Gerador de espera

1

Eu tenho uma casa em Newfoundland, Canadá e 5 anos atrás, desliguei a energia antes de me mudar para Ontário, e a companhia elétrica removeu a caixa e o cabo do medidor do poste para a casa.

Parece que eu preciso atualizar a casa antes que a hidromassagem se reconecte à minha casa.

Desejo instalar um gerador em espera por enquanto, até que eu possa me dar ao luxo de concluir o trabalho.

  1. Preciso obter uma permissão para instalar o gerador?
  2. Sem nenhuma linha direta saindo do poste, preciso de um interruptor de transferência (neste momento)?
  3. Posso conectá-lo diretamente à caixa do painel, pois presumo que um eletricista me obrigará a atualizar a casa primeiro?
  4. Eu preciso que o gerador esteja em torno de 100 ft da casa, então qual o tamanho do cabo do gerador para a casa?
  5. Instruções para conectá-lo ao painel seria ótimo.

ATUALIZAR INFORMAÇÃO Como afirmei, a casa foi fechada por anos 5, mas estamos voltando nos anos 5 para se aposentar. Nos próximos anos da 5, iremos para a casa durante as semanas da 2, no verão, para trabalhar na casa. adicionaremos uma peça à casa; portanto, queremos adicionar a peça antes que a casa seja codificada, porque a nova adição precisará ser conectada e não vejo sentido em pagar duas vezes por um eletricista. um gerador, temos 2 Briggs & Stratton

1) 2200 (120V)

2) 3750 (120 / 240v)

também estamos considerando comprar um propano Generac Standby Generator 11kw.

O painel da casa é um Comandante 125amp, mas terá que ser atualizado para um 200amp a tempo

Itens para alimentação, geladeira, fogão, bomba para poço raso, tanque de água quente, luzes e ferramentas elétricas 5-10

Apenas para um FYI, a cotação da atualização para levar a casa ao código é $ 7000.00; portanto, essa será a última coisa a ser feita, eu gostaria de saber se foi um preço justo, mas acho que é o que é.

por Richard Dobson 30.12.2018 / 02:54

2 respostas

Parece que você tem um financiamento limitado (a maioria de nós) e está procurando uma fatura de $ 11,000 para todas essas coisas até agora. O trabalho elétrico residencial não deve ser brincado. Mas não é muito complicado, e você tem tempo para aprender. Você pode considerar fazer a maior parte disso sozinho.

Você precisaria estudar, no entanto. O Google não resolve, apenas responde a perguntas e você precisa de uma compreensão abrangente para saber quais perguntas fazer. Eu ia à biblioteca e olhava livros sobre trabalhos elétricos. Encontre um que pareça acessível e leia-o de capa a capa. E então, leia outro.

Você não precisa de todos os detalhes - por exemplo, precisa saber o fato de que na vala, diferentes métodos de fiação requerem diferentes profundidades de sepultamento. Mas você não precisa saber quais são as profundezas, O Google pode lhe dizer isso. O Google não menciona mais nada, assim você precisa jogar um fio terra na trincheira! É aí que o conhecimento do livro é vital.

Certa vez, religuei um prédio de fábrica da 20,000 por menos de US $ 1000. Boa chance de que pagaria pelos componentes de um sistema de painéis múltiplos como eu imagino aqui. Se eu fosse abençoado com um orçamento elétrico de US $ 11,000 para uma residência, gastaria quase tudo em um grande sistema solar / bateria.

Cargas realistas para um gerador

Você nos forneceu os números de watt dos geradores 3, para familiarizar-se com a unidade. Agora é hora de olhar para a placa de identificação de cada um dos aparelhos que você deseja fornecer. A maioria deles terá classificações de "watt" ou "VA". A diferença é esta: um dispositivo que é o 1600 watts e o 2000 VA precisa do 2000 watts do gerador. Portanto, o VA é o número mais importante ao descobrir quanto gerador você precisa.

Se você não conseguir encontrar watts ou VA, ele indicará Volts e Amps: multiplique-os para obter VA. (VA = Volts * Amperes, daí o nome).

Aqui, você encontrará algumas realidades preocupantes. Você provavelmente descobrirá que a faixa é da ordem de watts 7500-9500, muito grande para o gerador maior. No entanto, com uso pesado, você pode se safar com um queimador.

