Se a sua situação HVAC permitir ...
A capacidade de ter uma fonte de calor que funcione durante uma queda de energia é um grande patrimônio, especialmente se as quedas de energia forem uma preocupação séria (como normalmente ocorrem nos longos feeds aéreos encontrados nas áreas rurais). Pode ser usado um forno de parede (estilo Império) ou uma lareira a gás; de qualquer forma, você vai querer um combustão selada versão que extrai seu ar de combustão de uma fonte externa dedicada para evitar possíveis problemas de retrocesso, CO e afins.
Lidando com o problema original, no entanto
No entanto, nem todas as pessoas estão em posição de ter calor que funciona durante uma queda de energia, devido à falta de serviço de combustível (gás) em sua localização ou devido a limitações de seus sistemas HVAC existentes. Dado isso e algumas suposições sobre sua bomba de poço, a saber, que ela é uma unidade 230V monofásica de 2HP ou menos e usa um sistema de partida de fio 2 com um controle de pressostato de operação direta, podemos resolver esse problema bastante de forma simples e relativamente barata (abaixo de $ 100) com algumas peças do tipo controle industrial bastante básicas:
- Um relé fechado 230VAC, 20A, DPDT, ou seja, o RIB02P (este é basicamente um interruptor de luzes conectado a um eletroímã para que possa ser controlado por um sinal elétrico)
- Um botão iluminado de contato momentâneo 22mm, 1NO / 1NC, com um iluminador 230VAC, na cor de sua escolha
- E um gabinete de estação de controle 22mm de um furo (metal ou plástico, classificado para ir onde você está colocando isso) com alguns KOs 1 / 2 ".
Tudo isso é conectado da seguinte forma, ou conforme o diagrama abaixo (que omite motivos de clareza), depois de conectar a caixa a uma superfície de parede adequada (observe que a maioria dos gabinetes da estação de controle não suporta a montagem embutida dentro de um parede em um espaço acabado, como eles são projetados para uso industrial), monte o relé em um dos KOs 1 / 2 "usando uma contraporca, encaixe a chave no orifício na frente da caixa e alimente a entrada e cabos de saída pelas nocautes restantes usando braçadeiras para cabos:
- Um dos fios quentes de entrada se conecta a um terminal normalmente aberto (NO) no botão, juntamente com um dos fios comuns (COM) (amarelo ou roxo) do relé
- O outro fio quente de entrada se conecta a um fio da bobina (marrom / branco) e o outro fio COM do relé
- Os fios NC (azul e cinza) do relé são conectados aos terminais da lâmpada no botão iluminado
- O fio NO (laranja ou marrom) do relé que corresponde ao fio COM que você selecionou para conectar à entrada quente que entra no botão liga-se a um terminal normalmente fechado (NC) no botão, junto com um dos fios que avança ao pressostato e bomba de poço
- O outro fio que vai para a bomba de poço / pressostato se conecta ao outro fio NO do relé
- O outro fio da bobina do relé se conecta ao terminal NO restante no botão, que depois salta para o terminal NC restante no botão com um curto comprimento de fio isolado
- Por último, mas não menos importante, os terrenos de entrada e saída se conectam entre si (e a uma trança de aterramento, se a caixa usada for de metal)
Isso tudo forma o que é conhecido como circuito da vara, usando o relé para fornecer uma memória de falha de energia da seguinte maneira:
- Começamos com a energia desligada. Os contatos do botão e do relé estão todos em suas posições Normalmente fechadas, o que significa que a bobina do relé tem um lado conectado à energia que está sendo comutada pelos contatos Normalmente abertos do relé, e a energia de entrada está conectada ao indicador, não ao restante do circuito.
- Quando aplicamos energia ao circuito, o indicador acende, pois é conectado à entrada quente através dos contatos Normalmente Fechados do relé. Nada mais acontece, porém, uma vez que a bobina do relé não está ligada.
- Pressionar o botão alterna o lado comutado da bobina do relé de ser conectado a um contato Normalmente Aberto do relé (conectado através do contato Normalmente Fechado do botão) para ser alimentado diretamente da linha através do contato Normalmente Fechado do botão.
- Isso puxa o relé, energizando o pressostato e o motor da bomba através dos dois conjuntos de contatos normalmente abertos no relé enquanto desenergiza os contatos normalmente fechados, o que faz com que o indicador se apague. (Por que os dois conjuntos? É porque os dois lados estão "quentes" e a classificação apropriada do motor para o relé de potência usado exige que todos os pólos sejam trocados.)
- Soltar o botão nesse ponto conecta a bobina do relé ao lado Normalmente Aberto dos seus próprios contatos, agora acionado, através do contato Normalmente Fechado do botão, mantendo, ou "colando", o relé em sua posição energizada.
- Com o botão pressionado e o relé energizado, a bomba agora pode funcionar normalmente, como se o nosso circuito não estivesse lá, enquanto o circuito está pronto para detectar a próxima falha de energia.
- Desligar a energia de tudo isso desenergiza o relé, o que faz com que seus contatos retornem ao seu estado Normalmente Fechado, levando-nos de volta ao estado em que estávamos no início desta descrição.