Existe um eletrodo de aterramento que possa ser enterrado a menos de 18 "?

2

Uma casa que está sendo construída está sendo construída em terreno com apenas 18 "de profundidade antes de atingir a rocha. O vergalhão não pode ser usado como eletrodo de aterramento, porque há uma barreira de vapor abaixo da laje de concreto. Não há tubos de cobre para Não podemos usar placas ou hastes horizontais, pois elas precisam ter pelo menos 30 "de profundidade.

Existe um método de aterramento que funcione para este caso? A perfuração na rocha será aceitável? Eu estive examinando a seção 250 do NEC e não encontrei nada que pudesse ajudar.

por EEKeefe 30.09.2019 / 19:38

1 resposta

Você precisa conversar com seu AHJ

(Autoridade com jurisdição, ou seja, o cara que emite as licenças).

Isso é previsto no Código Elétrico, dando latitude aos AHJs para definir os padrões de aterramento para atender às condições locais. Você é como a pessoa da 10,000th em sua jurisdição a ter esse problema. Eles compararam notas com outros AHJs nacionalmente com geologia semelhante. Eles sabem como resolver isso.