Que opções tenho para substituir um painel de serviço com falha?

2

Quais são minhas opções para substituir um painel de serviço antigo? Tivemos um terminal queimado em nosso antigo 1960s GE (TRX2012S, se importa, é um painel de barramento dividido / regra de seis).

O técnico que viu a peça disse que a peça não está mais disponível, mas que se eu encontrasse outro painel de serviço antigo como ele, ele poderia trocar a peça. Caso contrário, será $ 2,000 + para substituí-lo por um painel de serviço moderno, que também exige atualização do código moderno, que envolve muitas outras coisas.

O eBay e o Google não estão mostrando nenhuma substituição direta (ou o TRX2012F de montagem embutida).

Que outras opções haveria para substituir as partes internas do painel? Os orifícios de montagem dos parafusos são compatíveis com os modernos painéis internos da GE? O disjuntor principal é separável e isso poderia ser alterado sozinho?

As dimensões do gabinete são aproximadamente 20.5 "x 12". As dimensões do painel frontal são aproximadamente 22.25 "x 14".

ATUALIZAR:

Estou procurando informações sobre como substituir a caixa de distribuição. Como proprietário, não seria necessário atualizar nada para atualizar o código. Isso soa como uma boa ideia? Eu fiz pequenos trabalhos elétricos de DYI, mas nada disso envolvia.

AS FOTOS:

insira a descrição da imagem aqui insira a descrição da imagem aqui insira a descrição da imagem aqui insira a descrição da imagem aqui insira a descrição da imagem aqui insira a descrição da imagem aqui insira a descrição da imagem aqui insira a descrição da imagem aqui

Mais fotos:
https://imgur.com/6nSQQBu
https://imgur.com/zgjKBqA
https://imgur.com/Bpi4sRE
https://imgur.com/8vhZfW9
https://imgur.com/AZeDAKM

por Greg Lovern 03.04.2019 / 21:32

2 respostas

A parte do talão torrado do próprio painel

Como o painel é um painel de barramento dividido de regra de seis, os fios de serviço / alimentador de entrada aterram nos terminais principais que fazem parte do interior do painel, em vez de fazer parte de um disjuntor principal substituível ou substituível por si só.

Além disso, sua caixa é um cabelo pequeno demais para kit de interior para modernização (A Eaton os fabrica) para serem aplicados (os interiores de retromontagem Eaton 20-space / 22-space requerem uma caixa alta 21 ", no mínimo).

Pense grande!

Ao substituir um painel de serviço como esse, você praticamente não pode ter muitos espaços. Mesmo que você tenha apenas circuitos 19 neste painel, no momento, obter um painel 20 com espaço 125 como substituto é um tostão e um absurdo. Eu consideraria um painel do disjuntor principal do espaço 30, 125A, como uma substituição mínima; um painel 42 de espaço 200A com o principal trocado por um disjuntor principal do 125A é uma boa opção para fornecer espaço para expansão futura aqui.

04.04.2019 / 04:06

OK, você está pronto? Vamos atalho para instalar um novo painel principal sem ter que mexer com todos os circuitos existentes, que permanecerão no painel antigo. Em resumo:

  1. Peça à empresa de energia que puxe o medidor.
  2. Desconecte dois circuitos que entram na parte inferior do painel que não terão folga por
  3. Puxe o painel antigo para fora da parede e pendure-o temporariamente.
  4. Estenda o conduíte vindo do medidor
  5. Encaixe um pedaço de madeira compensada nas aberturas de vigas 3.
  6. Monte o painel antigo no compensado, de modo que fique com o 6-8 "à direita e um pouco mais alto para que todos os cabos cheguem.
  7. Monte um novo painel à esquerda do painel antigo, para que fique alinhado com o conduíte do medidor
  8. Execute o novo cabo de serviço do medidor para o novo painel, incluindo neutro
  9. Adicione um disjuntor 50A no novo painel que alimenta a área "Iluminação" do painel antigo
  10. Peça à empresa de energia que feche a caixa do medidor e ilumine
  11. Traga os circuitos da "área principal do disjuntor" quando quiser
  12. Mova esses circuitos 2 da etapa 2 para o novo painel

Abrindo espaço para os painéis 2

Essa área de vigia é estranha. Eu esperava colocar um novo painel na próxima baia de vigas, mas todos são de tamanhos estranhos e muito pequenos. Duvido que um painel amplo padrão 14.5 "caiba onde está o antigo, e trocar um painel é um trabalho de vários dias para um iniciante. Quero recuperá-lo. A maneira normal de lidar com isso é montar uma folha de papel. Madeira compensada 7 / 8 "em toda a área da viga, para que você tenha uma tabula rasa para montar o equipamento elétrico que você desejar.

insira a descrição da imagem aqui

Então, eu quero puxar o painel antigo completamente para fora da parede, desencaixá-lo do conduíte que o liga ao medidor, puxe-o para fora e coloque-o de lado. Todos os fios têm folga suficiente, exceto por dois cabos no canto inferior esquerdo, que serão retirados dos terminais e removidos.

