Testei minhas tomadas no outro dia e encontrei os volts 148-152 em todas as minhas tomadas. Em seguida, testei todas as minhas tomadas com um testador de saída elétrico comercial ms112h e todas testaram boa, mas ainda a voltagem 150. Em seguida, desligo todos os disjuntores, exceto o circuito de saída 1, ainda assim, o volts 150. Eu tentei um circuito de saída diferente ainda com o VOLUME VOLUME. Qual seria o meu próximo passo?

Eu moro no Oregon. Eu estava usando um medidor de voltagem artesão 82141, mas parece um bom medidor.

por bagaço 17.06.2019 / 05:55

3 respostas

BRHANS Preguei, eu tinha uma bateria ruim no meu multímetro. Substituiu a bateria e tenho o 119 volts. Isso é um alívio.

Quanto ao balanceamento do meu painel, não sei nada a respeito, exceto que li que você deveria tentar e ter disjuntores iguais de cada lado para ajudar a mantê-lo equilibrado.

Vocês têm sido um ótimo recurso e agradeço o conselho!

17.06.2019 / 19:38

Um testador típico "Magic 8-Ball" como o que você está usando será ativado com uma ampla faixa de tensões. A tensão exata varia de acordo com a tecnologia usada, mas eu diria que é uma aposta razoável que qualquer coisa entre 70V e 250V (o que permitiria uma fiação realmente bagunçada sem danificar o dispositivo ou o usuário) acenderá.

O multímetro é um dispositivo mais confiável quando se trata de detalhes. Seria muito incomum, embora não impossível, para um multímetro moderno estar com o 20% de desconto - lendo o 125V como 150V. Como se vê, o problema era a bateria do multímetro, mas mantendo essa resposta, pois ela pode ser relevante para outras pessoas no futuro. Eu faria o seguinte:

  • Teste contra uma fonte de tensão diferente. O mais simples seria a tensão da rede elétrica em um prédio diferente. Se isso não for uma opção, tente um dispositivo alimentado por bateria, embora CA e CC possam estar "desligados" em quantidades diferentes. Você também pode experimentar a saída de um dispositivo que recebe uma ampla variedade de entradas e produz uma saída estável - por exemplo, um carregador de laptop normalmente usa 90V - 250V e produz 18V ou algum outro valor muito específico. Supondo que o multímetro verifique OK em outras coisas ...
  • Determine se você tem "tudo alto" ou "meio alto, meio baixo". A maneira mais fácil de fazer isso é verificar um receptáculo "240V com neutro" - por exemplo, um secador ou forno. Você deve medir nominalmente 240V hot-hot e 120V para ambas as medições de neutro a quente. Se você obtiver o 300V quente e o 150V nas duas medidas de neutro a quente, estará "totalmente alto" (o que eu acharia muito incomum). Se você tiver 240V quente a quente, 150V para um neutro a quente e 90V para o outro neutro a quente, provavelmente terá um perdido neutro.

Se o resultado final for "alto" ou "neutro perdido", ENTRE EM CONTATO COM SUA UTILIDADE ELÉTRICA IMEDIATAMENTE. Qualquer um deles seria uma situação muito perigosa. "Tudo alto" zapará tudo o que for ajustado com precisão para os intervalos padrão 110V-120V ou 220V-240V. Mas, potencialmente ainda pior, é uma neutralidade perdida - ela zapeará os dispositivos 1 / 2 por estarem muito altos, 1 / 2 por estar muito baixo (problemas do tipo "interrupção") e pode variar imprevisivelmente à medida que os dispositivos são ligados e desligados e representam um risco real à segurança humana.

17.06.2019 / 06:33

A explicação mais provável é uma perdido neutroafetando várias casas. Este é um alerta vermelho! Você deve ligar para sua empresa de energia e relatar uma falta de energia (a sério).

O interessante sobre o seu é que ele não se move muito. Normalmente eles se movem MUITO quando você adiciona e remove cargas do 120V. Isso sugere que está afetando várias casas e elas estão em média.

Por que seus vizinhos não estão armados? Confie em mim - eles não conhecer. Quando todo o nosso complexo foi atingido, foi preciso me dias para perceber, e somente quando meu amor pediu desculpas por ter que abaixar a torrada várias vezes. Demorou mais um dia para eu me sentir motivado a comprar um voltímetro (meus medidores estavam em outro lugar); nesse momento, puxe a rede elétrica, toque o alarme, a empresa de energia elétrica estará em poucos minutos 30, pronto, brinde feliz. Enquanto isso, outros inquilinos tinham grandes aparelhos fritos, por isso tivemos sorte. De qualquer forma, você notou, o que faz de você o herói.

Mas você verificou todos os seus circuitos! Significado dois. Aqueles têm uma chance do 50 / 50 de estar no mesmo poste, dando a mesma leitura. Meu apartamento inteiro estava no mesmo poste, acabei de descobrir isso naquele dia.

Mas você verificou os circuitos em lados opostos! sério. Pushmatic é o único painel com L1 à esquerda e L2 à direita. Em todos os outros, faseamento do painel é estranho como Parreira, e você definitivamente não entende, a menos que entenda. Então, revisite essa suposição.

17.06.2019 / 17:04