Assim, minha unidade central de CA começou a fazer algo que eu nunca havia experimentado antes.

Quando o CA para, o ar frio sai da ventilação, como o ar realmente frio. Isso levou à formação de gelo no interior das serpentinas do evaporador. Quando esse gelo derreter, a água escorre para o trabalho do duto isolado da entrada.

Alguma pista do que pode estar causando isso?

por Pete B. 09.07.2019 / 14:34

2 respostas

AFIK, a principal causa de congelamento na bobina do evaporador é o baixo nível de refrigerante. Isso pode parecer contra-intuitivo, mas é um fato aceito bem conhecido.

Pode haver outras causas possíveis. Acho que o ventilador deve continuar por um curto período após o compressor desligar e sua unidade pode não estar fazendo isso. Ligue para um técnico de a / c competente. Este não é um projeto de bricolage.

Do pôster original:

a tech . . . discovered that the switch to turn the outside unit on and off was bad. It would sometimes stick open and other times closed. The result was that although the inside unit turned off, the outside unit continued to run.

09.07.2019 / 14:42

Portanto, a ingestão estava fria porque as serpentinas do evaporador estavam congelando. Jim especulou que isso acontecia porque houve um vazamento no Freon. Esse não era o problema.

Depois de empregar os serviços de uma tecnologia, ele descobriu que o interruptor para ligar e desligar a unidade externa era ruim. Às vezes, ficava aberto e outras vezes fechado. O resultado foi que, embora a unidade interna tenha sido desligada, a unidade externa continuou funcionando.

Isso estava causando o congelamento nas serpentinas do evaporador. Uma vez que ele substituiu o interruptor, não era necessário Freon e a unidade está esfriando sem congelar desde então.

Provavelmente isso poderia ter sido uma correção de bricolage se alguém estivesse confortável trabalhando com a unidade externa.

15.07.2019 / 14:08