GFCI continua tropeçando

0

Eu tenho uma casa praticamente nova, reformada após o furacão, novas lojas por toda parte. Depois de pouco mais de um ano, o GFCI continua tropeçando. Nenhum item novo foi conectado, não fazendo nada diferente do que eu fiz no ano passado. Agora, todos os dias a tomada no meu banheiro tropeça. Parece que acontece da noite para o dia, porque tenho que reiniciar todas as manhãs quando uso meu secador de cabelo ... o mesmo secador de cabelo que eu tenho ha $ por um ano. Marido testou e parece estar funcionando bem. Alguma ideia?

por JeanneS 14.09.2019 / 01:57

1 resposta

Isso é uma resposta às suas perguntas e aos comentários feitos até agora. O que todo mundo está tentando fazer é isolar e identificar o problema que é o cerne de toda solução de problemas.

Primeiro você precisa isolar o circuito. Descubra em qual disjuntor o dispositivo está ligado e também identifique outros dispositivos, tomadas ou luminárias no circuito. Em seguida, desconecte qualquer dispositivo que esteja conectado ao circuito e desligue todas as luzes. Procure equipamentos auxiliares, como transformadores para campainhas, etc., e verifique se eles também estão desconectados. Você está tentando identificar qualquer objeto que possa estar desativando o GFCI, especialmente qualquer dispositivo que possa ficar ligado à noite. como um relógio de ponto ou sensor de movimento.

Preste atenção ao comentário de Harper. Esta é uma boa maneira de descobrir se algum equipamento que você conectou é realmente o problema.

Se você quiser verificar se o GFCI é ruim, o único método em que posso confiar requer um testador de tensão solenoide, geralmente chamado de WIGGY ou Wiggens (apelido do inventor). O problema é que foi fabricado pela square D e não está mais disponível. eu sei Ideal e outros fabricantes ainda os fabricam, mas se tornaram bastante caros. Independentemente disso, se você colocar a sonda no slot pequeno no receptáculo (quente) e colocar a outra sonda no slot maior (neutro), faça uma leitura. Se você mover a sonda do neutro para o slot em forma de U (terra), o GFCI deve disparar. Você também pode usar um testador de saída com um teste GFCI, mas a maioria concorda que não é considerado tão confiável.

Agora, se você testou os dispositivos e verificou o GFCI, isolou o problema no próprio circuito. Nesse ponto, você precisa examinar e abrir cada vez no circuito e encontrar o problema. Eu começaria encontrando áreas que estão sujeitas à presença de umidade, especialmente em torno de emendas e conexões. Isso pode causar vazamento de tensão suficiente para desarmar o GFCI.

O rastreamento de um problema no circuito pode ser um processo longo e tedioso e, nesse ponto, alguns proprietários optam por contratar um eletricista de serviço qualificado e experiente para cuidar do problema, em vez de passar por ele próprio.

Espero que isso ajude e boa sorte.

14.09.2019 / 15:45