Meu painel principal está ao ar livre em uma extremidade da minha casa. Planejando adicionar um subpainel para uso ocasional do soldador, carregamento de carros elétricos e expansão futura na garagem do outro lado da casa.
De longe, o caminho mais fácil seria sair do painel principal ao longo da parede (felizmente, esse lado da casa fica obscurecido) até o sótão. Entrando na casa no sótão, atravessando o sótão e descendo a parede da garagem.
É sensato conduzir condutores individuais através de conduítes não metálicos estanques a líquidos para isso? O conduíte precisaria ser contínuo através do sótão? A corrida total será de cerca de pés 75. Existe uma solução melhor? Presumo que o 3-3-3-5 SER não seja viável, pois não pode ser instalado em um conduíte e presumo que isso deva estar na seção exposta ao ar livre.
Como observação, não tenho certeza se posso usar a tabela de graus 75 ou 60. O fio mais o disjuntor no painel principal e o subpainel de conexões determinam isso? Se o grau 75, eu poderia executar o 4 awg para um disjuntor de nível 85? Isso parece adequado. Qual o tamanho do aterramento e do conduíte? Se eu tiver que usar o grau 60, irei com o 3 awg e acredito que o canal de instalação "1" e o terra do awumx do 5?