Ok, a tomada GFI foi colocada, sem energia através da GFI, a tomada normal funciona bem, na verdade, tudo nessa linha funciona bem. Afaste que o GFI não funcionará, outros itens nessa linha funcionam. O que causaria isso?
Ok, a tomada GFI foi colocada, sem energia através da GFI, a tomada normal funciona bem, na verdade, tudo nessa linha funciona bem. Afaste que o GFI não funcionará, outros itens nessa linha funcionam. O que causaria isso?
Um receptáculo comum normalmente possui um par de Quente parafusos e um par de Neutro parafusos e não importa qual fio quente entra em qual parafuso quente ou qual fio neutro entra em qual parafuso neutro (a menos que você esteja dividindo a parte superior / inferior, mas ignoraremos isso por enquanto).
Com um GFCI, você tem um conjunto de parafusos Quente / Neutro para Line e uma parte para Cargae se você os confundir, você vontade tem problemas.
O GFCI precisa do quente e do neutro para estar nos terminais do lado da linha. Atualmente, a maioria dos receptáculos vem com fita adesiva nos terminais do lado da carga (as conexões usadas para outros receptores a jusante que são protegidos por esse receptáculo). o fio quente normalmente fio preto ao parafuso de cor bronze e o fio neutro geralmente fio branco indo ao parafuso prateado.
Uma vez conectado corretamente, muitos receptáculos GFCI mais recentes exigem que o teste e o botão de redefinição sejam pressionados para ativar o receptáculo. Eu encontrei alguns amigos DYI que me pedem ajuda, tiveram esse problema exato, eles o ligaram corretamente, mas não funcionou porque não pressionaram o teste e, em seguida, redefiniram os botões conforme as instruções.
Faça uma tentativa e poderá resolver o seu problema; se não o corrigir, o GFCI pode estar com defeito ou se os fios de carga estiverem conectados, pode haver uma falha de aterramento. Isto é, se a fiação estiver correta.