Existe um exaustor no circuito de iluminação. É aceitável, de acordo com a NEC, acomodar exaustor e carga de iluminação no mesmo circuito
Existe um exaustor no circuito de iluminação. É aceitável, de acordo com a NEC, acomodar exaustor e carga de iluminação no mesmo circuito
Como existem muitos dispositivos combinados de exaustor de cozinha + exaustor de luz e banho + luz (e até exaustor de banho + luz + calor), isso é claramente aceitável.
Em geral, os exaustores residenciais requerem muito pouca energia e a combinação com luzes não deve ser um problema.
Isso é aceitável. Muitos ventiladores de banheiro incluem luzes com a intenção de serem conectados a um interruptor no mesmo circuito. Eles também podem ser conectados separadamente a diferentes interruptores.
O código não se importa se um exaustor estiver no mesmo circuito que as luzes. Na grande maioria dos casos, um exaustor é uma carga muito pequena da ordem do 0.25A (acabei de instalar a iluminação do banheiro que era o amplificador 0.5), portanto não há risco de sobrecarregar o circuito.
Código se importa se o banheiro receptáculos estão no mesmo circuito que exaustor, luzes e cargas em outras salas. As regras são um pouco complicadas, mas a essência é que, se esse circuito de ventilador / luz alimenta os receptáculos do banheiro, ele não pode alimentar nada em nenhuma outra sala.
Se você está apenas atualizando para ventilador / luz e não reformando mais nada, isso deve ser um privilégio e você não precisa lidar com isso.