Em seguida, o painel antigo pode ser empurrado para a direita 6-10 "e montado on a madeira compensada, é claro. Os fios superiores não têm folga para isso, o que exigirá que o painel seja movido para cima várias polegadas também. Isso é bom.

insira a descrição da imagem aqui

Isso permitirá uma novo painel principal para montar à esquerda dele. A principal prioridade para o seu posicionamento é alinhá-lo com o conduíte do medidor, que estendemos para alcançá-lo. Ele também precisa ser espaçado, para que seja fácil passar um monte de bicos de conduíte entre os painéis antigos e novos, embora você possa fazer isso com cabos e grampos, suponho. Se o espaçamento permitir o uso de bicos de conduíte pré-fabricados (incluindo bicos de compensação), isso economiza tempo.

O novo painel precisa ser mais alto que o painel antigo (para que esses dois cabos possam alcançá-lo). Precisa de pelo menos espaços 24 (não circuitos; espaços) para poder acomodar os circuitos existentes. Normalmente gritamos bem alto pelo maior painel possível, porque mais espaços custam apenas alguns dólares a mais agora mas caro e arrependido depois. No entanto, no seu caso, você terá um caminho de atualização fácil no caminho, por isso não estou tão preocupado com isso.

Reparando defeitos na bandeja do medidor

Você precisará desligar ou puxar o medidor para continuar.

Os fios antigos estão obsoletos e desgastados. Portanto, você precisará entrar na metade inferior da bandeja do medidor para substituir os fios (use #2 de cobre para 125A por 310.15b7, e você pode apenas prender os fios com fita colorida, não precisa de fios brancos / pretos). A empresa de energia pode ser capaz de desligar remotamente, mas precisará sair fisicamente para substituir a vedação na bandeja do medidor. Eles podem inspecionar o seu trabalho nesse ponto, por isso, ele deve estar no topo.

Observe como o neutro é um fio desencapado. Use um fio isolado.

Puxando o painel antigo da parede

Os dois cabos esticados que saem da parte inferior precisam ser desengatados no disjuntor, barra neutra e terra, a braçadeira afrouxada ou removida e os fios cuidadosamente retirados do nocaute e afastados.

Em seguida, remova os fios de serviço enrolados em pano e remova a "porca" que prende o conduíte na parte traseira da caixa, juntamente com quaisquer pregos ou parafusos que prendem o painel no compartimento de vigas. Prepare-se com uma corda para pendurá-la no orifício antigo do conduíte, para que não fique pendurado pelos cabos.

Em seguida, instale uma peça de madeira compensada, de modo a apoiar totalmente o painel antigo e o novo. Pode ser em forma de L. Descubra onde o conduíte do medidor passará e faça um ótimo buraco lá.

O conduíte do medidor precisará ser estendido; Não sei dizer se é EMT ou tubo rosqueado, mas com o encaixe de teste da madeira compensada, você pode ver quanto comprimento adicionar. Agora monte o compensado.

Escolha o encaixe certo no novo painel para encontrar o conduíte do medidor e monte o novo painel. A propósito, a razão de eu não gostar de colocar um novo painel no compartimento de vigas é que os nocautes do seu novo painel podem não estar alinhados. Aqui você pode fazer alinhar!

Posicione o painel antigo conforme discutido, alinhando os nichos entre o painel antigo e o novo o máximo possível. Encaixe os mamilos / seções curtas do conduíte se você estiver fazendo dessa maneira (é realmente mais fácil se os nocautes se alinharem e não seja tímido sobre o uso de mamilos de deslocamento para fazê-lo funcionar). Depois que os mamilos estiverem encaixados, remova a corda, coloque uma tampa de abertura no orifício antigo do conduíte e monte-o no compensado.

