Que tamanho de fio e disjuntor devo usar para uma pequena cabana de um quarto?

0

Tenha uma pequena casa de um quarto. Eu preciso instalar um subpainel nele. Eu tenho um painel de duzentos amplos 30 de distância. As únicas coisas que irei alimentar na casa são duas luzes de lata, seis tomadas, uma pequena unidade de janela e uma pequena geladeira. Qual fio de bitola devo executar no subpainel? Também qual disjuntor de tamanho como principal devo usar no sub?

por Jason C 20.07.2019 / 21:41

2 respostas

Se eu fosse você, eu faria o seguinte (assumindo que o US split 240v)

  • Execute o medidor 8 THHN do painel principal para o subpainel (no conduíte enterrado) e use um disjuntor 50A no principal. Execute os cabos 4 para obter o 240v e o terra. Deve ser mais do que suficiente para qualquer coisa que você possa jogar e sempre poderá expandir, se necessário. Certifique-se de aterrar seu painel em uma haste de aterramento enquanto estiver nele.
  • Acenda as luzes em um único disjuntor 15A. Facilita a adição de luzes, é mais barato (fio de bitola 14 e interruptores 15A, e não se esqueça de adicionar neutros às caixas de interruptores!) E você não ficará no escuro se pressionar o interruptor no subpainel
  • Execute um disjuntor 15A em uma única tomada dedicada para o seu AC. É um exagero, mas suponho que você tenha uma unidade de janela 5k-6k BTU. São os amplificadores 6-7, que são muito para compartilhar com outras saídas, mesmo no 20A (especialmente no 2-3A para uma geladeira). Se você decidir aumentar o tamanho, também não precisará se preocupar em religá-lo.
  • Execute o restante de suas tomadas em um circuito 20A (fio de bitola 12). Não economize e execute-os no 15A, porque você possui muito fio de bitola 14. Você vai se arrepender na primeira vez que abrir o disjuntor 15A.
21.07.2019 / 04:59

(Não é um eletricista; se alguém aparecer, ouça-os. Além disso, estou assumindo a América, ou pelo menos um país do 120V.)

Como observei no meu comentário, um circuito de amplificador 20 pode lidar com a carga que você especificou. No entanto, sempre há algo que você esqueceu, então eu recomendo aumentar. (Considere a carga de alguém usando um micro-ondas (amplificador 10), uma placa de aquecimento (amplificadores 10), um secador de cabelo (amplificadores 10) e outras coisas (amplificadores 10). Você pode acessar facilmente os amplificadores de uso 30 apenas em equipamentos de cozinha.) A diferença de custo não é tão grande, por isso não vejo um bom motivo para ficar abaixo do amplificador 40, e você deve subir mais se esperar uma chance remota de pessoas cozinhando no chalé.

Quanto aos tamanhos de fio, um disjuntor de amplificador 40 precisa de pelo menos um fio de bitola 8. (E lembre-se de obter o fio com classificação externa e protegê-lo adequadamente.)

https://www.totalhomesupply.com/wires-and-circuit-breakers

20.07.2019 / 23:32