Interruptor de três vias ao ar livre e tomada no poste de luz GFI

0

Colocar uma nova luz de poste ao ar livre com um interruptor de três vias e saída. Usando 12/3 fios no conduíte com um switch 3way em casa. Pergunta: qual é a melhor maneira de ter falha de aterramento na tomada e na chave?

    
por Jon 09.12.2018 / 14:40

1 resposta

Uma maneira de adicionar proteção GFCI para as luzes e receptáculos externos seria usar um disjuntor GFCI para o circuito. Isso protegerá tudo no circuito, se houver mais alguma coisa nele.

Isso pode ser um bônus, ou pode ser um problema se você não quiser proteção GFCI em parte do que está nesse circuito. Por exemplo, se a bomba de depósito no seu porão estiver nesse circuito, um disparo incômodo do GFCI poderá impedir que a bomba funcione e você acabará com um porão inundado.

Outra maneira seria adicionar proteção GFCI entre o painel e o local onde o cabo sai da casa. Uma maneira de fazer isso seria adicionar um receptáculo GFCI em qualquer lugar entre o painel e o comutador de três vias interno, talvez em algum lugar no porão onde o cabo que alimenta o comutador de 3 vias interno esteja acessível. Os receptáculos possuem conexões laterais LINE e LOAD; você conectaria o lado da LINHA à entrada de alimentação, e o lado da CARGA às luzes externas, etc., a jusante. Dependendo do roteamento da fiação dos circuitos, outras cargas, etc., outras cargas podem ser afetadas como com um disjuntor. Se você instalar o receptáculo GFCI onde o circuito sai do painel, ele afetará todas as cargas, como faria um disjuntor GFCI. Se você instalá-lo onde o cabo para o pólo sai do porão, ele só protegeria o que está fora.

Outra maneira seria adicionar um gang à caixa de interruptores e colocar um GFCI na frente da caixa de interruptores. Eu gosto deste método porque as pessoas podem ver a frente morta ao lado do interruptor se ele tropeçar e não precisar pensar muito.

    
09.12.2018 / 15:21