Posso mudar um disjuntor 15a por um disjuntor 20a?

0

Atualizei meu ventilador do banheiro para um ventilador maior e mais poderoso. O problema é que ele está no mesmo disjuntor 15a que os quartos e o banheiro do 2. Ele está conectado a uma luz acima da minha banheira e aos três fios que sobem do interruptor duplo na parede através de uma caixa de derivação.

A casa foi construída em 1942 e a fiação do comutador à caixa de derivação é original; portanto, os três fios têm o revestimento de pano, mas parecem cobre por dentro. O fio do ventilador e o fio para a luz acima da banheira são mais novos.

O problema é toda vez que ligo o ventilador ou a luz que acende o disjuntor.

Eu até desliguei a luz acima da banheira e troquei o interruptor de parede por um único interruptor. Quando ligo o ventilador, todas as luzes diminuem e, em seguida, ele dispara o interruptor.

Gostaria de saber se posso substituir o disjuntor 15a por um disjuntor 20a e como eu faria isso? Já comprei o novo disjuntor 20a.

por Robert Forrest 16.08.2019 / 04:19

2 respostas

Não, você não pode simplesmente "aumentar o tamanho de um disjuntor". O disjuntor tem um trabalho, e você interromperia sua capacidade de fazer esse trabalho. Acho que você não entende o que é isso, mas brincando com fios velhos e rangentes ... Bem, fico feliz que você tenha perguntado primeiro.

Não, leve o disjuntor de volta à loja. O único disjuntor que você deve instalar é um amplificador AFCI 15. Onde você tem fiação antiga / suspeita, o AFCI é um sistema de segurança fantástico.

Enfim, isso não vai resolver o seu problema

O tamanho do disjuntor não é o problema. Os ventiladores de banheiro são consideravelmente menores que o amplificador 1, eles certamente não deveriam estar acionando um disjuntor 15A, pelo amor de Pete. Seu fã tem um grande problema. Não deveria fazer isso absolutamente.

Portanto, ou a ventoinha está mal conectada ou está com defeito.

Talvez seja hora de chamar um técnico ou eletricista competente.

16.08.2019 / 05:38

Os disjuntores protegem o equipamento no circuito, mas também os fios. Isso é sempre importante, mas talvez extremamente importante com os fios velhos cobertos de tecido. O resultado final, porém, com fios antigos ou novos, é que, se você tiver um fio 14 AWG em qualquer parte do circuito, o maior disjuntor que você pode usar é o 15A. Se você tiver um fio 12 AWG (ou maior) em todo o circuito, poderá usar um disjuntor 20A

Qual é o tamanho do fio? Você poderia medir, mas aposto que você tem o 14 AWG, porque:

  • esse é o mais comum
  • se você tivesse o 12 AWG, provavelmente já possui um disjuntor 20A e
  • você disse quando ligo o ventilador todas as luzes diminuem. Essa declaração indica que o disjuntor NÃO é o único problema. Um disjuntor NÃO causar escurecimento - está "ligado" ou "desligado". Mas muita corrente no circuito - além da capacidade normal do fio - vontade causar escurecimento.

Não substitua o disjuntor sem alterar o circuito

Sua melhor solução provavelmente será uma novo circuit - dividindo efetivamente a carga do circuito existente. Você pode substituir o fio do circuito existente, mas esse será basicamente o mesmo trabalho que adicionar um novo circuito; portanto, você também pode adicionar um novo circuito 12 AWG, 20A e deixar o circuito existente alimentando os quartos.

Um novo circuito também permitirá que você se atualize, ou pelo menos se aproxime, em relação à energia fornecida aos banheiros - idealmente separada de outras salas. Não se esqueça do GFCI se houver alguma tomada no banheiro.

16.08.2019 / 05:12