Culpe quem quer que tenha enterrado aquele cabo na laje por sua situação
Como algumas pessoas pensaram que enterrar um cabo / 2 SE em uma laje era a melhor coisa desde o pão fatiado, seu projeto agora está em uma situação difícil devido à falta de fios neutros e de terra separados no cabo. Esse problema de fio ausente o proíbe de instalar um subpainel aqui (pois você precisaria de um terreno separado para isso), e também o proíbe de usar cabos adicionais a partir daqui, devido a problemas com os requisitos da NEC 250.148 para encerrar EGCs em conflito com a Exceção à NEC 250.140, que permite o uso continuado dos circuitos de faixa de fio 3 existentes.
Isso deixa você com apenas duas saídas: a destrutiva e a não tão residencial. A maneira destrutiva seria desenterrar o cabo culpado da laje e substituí-lo por algo menos estranho, como um ENT (tubo de smurf) 1 "que pode ter fios THHN individuais passando por ele. Isso fornece muito espaço de expansão, e usa métodos e materiais com os quais a maioria dos eletricistas residenciais está familiarizada, mas parece o nível de demolição e remodelação física (rebentando e refazendo o piso e a laje de concreto, arrancando e substituindo partes da ilha e abrindo cavidades de parede para rotear o ENT fora da laje e de volta ao painel) isso exige que não seja uma opção no seu caso (isso também exigiria bastante dinheiro como resultado de todo esse tempo e trabalho).
É transformador tempo!
No entanto, há um salvador para sua situação, vindo das entranhas dos arranha-céus e do chão das fábricas. Embora normalmente não seja feito, nada no NEC proíbe o uso de transformadores de distribuição do tipo seco em trabalhos residenciais e eles têm certas propriedades que tornam seu uso vantajoso e econômico em algumas circunstâncias. Em particular, como os primário e secundário de um transformador de distribuição são acoplados apenas pelo seu campo magnético mútuo, fornece isolamento elétrico. Como resultado dessa propriedade de isolamento, os sistemas neutro e de ligação efetivamente "recomeçam" no lado secundário de um transformador, produzindo algo chamado sistema derivado separadamente no NEC.
O que isso significa para você em termos práticos é que o cabo de fio 3 pode alimentar um transformador de distribuição adequado e, em seguida, esse transformador pode alimentar o cooktop e o forno, por sua vez, através de um (pequeno) painel de interruptores, fornecendo assim um código totalmente compatível, Alimentação de fio 4 para os novos aparelhos sem a necessidade de extenso trabalho de demolição e remodelação. No entanto, existem algumas ressalvas nessa abordagem, portanto, leia antes de tomar sua decisão final aqui.
Primeiro, os transformadores não são como a maioria das outras peças de hardware de uma casa, pois são denso comparado a um aparelho típico. Um transformador do tamanho e tipo corretos para a sua aplicação, a saber, um transformador 10kVA, monofásico, primário 480 / 240V, secundário fechado, 240 / 120V, secundário, como uma unidade 7.5kVA é apenas um uísque pequeno demais para um circuito de faixa, caberá em um espaço 2 'alto, com 15 "de largura máxima, por 12" de profundidade, mas pesa mais de um quilo de 150! Isso, juntamente com o fato de que os transformadores são aquecedores de ambiente saudáveis que precisam de ar de refrigeração para ter uma vida longa e produtiva, significa que você não pode simplesmente pendurar um na parte traseira de um armário de cozinha comum.
Além disso, precisaremos instalar um pequeno painel de disjuntor na ilha para que essa abordagem funcione. Isso fornece um local para a nova ligação de neutro-terra exigida pela presença do transformador, bem como proteção para os fios no lado secundário do transformador. Felizmente, não precisamos de muito aqui; uma caixa de disjuntor do tamanho de um "painel de spa" embutida na escotilha de acesso ao compartimento do transformador será suficiente. Observe que essa escotilha de acesso precisará ser cortada ou grelhada para fornecer fluxo de ar de resfriamento para o transformador e também precisa se orgulhar da frente do gabinete para impedir que o lábio da bancada viole o espaço de trabalho limpo do 110.26 (A) para a caixa de spa. O transformador em si não precisa ter um espaço de trabalho totalmente limpo, pois a NEC 450.13 (B) permite a instalação em um espaço oco, como o interior de um gabinete.