Você certamente encontrará que o aquecedor de água consome 5500 watts. Podemos fazer jumper para que ele consiga watts 1375 movendo seu fio branco do disjuntor para a barra neutra, mas com o custo de levar o tempo 4 para aquecer a água. Várias horas no valor de gasolina, caramba!

De qualquer forma, você precisará pensar sobre o que você pode alimentar realisticamente com esses geradores. Os motores são especialmente desafiadores porque podem levar o 3 vezes a VA da sua placa de identificação para iniciar.

Eu alimentava o pequeno gerador estritamente através de cabos de extensão e conectava o maior ao painel. Definitivamente, nunca o ligue, para que haja a possibilidade de ambas as gens alimentarem o painel de uma só vez, elas lutarão!

Configuração do gerador

O gerador maior, eu o conectaria diretamente no antigo painel principal, por enquanto, usando seus terminais de suprimento principal. Quero convencê-lo a se ofender com a própria idéia de alimentar um painel. Cordas de suicídio, listas de seqüências de disjuntores, tudo o que é para os pássaros. Isso mata homens da linha. Porém, mais imediatamente, se um inspetor o vir fazendo isso, atrairá sua ira! É tão fácil fazê-lo corretamente, basta fazê-lo corretamente.

Seus dois geradores precisam de fio / cabo 12 AWG. Dada a distância, você gostaria de aumentar o tamanho para o 10AWG, o que facilitará a perda de tensão para cargas do 120V sobre os amplificadores 10 / 1200VA.

Seu painel antigo terá fios de gordura 3 vindos do serviço, dois pontos quentes e um ponto morto. Remova os três e enrole as pontas dos fios com fita isolante. A linha do seu gerador precisa ir para os dois terminais "quentes" dos quais você acabou de remover o fio gordo. Veja o terminal ou as instruções do painel e ele indicará o menor fio que ele pode usar com segurança. Se o seu fio for muito pequeno, use um rabicho 200-400mm de fio #6 THHN que deve encaixar no terminal e também emendar o cabo do gerador com uma porca de fio.

O fio terra do gerador vai para onde vão todas as terras do seu painel. Neutro é complicado. Você pode colocar o gerador em ponto morto na barra neutra se todos os pontos neutros e as áreas já estiverem separados. No entanto, se sua casa tiver falhas de terra, ele disparará o GFCI no gerador. Mais seguro é não usar o barramento neutro, e simplesmente ligar o gerador ao ponto neutro dos fios neutros dos circuitos que você deseja ligar.

Eu não acho que você precisará de uma permissão se obviamente estiver fazendo isso para fiação temporária.

O layout final da fiação

Querer um gerador muda a paisagem. Você não quer ficar preso a um desses comutadores de transferência de estilo Reliance, que são caros e muito caros, que possuem interruptores de circuito 6-10 para alternar entre a concessionária e o gerador, um por vez, por que você iria querer fazer isso? Sua complexidade é inútil.

Em vez disso, colocaremos todos os circuitos que você deseja que o gerador seja alimentado em um subpainel e mude o subpainel inteiro. Isso é feito de maneira simples e barata: possui dois disjuntores principais em vez de um. Algo como este, e veja o preço! Muito mais sensato. E este é um equipamento de qualidade. O painel possui um intertravamento para que apenas um disjuntor principal possa estar ligado por vez. Um vai para o painel principal e o outro para o gerador. Este é o 60A, mas você pode aumentar bastante facilmente.

Esse subpainel gerador pode ser instalado na próxima semana, francamente, e seria a solução permanente.

Separe isso, substitua o painel principal quando quiser. Um disjuntor no painel principal fornecerá energia ao subpainel.

30.12.2018 / 23:27

Para mim, como eletricista profissional, eu ligava o gerador. Eu fiz isso em muitos canteiros de obras no passado, o gerador geralmente possui proteção gfci conforme exigido pela NEC e o que eles podem fazer para desligar a energia? Esse conselho pode não ser totalmente compatível com o código em sua jurisdição e, se alguém se machucar, você será responsável, mas se o gerador tiver proteção gfci e nenhuma energia de um utilitário, ele fornecerá o poder de fazer alterações no prédio para atender aos códigos atuais. você poderá obter sua etiqueta verde ou ok para conectar-se ao utilitário. Se o seu gerador for suficiente, ele poderá ser conectado como fonte e a fiação existente suportará a carga, a menos que você deseje o gerador temporário 100 'do serviço / medidor.

30.12.2018 / 04:11