Dólares em rosquinhas, este é um tipo de acordo RR7
Neste sistema, você tem um retransmissão de volta ao painel de serviço ou ao gabinete de controle. Em seguida, você executa a energia de baixa tensão 24V em cada comutador e sensor de movimento.
O mais comum, o RR7, é um relé de travamento. Se você enviar energia de controle para o relé por um segundo 1, ele "lançará o relé por cima" e permanecerá lá até ser jogado para o outro lado. Cada banco de comutadores recebe um fio de alimentação 24V e retorna um fio "ligado" e um fio "desligado" para cada série de luzes. Energizar "on" por um momento lança o relé "on"; "off" faz o mesmo.
O mais interessante do RR7 é que você pode ter vários interruptores controlando uma luz e conectá-la ao fio do termostato. Além disso, você pode fazer com que os sistemas automatizados trabalhem com muita facilidade. Digamos que você queira desligar as luzes às 18 horas da 8, porque as pessoas sempre se esquecem de desligá-las, o temporizador apenas apaga o fio "desligado" por 1 em segundo às 18 horas da 8.
Existem sistemas diferentes
Por exemplo, um sistema possui apenas um fio liga / desliga e energiza o fio por um segundo 1 alterna as luzes acesas vs. apagadas. Isso funciona para humanos, mas uma máquina (por exemplo, o cronômetro) precisa de um fio de feedback para informar às máquinas if as luzes já estão acesas ou apagadas; caso contrário, se estiverem apagadas, o temporizador ligá-los em 8: 00. De qualquer forma, essa luz pode ser esse fio de realimentação.
Esses sistemas comerciais geralmente são da velha escola, porque são confiáveis e não requerem um geek para solucionar problemas de software desnecessário.