Desarmar automaticamente o disjuntor em falta de energia

1

Existe uma maneira de desarmar um disjuntor ou interromper a conexão com um dispositivo durante uma queda de energia que não liga automaticamente quando a energia é restaurada?

Antecedentes: casa no norte que opera uma bomba de poço na qual eu posso não ficar uma semana por vez. O aquecedor está ligado durante todo o inverno (definido como 50 graus), mas se a energia acabar, as temperaturas caem bem abaixo do ponto de congelamento. A água nos canos causará um problema quando a energia voltar a funcionar e aquecer a casa se um cano estourar. Um "problema" se transformará em um desastre completo se a bomba do poço ligar novamente e alimentar os tubos até que eu apareça para desligá-lo. Então, eu gostaria que o poder da bomba de poço fosse automaticamente morto durante uma queda de energia e apenas ligue-o manualmente quando puder chegar à casa para inspecionar, mesmo que a energia da rede elétrica tenha sido restaurada.

por elPastor 06.08.2019 / 04:33

4 respostas

Se a sua situação HVAC permitir ...

A capacidade de ter uma fonte de calor que funcione durante uma queda de energia é um grande patrimônio, especialmente se as quedas de energia forem uma preocupação séria (como normalmente ocorrem nos longos feeds aéreos encontrados nas áreas rurais). Pode ser usado um forno de parede (estilo Império) ou uma lareira a gás; de qualquer forma, você vai querer um combustão selada versão que extrai seu ar de combustão de uma fonte externa dedicada para evitar possíveis problemas de retrocesso, CO e afins.

Lidando com o problema original, no entanto

No entanto, nem todas as pessoas estão em posição de ter calor que funciona durante uma queda de energia, devido à falta de serviço de combustível (gás) em sua localização ou devido a limitações de seus sistemas HVAC existentes. Dado isso e algumas suposições sobre sua bomba de poço, a saber, que ela é uma unidade 230V monofásica de 2HP ou menos e usa um sistema de partida de fio 2 com um controle de pressostato de operação direta, podemos resolver esse problema bastante de forma simples e relativamente barata (abaixo de $ 100) com algumas peças do tipo controle industrial bastante básicas:

  • Um relé fechado 230VAC, 20A, DPDT, ou seja, o RIB02P (este é basicamente um interruptor de luzes conectado a um eletroímã para que possa ser controlado por um sinal elétrico)
  • Um botão iluminado de contato momentâneo 22mm, 1NO / 1NC, com um iluminador 230VAC, na cor de sua escolha
  • E um gabinete de estação de controle 22mm de um furo (metal ou plástico, classificado para ir onde você está colocando isso) com alguns KOs 1 / 2 ".

Tudo isso é conectado da seguinte forma, ou conforme o diagrama abaixo (que omite motivos de clareza), depois de conectar a caixa a uma superfície de parede adequada (observe que a maioria dos gabinetes da estação de controle não suporta a montagem embutida dentro de um parede em um espaço acabado, como eles são projetados para uso industrial), monte o relé em um dos KOs 1 / 2 "usando uma contraporca, encaixe a chave no orifício na frente da caixa e alimente a entrada e cabos de saída pelas nocautes restantes usando braçadeiras para cabos:

  • Um dos fios quentes de entrada se conecta a um terminal normalmente aberto (NO) no botão, juntamente com um dos fios comuns (COM) (amarelo ou roxo) do relé
  • O outro fio quente de entrada se conecta a um fio da bobina (marrom / branco) e o outro fio COM do relé
  • Os fios NC (azul e cinza) do relé são conectados aos terminais da lâmpada no botão iluminado
  • O fio NO (laranja ou marrom) do relé que corresponde ao fio COM que você selecionou para conectar à entrada quente que entra no botão liga-se a um terminal normalmente fechado (NC) no botão, junto com um dos fios que avança ao pressostato e bomba de poço
  • O outro fio que vai para a bomba de poço / pressostato se conecta ao outro fio NO do relé
  • O outro fio da bobina do relé se conecta ao terminal NO restante no botão, que depois salta para o terminal NC restante no botão com um curto comprimento de fio isolado
  • Por último, mas não menos importante, os terrenos de entrada e saída se conectam entre si (e a uma trança de aterramento, se a caixa usada for de metal)

diagrama de fiação para o acima exposto, motivos não mostrados

Isso tudo forma o que é conhecido como circuito da vara, usando o relé para fornecer uma memória de falha de energia da seguinte maneira:

