Desculpe se isso não ajuda, mas se você está perguntando por que ambos estão no circuito 1, é porque eles podem estar. Um circuito de banheiro para iluminação pode ser superior a toda a iluminação nos dois banheiros que NÃO incluem um aquecedor. Um ventilador 3 no 1, calor, luz deve ter seu próprio circuito dedicado
Se isso não for respondido até o meio dia de amanhã, eu ajudarei. Se for, eu vou excluir esta resposta. Apenas perguntas. Para ajudar os outros e eu depois.
- Qual fio de bitola está sendo usado?
- Qual é o tamanho do disjuntor?
- Você testou as linhas com o disjuntor desligado para verificar se todas as linhas estão inoperantes?
- Você tem certeza de quais linhas são as principais linhas de suprimento?
As linhas não podem ser unidas aleatoriamente nas paredes, como sugere o diagrama. Eu pessoalmente usaria um 12 / 3 e usaria a linha direta 3rd como um desvio através do comutador, luzes e para o próximo comutador. Então, o que você acha que está a montante pode estar a jusante.
O teste envolveria a desconexão de todas as linhas, tampe-as com segurança, ligue o disjuntor, teste as linhas, desligue o disjuntor, conecte a linha direta verificada diretamente à próxima linha e limpe-as, ligue o disjuntor, teste todas as linhas para verificar qual linha é o que e que não seja emendado aleatoriamente e repita até que você tenha um diagrama definido.
... isso pode ser apenas eu ... mas por favor, limpe também o diagrama como potência, número de linhas e onde deseja as coisas. A festa "whatwass" e "what will be" dificulta o acompanhamento.