HZ432 e sem calor em uma zona

1

Eu tenho zonas 4 ... As seguintes luzes estão acesas no HZ432:

  • Calor 1 - vermelho
  • Calor 2 - vermelho
  • Calor 3 - sem luz
  • Zona 1 - amarela
  • Zona 2 - vermelho
  • Zona 3 - vermelho
  • Zona 4 - vermelho

Eu tenho calor nas zonas 3, mas não em uma das zonas .... sem soprar dos respiradouros

Temos unidades 2 TRANE XV 80 - uma ligada e a outra sem atividade. O que essas luzes significam?

por Kathie Liboon 06.03.2019 / 01:10

2 respostas

Aqui está uma imagem do manual de instalação do seu controlador de zona:

insira a descrição da imagem aqui

O fato de o Heat 1 e o Heat 2 serem vermelhos significa que alguma combinação de termostatos está exigindo o calor do estágio 1 e do estágio 2.

As luzes na zona também são fáceis de ler. Uma luz vermelha significa que o amortecedor deve estar fechado (sem ar nessa seção) e uma luz verde (pode parecer amarela) significa que a zona deve estar aberta (com fluxo de ar).

Agora, o padrão de luz que você descreve significa que if tudo está conectado corretamente e todos os amortecedores estão funcionando, você deve ter ar somente na zona 1. As zonas vermelhas devem estar fechadas e não ter ar. No entanto, existem dois tipos de amortecedores - normalmente abertos e fechados, e eles precisam ser conectados de maneira diferente para que o controlador saiba como abri-los. Se essa é uma nova instalação ou se o trabalho foi realizado recentemente, ele pode ser conectado incorretamente.

Se um amortecedor falhar, a unidade poderia mostra uma luz âmbar piscando, mas depende de como falhou. Alguns tipos de falhas que o controlador não consegue detectar. É possível que duas zonas estejam presas abertas para que o controlador pense que apenas uma está aberta, mas na verdade há a 3 aberta.

Se você ler o manual do controlador, existem maneiras de testar cada amortecedor e fazer com que o ventilador funcione. Você pode percorrer cada zona, uma de cada vez, para garantir que os amortecedores funcionem e estejam conectados corretamente. Essas instruções estão na página 13 na seção "Checkout". Eu teria optado por "Teste" ou "solução de problemas", mas eles selecionaram "Checkout" ... Esqueci se isso permite ou não, mas lembre-se de não fechar todos os amortecedores 4 com o ventilador ligado. A pressão do ar pode explodir algumas juntas do duto ou danificar os amortecedores.

Quanto à atividade de suas duas unidades Trane - este controlador de zona é projetado ter uma unidade conectada a várias zonas. Não foi feito para controlar várias unidades. Lá poder é uma maneira de usar os vários "estágios" quentes e frios para controlar várias unidades, mas você está realmente entrando em território avançado.

Se você precisar de ajuda externa, faça o possível para garantir que eles sejam muito versados ​​nesses controladores de zona. Eu tive duas pessoas de A / C que me deram informações incorretas sobre como eles funcionam e realmente lutam para identificar um problema com o sistema.

06.03.2019 / 17:15

Você normalmente tem luz sobre o calor 3 porque, com dois fornos, você deve ter apenas dois estágios de calor, a menos que um esteja conectado como dois estágios e um esteja conectado com um estágio único. Portanto, o calor 1 mostra que um forno está recebendo uma chamada de calor e o Heat 2 mostra que o outro forno está recebendo uma chamada de calor.

Eu verificaria se os dois fornos estão funcionando e, em caso afirmativo, verificaria se todos os amortecedores estão funcionando corretamente.

Se um forno estiver desligado, isso pode sugerir que há um problema com o forno. Nesse caso, eu solucionaria o problema do forno, ignorando o sistema Honeywell.

Para fazer isso, basta desconectar o terminal R no forno e usar um fio de ponte para passar de R para W.

Como alternativa, você pode verificar o status do forno através de uma pequena janela na porta inferior. Deve haver um código flash com referência cruzada do código flash com a tabela documentada no manual.

06.03.2019 / 17:47