Afastamento da tomada elétrica de um radiador de painel de água quente

0

Qual é a folga de uma tomada elétrica de um radiador de painel de água quente? Então, de frente para a parede com uma janela e com um radiador de painel embaixo pendurado / fixado na parede, a que distância da esquerda e da direita você pode colocar uma tomada? PELO CÓDIGO.

Pelo código, qualquer parede precisa ter uma tomada. O espaçamento entre os receptáculos, de acordo com a NEC, são os pés 12 sem que o ponto ao longo da parede esteja a mais do que os pés 6 de um receptáculo.

Então, como faço para lidar com isso? O quarto tem os pés 10 by 13.5 e a parede, no caso, os pés 10 com a abertura da janela dos pés 5.3. O radiador abaixo tem 47 polegadas de largura.

insira a descrição da imagem aqui

insira a descrição da imagem aqui

Créditos para a segunda imagem para houseneeds

por cadobe 26.02.2019 / 21:56

1 resposta

Eu não estou familiarizado com o NEC, mas o CEC se refere a utilizável espaço na parede ao calcular distâncias entre receptáculos; não conte o espaço atrás de uma porta aberta do quarto ou sob o peitoril da janela; essas áreas não são consideradas espaço de parede 'utilizável'. Eu achei os recipientes mais úteis quando localizados perto dos cantos dos quartos, sempre que possível. O CEC diz que os receptáculos não devem estar localizados acima dos radiadores; não diz nada sobre como localizar receptáculos ao lado de rads. Suponho que você possa instalá-los o mais próximo possível dos lados dos rads, mas por que se preocupar? Adicionar um plug extra pode resolver sua dor de cabeça; eles são baratos. Eu colocaria um em cada um dos três cantos e um em cada parede.