  1. Começamos com a energia desligada. Os contatos do botão e do relé estão todos em suas posições Normalmente fechadas, o que significa que a bobina do relé tem um lado conectado à energia que está sendo comutada pelos contatos Normalmente abertos do relé, e a energia de entrada está conectada ao indicador, não ao restante do circuito.
  2. Quando aplicamos energia ao circuito, o indicador acende, pois é conectado à entrada quente através dos contatos Normalmente Fechados do relé. Nada mais acontece, porém, uma vez que a bobina do relé não está ligada.
  3. Pressionar o botão alterna o lado comutado da bobina do relé de ser conectado a um contato Normalmente Aberto do relé (conectado através do contato Normalmente Fechado do botão) para ser alimentado diretamente da linha através do contato Normalmente Fechado do botão.
  4. Isso puxa o relé, energizando o pressostato e o motor da bomba através dos dois conjuntos de contatos normalmente abertos no relé enquanto desenergiza os contatos normalmente fechados, o que faz com que o indicador se apague. (Por que os dois conjuntos? É porque os dois lados estão "quentes" e a classificação apropriada do motor para o relé de potência usado exige que todos os pólos sejam trocados.)
  5. Soltar o botão nesse ponto conecta a bobina do relé ao lado Normalmente Aberto dos seus próprios contatos, agora acionado, através do contato Normalmente Fechado do botão, mantendo, ou "colando", o relé em sua posição energizada.
  6. Com o botão pressionado e o relé energizado, a bomba agora pode funcionar normalmente, como se o nosso circuito não estivesse lá, enquanto o circuito está pronto para detectar a próxima falha de energia.
  7. Desligar a energia de tudo isso desenergiza o relé, o que faz com que seus contatos retornem ao seu estado Normalmente Fechado, levando-nos de volta ao estado em que estávamos no início desta descrição.
07.08.2019 / 05:49

Isso pode ser tratado com uma simples estação de partida do motor classificada adequadamente para lidar com a carga da bomba de poço. Além disso, você precisará de uma chave de partida manual momentânea. Alimente o circuito de controle através do interruptor de partida momentâneo, desligando o lado da linha do contator. Alimente um circuito de retenção do lado da carga do contator. Em seguida, com uma desconexão manual padrão em linha, alimente o circuito de controle uma segunda vez a partir do lado da linha do contator.

Sempre que você sair de casa por um longo período, basta abrir o interruptor de partida padrão. Nessas condições, a bomba não pode iniciar automaticamente. Quando você estiver morando no local, a chave manual será deixada na posição fechada para que sua bomba funcione automaticamente conforme necessário.

06.08.2019 / 05:09

Mais simples que isso ...

Use um cronômetro de resumo na bomba de água

12 horas após a configuração, ele é desligado automaticamente, esteja você presente ou não. É um incômodo enquanto você está lá, mas não pode ser esquecido.

Use um forno que não use eletricidade

Isso seria um forno de chão ou parede "estilo Império". O nosso faz um bom serviço durante interrupções.

06.08.2019 / 15:50

I'd like the well pump's power to be automatically killed during a power outage and only turn it on manually when I can get to the house to inspect,

Eu usaria um termostato dentro de casa, ajustado alguns graus acima do congelamento. Quando a temperatura está muito baixa, ela desliga a energia da bomba. Você precisa de um termostato para o ar-condicionado, não para o aquecimento, pois os contatos precisam ser fechados quando a temperatura está quente e não quando está frio.

Isso não é exatamente o que você solicitou, mas possui um recurso extra: ele também protege contra falhas do aquecedor, fusíveis ou disjuntores queimados no aquecedor ou qualquer outro cenário em que você ainda tenha energia, exceto o aquecedor não funciona.

07.08.2019 / 18:34