Ligando a entrada de serviço

Supondo que sua empresa de energia deseje um disjuntor principal 125A, você precisará de um fio de cobre #2 (você pode usar o alumínio # 1 / 0 se não se importar em lutar contra o fio rígido). Pode ser preto, mas marque o ponto morto com fita branca.

Passe um fio neutro do terminal neutro da bandeja do medidor para o terminal neutro do novo painel.

Em seguida, passe um fio quente de cada um dos terminais inferiores da bandeja do medidor até o disjuntor principal no novo painel.

insira a descrição da imagem aqui

Descubra onde sua haste de aterramento e eletrodo entram no sistema. Isso precisa entrar no novo painel de uma maneira ou de outra. Se entrar no medidor, estenda um fio com marca verde ou nu do novo painel para esse local. Se o aterramento não for adequado, você precisará torná-lo adequado neste momento.

Se você usou bicos / conduítes de metal para conectar os dois painéis, os aterramentos são tratados. Caso contrário, você precisará executar um fio terra #10 (ou maior) da barra de aterramento do novo painel para a barra de aterramento do painel antigo.

Agora você pode ligar para a empresa de energia e pedir para que "acendam". Nesse ponto, a área superior do novo painel principal estará quente. Evite isso.

Ligando a antiga "Seção de Iluminação"

Obtenha uma barra de aterramento de acessórios da marca GE. Coloque-o no painel antigo. Remova todos os fios terra da barra neutra do painel antigo e mova-os para essa barra terra.

Agora, remova as tiras de aterramento ou parafusos da barra neutra do painel antigo. Execute um branco #6 conecte essa barra neutra à barra neutra no novo painel principal.

Puxe o disjuntor "Seção de iluminação" (canto superior esquerdo) para fora do painel antigo. Observe que ele segue dois fios de tecido #6. Siga-os para onde eles vão. Entendi? OK, em cada um desses destinos, execute um fio preto #6 de lá para um dos terminais em um novo disjuntor 50A no novo painel. Todos os fios 3 devem passar pelo mesmo mamilo.

insira a descrição da imagem aqui

Agora você pode ativar o disjuntor 50A e acender a seção "iluminação principal" do seu painel. Bem vindo de volta.

insira a descrição da imagem aqui

Quando quiser, mova esses dois circuitos pendentes para o novo painel principal.

Instalação da antiga seção "Disjuntor principal"

Quando quiser...

Existem cinco disjuntores restantes na seção "Área principal do disjuntor". Siga os fios de volta ao cabo onde eles entram na caixa antiga. Um de cada vez, para cada cabo ... (E você pode fazer isso em qualquer ordem)

insira a descrição da imagem aqui

O cabo do aquecedor de água (preto e branco) parece entrar na parte inferior. Solte os fios com cuidado, remova toda a braçadeira e gire o cabo para entrar no novo painel principal. Perfure-o em um disjuntor 30A 2.

insira a descrição da imagem aqui

O cabo do secador precisará ser estendido. Puxe os pontos quentes do disjuntor e o neutro da barra neutra e estenda-o com #10 preto, branco, vermelho ou preto. Coloque isso no novo painel (todos os fios 3 através do mesmo mamilo) e perfure-o 2-pole O disjuntor 30A e a barra neutra. (Atualmente, está em dois singles, o que é Wrongs.)

Os outros dois cabos (alcance / forno) podem ter folga suficiente para alcançar um mamilo e pousar em um disjuntor no novo painel. No entanto, o fio neutro também precisa passar - não pule esta etapa!

Além disso, qualquer nocaute que agora seja um buraco vazio, preencha-o com uma cobertura de nocaute.

E acho que terminamos. Ufa.

Com tudo despovoado da antiga seção "Disjuntor principal", você pode tentar puxar o conjunto de ônibus para fora de lá e ver se ele pode ser reparado. Nesse caso, você tem um subpainel de espaço 12 gratuito.

Futuro

Nesse ponto, a área superior "Disjuntores principais" deste painel é abandonada - você não pode alimentá-lo, os terminais estão fritos e não é possível realimentá-lo.

O restante do painel agora é um subpainel do novo painel principal.

No futuro quando quiser, mova os circuitos um de cada vez do painel antigo para o novo. Remova qualquer roteamento através o painel antigo. Eventualmente, nada entrará no painel antigo, exceto a alimentação do 50A na seção de iluminação. Tira isso. Agora nada está ligado a ele e pode ser removido.

O espaço vazio pode acomodar um novo subpainel, se você precisar.

05.04.2019 / 00:33