema envelhece.)

Uma boa "regra de ouro" no tamanho do banco de baterias (chumbo / ácido) para suportar um certo empate é manter a taxa C / 20 ou abaixo dela. Se o seu inversor suportar várias tensões de entrada, sugiro que você vá a uma tensão mais alta (24, 36 ou 48V), pois a manutenção de um banco de baterias carregado em paralelo é muito mais propensa a problemas do que uma série.

Ou faça um vácuo diferente ou uma vassoura não elétrica. Você não fornece detalhes sobre o seu aspirador de pó, mas muitos possuem um consumo de amperagem bastante alto no 120V (ou 240V), que será mais do que o tempo 10 (ou o tempo 20), tanto quanto o consumo no 12V (os inversores não são eficientes em relação ao 100). ) Isso resultará em um aumento muito significativo no tamanho do banco de baterias que você precisa. Como alternativa, você aciona um gerador por minutos 15 uma vez por semana para atender aos seus minutos 10 uma vez por semana com consumo de alta potência, além de transportar combustível e mantê-lo.

12.09.2019 / 18:05

A bateria está boa. São tão totalmente seus fios!

TLDR: você acha 2.5mm2; na 165A isso ali seria para 2.3V da sua queda, supondo que o fio seja legítimo e o fio não tenha ainda mais resistência do vermelho cereja nessas correntes. Você precisa mais do 100mm Al.

Nah, eu estava supondo que você tivesse o tamanho do fio termicamente legal, mas a uma longa distância. Problemas de dimensionamento. Pegue sempre.

A propósito, o que aconteceu, onde todo mundo pulou no caminho errado, que às vezes acontece quando o solicitante conduz com uma teoria ou presunção.

Esqueça a bateria; poderia começar um caminhão

Literalmente. Não é otimizado para a partida do motor, mas poderia fazê-lo. A qualidade redentora das baterias de chumbo-ácido é que elas podem aumentar a quantidade louca de corrente. É por isso que nós os amamos para a partida do motor. De fato, esta bateria é Classificado 165AH a uma taxa de 1-hora, o que significa que é Classificado para puxar 165A ou cerca de 2000 watts continuamente por uma hora - muito mais do que um aspirador de pó precisa iniciar e funcionar. E com certeza, o vácuo começa; essa não é a sua reclamação. Sua queixa é a queda de tensão no inversor.

Bem, sabemos tudo sobre queda de tensão. Continuamos tendo essa conversa "3%".

Queda de tensão é uma chaleira diferente de peixe

Primeiro, preciso dizer quatro palavras: "O alumínio é meu amigo". Não era amigo de pessoas que ligavam o 15 / 20A 120V circuitos de derivação com liga AA-1350 nos 1970s, mas é seu amigo por um período alimentador se você estiver percorrendo uma distância significativa.

Entenda que a queda de tensão nos sistemas 12V é bastante amplificada pela gravidade da queda de tensão quando você só tem 12V para começar. Em um circuito 120V, estamos satisfeitos com uma queda de volt do 4 (3.3%), mas em um sistema 12V, o 4V é 33% (vezes o 10 pior).

E para adicionar à tirania, para puxar a mesma potência / potência utilizável, a corrente / amperagem deve normalmente seja 10 vezes mais; isso agrava o problema de queda de tensão 10 vezes pior novamente. Então, 100 vezes pior. A sério.

Quando você está no 120V, o problema de queda de tensão é apenas o 1 / 100. Perdoe-me, 240V, apenas 1 / 400 tão ruim.

Sua queda de tensão

Então você diz que sua configuração é "fio que se parece com 2.5mm" da bateria ao inversor e você reconhece que é um pouco pequeno.

Sim. O fio 2.5mm possui ohms por metro. E = IR, 0.007 * 0.007 = 165 volts. Normalmente, não há nada com que se preocupar, mas esse é o 1.15V, portanto, já diminuímos o 12%. E o fio é uma viagem de ida e volta, portanto o 10 volts.

  • Mas o inversor é dinâmico; Se apresentar uma queda de tensão 20%, ele consumirá 20% mais corrente para a mesma potência de saída. Então recalque com os amplificadores 199, enxágue a repetição da lavagem.
  • Além disso, o cabo de fio 2 estaria emitindo watts 10 por polegada o suficiente para recozir o fio, alterando sua resistência.
  • E como UL, BSI, TUV etc. Nunca Se você listar um inversor vendido com fio 2.5mm no primário, poderíamos estar lidando com queijo barato, e eles adoram usar fios "falsos" que são "todo isolamento" e muito pouco metal.
  • Nos EUA, um circuito 165A exigiria # 2 / 0 Cu (67mm2) ou # 4 / 0 Al (107mm2) simplesmente para não exceder os limites térmicos, esqueça a queda de tensão. Então, você está desmotivado por um fator de 25 aqui.

Mesmo que alguns dos fatos acima estejam um pouco errados, o arco geral é que essa configuração é totalmente impraticável por uma ordem de magnitude, e os cabos adequados devem resolver o problema.

Mais uma coisa; a energia fora da rede é a geração 10% e a conservação 90%. É mais barato comprar aparelhos eficientes do que desenvolver capacidade para suportar aparelhos ineficientes. Você precisa substituir esses fios de qualquer maneira, mas eu procuraria um aspirador de baixa amperagem antes de aumentar o tamanho do inversor / bateria.

12.09.2019 / 19:51

A bateria é apenas 305 ah Eu procuraria por uma bateria de ciclo profundo 1000 ah. O mergulho de tensão da bateria é uma indicação segura de que a bateria não pode fornecer a corrente que o inversor está tentando extrair. Se o inversor estava superaquecendo, isso indicava que era um problema do inversor, mas com a queda significativa de tensão, a bateria simplesmente não pode fornecer tanto. Você também pode usar várias baterias, dependendo do seu inversor e controlador de carga, que podem ser colocadas em série. Se possível, eu gosto desse método porque uma bateria 2nd em paralelo às vezes a bateria 1 tem uma conexão ruim, por isso não é totalmente carregada. E você não sabe. paralelo é mais comum é pequenos sistemas. As duas baterias devem ter o mesmo tamanho, eu normalmente as troco em pares, se em paralelo, mas seria mais barato comprar outra bateria igual à primeira e colocá-la em paralelo, isso aumentaria a corrente disponível e reduziria a queda em tensão a um ponto, provavelmente funcionará.

12.09.2019 / 17:59

Sua bateria está com problemas - o 2000W em uma bateria 12V precisa do 166A e isso não inclui perda de eficiência.

Além disso, quando alguns itens iniciam (grandes com motores, etc.), eles precisam consumir mais por um curto período de tempo, uma regra prática é multiplicar a carga por 4 ... Portanto, um aspirador de pó 1500W pode precisar de um 6000W inversor para iniciar facilmente ...

12.09.2019 / 17:15