Meu plano para uma válvula de admissão de ar está ok?

6

Estou no meio de terminar o meu porão e quero adicionar uma pia que será anexada a um ralo de cozinha existente de cima. Não tenho como ventilar a pia facilmente, a menos que eu use uma válvula de admissão de ar. O dreno percorrerá os pés 5, fará um grau 90 e percorrerá outros pés 4. O diagrama em anexo funcionaria corretamente? Qualquer coisa em azul é o novo encanamento.

insira a descrição da imagem aqui

por Shawn Stephens 20.02.2019 / 19:30

2 respostas

A válvula precisa estar a jusante da armadilha, basicamente na posição em que uma ventilação real estaria.

insira a descrição da imagem aqui

fonte

Além disso, verifique se eles são legais onde você está. Meu inspetor local me forçou a executar uma nova linha de ventilação e amarrar a pilha existente acima do ralo da pia no andar de cima quando eu queria adicionar um ralo de lavanderia.

20.02.2019 / 19:34

A instalação do diagrama reduziria o vórtice de drenagem da água, mas não estaria protegendo a armadilha do encanamento e não estaria provando um meio de ventilação, conforme definido nos códigos de encanamento.

26.04.2019 / 23:03