Fios e conduítes para subpainéis internos com painel principal externo através do sótão

1

Meu painel principal está ao ar livre em uma extremidade da minha casa. Planejando adicionar um subpainel para uso ocasional do soldador, carregamento de carros elétricos e expansão futura na garagem do outro lado da casa.

De longe, o caminho mais fácil seria sair do painel principal ao longo da parede (felizmente, esse lado da casa fica obscurecido) até o sótão. Entrando na casa no sótão, atravessando o sótão e descendo a parede da garagem.

É sensato conduzir condutores individuais através de conduítes não metálicos estanques a líquidos para isso? O conduíte precisaria ser contínuo através do sótão? A corrida total será de cerca de pés 75. Existe uma solução melhor? Presumo que o 3-3-3-5 SER não seja viável, pois não pode ser instalado em um conduíte e presumo que isso deva estar na seção exposta ao ar livre.

Como observação, não tenho certeza se posso usar a tabela de graus 75 ou 60. O fio mais o disjuntor no painel principal e o subpainel de conexões determinam isso? Se o grau 75, eu poderia executar o 4 awg para um disjuntor de nível 85? Isso parece adequado. Qual o tamanho do aterramento e do conduíte? Se eu tiver que usar o grau 60, irei com o 3 awg e acredito que o canal de instalação "1" e o terra do awumx do 5?

por Evan 28.05.2019 / 18:56

2 respostas

Você deve usar a coluna de grau 60 se o alimentador for <100A. A coluna 75C é permitida se o alimentador> = 100A, e todas as outras condições do 75C são atendidas, como geralmente são.

O uso do 310.15B7 (#4Cu) está fora de questão. Essa tabela é para serviço não alimentadores. O seu não fornece toda a instalação, então não vá. Se você quiser usar o #4Cu, precisará do disjuntor 70A, pois não recebe o impacto do 100A.

Lembre-se de que as temperaturas do sótão exigem uma compensação de temperatura se estiverem altas. Também é bom pensar em queda de tensão se a sua distância> = 120 pés, mas não pense muito sobre isso - baseie-o na carga diária real, não no disparo do disjuntor, e nunca coloque 3% em uma queda de tensão calc.


É legal instalar cabos em conduítes, é apenas realmente masoquista. O material é tão rígido que você passa a maior parte do tempo lidando com isso e, realisticamente, provavelmente precisará chamar um eletricista para fazê-lo.

Também masoquista está gastando em cobre para algo tão grande. O cobre é um metal semiprecioso. O alumínio AA-8000 é uma escolha fantástica, mas você precisará do #1Al. O alumínio requer conduítes um pouco maiores, mas a economia de fio paga com facilidade. Eu só uso cobre em tiragens muito curtas. Se você ouviu algo sobre o alumínio ser ruim, o que é verdade não se aplica aqui.


Há várias maneiras de fazer isso.

  • todo o caminho e fios individuais THWN ou XHHW no canal.
  • canalize apenas a parede, o cabo em local úmido continuamente o tempo todo, inclusive através do conduíte.
  • conduza a parede apenas para uma caixa de derivação, fios individuais no conduíte e, em seguida, uma emenda para o cabo em local seco. A emenda será bastante cara devido à caixa de junção muito grande necessária e aos conectores Polaris, pode custar mais do que apenas passar o conduíte por todo o caminho.

Não vejo razão para o eletroduto à prova de líquidos. Você ainda precisará usar fios ou cabos classificados para uso externo. O único local que pode ajudar é manter a água fora do painel do disjuntor, se você sair pela parte superior. Eu prefiro fortemente sair por razões óbvias, mas isso será um raio de giro bastante grande.

28.05.2019 / 20:46

Pessoalmente (sim, isso é uma opinião), acho que usar estanque aos líquidos é loucura. É caro e também uma dor relativa para puxar (em comparação com EMT ou PVC rígido.) Deve ser bem simples, conforme descrito, com pouca necessidade de curvas sofisticadas.

Normalmente, você precisará, ou pelo menos desejará, de algumas caixas de puxar (uma caixa de junção para acesso, mas nenhuma junção real) ou LBs (possivelmente LRs ou LLs) para acessar ao puxar, em vez de tentar fazer a cena inteira uma só vez. Suba a parede, LB, do outro lado do sótão, LB, desça a parede até o subpainel, no nível mais simples.

Editar para adicionar:

Sair à esquerda da caixa, seja um LR (verticalmente), um LL (horizontalmente) ou um LB (lateralmente), fará você facilmente, desde que o tamanho do conduíte seja adequado para o fio.

Corpo do conduto LR

Corpo do conduto LL

Corpo da conduta LB

Acredito que, estritamente falando, o conduíte de PVC a menos de um metro de altura do solo deve ser programado para a "resistência a danos". Você pode precisar de uma fonte elétrica real, em vez de uma loja de caixas, para conseguir isso. Você pode achar que a fonte elétrica real também é realmente mais barata. E concordo plenamente em usar fio de alumínio.