barra de barra singular?
Supõe-se que haja duas barras de ônibus em cada painel. Um para neutros e outro para terrenos.
No painel principal SOMENTE, eles devem ser colados. Isto é o que referencia seu sistema elétrico à tensão da terra. Deve ser feito apenas um lugar em um sistema.
Por causa do vínculo exigido no painel principal, um grande número de eletricistas conclui que não há diferença entre o neutro e o solo no painel principal já que o NG Bond está ali . E eles simplesmente spam todos os neutros e motivos no mesmo ônibus. Essa lógica é realmente ... razoável ... no painel principal.
No entanto ... Se você quer ser um trabalhador preciso e competente, então separe-os sempre , como se cada painel fosse um sub-painel, e deixe o laço neutro fazer o seu trabalho. Isso tem alguns benefícios legais para você.
- se você converter esse painel em um subpainel depois, será um bolo.
- se você quiser solucionar uma falha de aterramento, você pode remover a ligação de neutro-terra e substituí-la por um fio que você faz um loop 10 vezes e prender um amperímetro ao redor do loop. Agora, o medidor indica vazamento de terra com resolução de 10x. Você levará literalmente 30 segundos para quebrar os disjuntores antes de descobrir qual é o disjuntor. Isso foi fácil.
- não que isso seja feito tipicamente em residências nos EUA, em parte devido ao risco de danos a cargas e controles rígidos ... mas você pode separar a ligação neutra e fazer o teste de isolamento (megging) nos condutores para terra, para afirmar que não há falhas de aterramento na fiação propriamente dita. Isso é especialmente importante em voltagens mais altas, como 480/277.