Finalmente, o transformador em si é algo que você ou seu eletricista precisarão adquirir através de uma instalação elétrica local (ou usado, por exemplo, Craigslist em sua área); os preços comuns até o momento da redação deste artigo estão em algum lugar na faixa $ 500- $ 600. Eles são pesados demais para serem enviados como encomendas (e, como resultado, requerem serviço de remessa de frete) e simplesmente não são transportados por grandes lojas, pois raramente são usados em construções residenciais. Como corolário disso, esse último fato também significa que você também precisará garantir que o eletricista de sua escolha esteja familiarizado com as conexões do transformador, pois muitos eletricistas residenciais nunca os encontram no decorrer de seu trabalho.
Implementando isso, estilo industrial
A maneira como isso acontece é que você terá que construir uma estrutura robusta dentro do compartimento do gabinete, onde a saída antiga da faixa era para montar o transformador, pois ele deve ser montado na vertical para que o resfriamento funcione corretamente; essa estrutura precisará ser aparafusada diretamente à laje, em vez de ser fixada aos componentes do gabinete, devido ao problema de peso mencionado acima. A partir desse local existente na caixa, o instalador pode executar um chicote 3 / 4 "LFMC com os hots THHN encalhados 2 6AWG e um terra de cobre nua encalhada 8AWG no transformador; isso se conecta ao primário lado do transformador, que está preso para uso do 240VAC com os pontos conectados ao H1 / H3 e H2 / H4 no transformador e o terra conectado ao terminal de aterramento do transformador. Observe que isso pode exigir a substituição da caixa de junção existente por uma caixa maior: uma caixa quadrada 4-11 / 16 "oferece espaço suficiente aqui para conectar-se ao cabo existente. Além disso, o parafuso de divisão usado na conexão neutra / terra original precisa ser removido e substituído por uma conexão de compressão, pois este condutor de aterramento do equipamento está cumprindo uma função dupla como condutor de eletrodo de aterramento, conforme a Exceção ao 250.121.
O transformador secundário depois é conectado à parte traseira do centro de carga do tamanho de uma caixa de spa usando fios individuais em uma pista; um chicote 3 / 4 "LFMC com fios THHN trançados da 3 6AWG para os hots (também conhecidos como X1 e X4) + neutros (X2 / X3 juntos) e um solo de cobre nu encalhado do 8 AWG fará o trabalho aqui, embora no transformador o fio terra secundário precisa ser conectado ao fio terra primário com um conector de derivação de compressão para que o caminho do eletrodo de aterramento atenda aos requisitos de emenda no ponto 250.64 da NEC 1 (C) .Na caixa do disjuntor, há um polo 2, 50A disjuntor do tipo correto para o novo painel, com tranças 6AWG dos pontos quentes do disjuntor para um cabo 8 / 2 NM no cooktop e um cabo 12 / 3 NM no forno. Barra é uma boa ideia aqui, esse painel devo tem seu parafuso ou alça de ligação equipado como se fosse um painel principal; isso estabelece o novo ponto de ligação terra neutra exigido pela presença do transformador.
Por último, mas não menos importante, o disjuntor da série 50A existente no painel principal precisará de um bloqueio dispositivo instalado para atender aos requisitos da 450.14 para dispositivos de desconexão com travamento para o transformador. Para o painel principal, isso significa que o instalador precisará comprar um GE THP100 (para disjuntores de tamanho completo) ou um GE TQPPL (para disjuntores de meia largura / material duplo / fino) e ajustá-lo ao disjuntor o painel principal.