Instalei um ventilador doméstico AirScape3.5e inteiro. Não acho que o ventilador esteja operando em seu potencial máximo. Parece que não esfria muito a casa ao funcionar mesmo quando a temperatura externa é muito mais baixa.
Para adicionar medidas específicas a essa pergunta, comprei um anemômetro para medir a velocidade do fluxo de ar (e calculei algumas leituras de CFM multiplicando a velocidade por área da janela / ventilação). Eu medi o 4150 CFM entrando no sótão versus o 1794 CFM entrando pela janela (sendo essa a única janela aberta). Eles mediam a velocidade do ar no centro da janela / ventilação onde eu acho que a velocidade seria maior. Então, eu suspeito que o fluxo real seja um pouco menor.
Parece que o ar está sendo puxado para dentro do sótão e apenas metade dele sai da janela. Como posso descobrir de onde vem o outro ar que entra no sótão? Mais importante, como posso melhorar o efeito de resfriamento do ventilador? Adicionar ventilação ao sótão ajudaria? E uma questão paralela, que tipo de profissional eu contrataria para ajudar com isso (por exemplo, carpinteiro, HVAC, outro)?
detalhes:
- O ventilador diz que, na velocidade máxima, ele pode mover o 3500 CFM de ar. O manual diz que o sótão precisa do 7 pés quadrados de área de ventilação líquida. O manual está aqui.
- Meu sótão mede 23 'por 48', o que significa que deveria tenha pelo menos 23 * 48 / 150 = 7.3 pés quadrados de área de ventilação líquida (se ele tiver sido construído no pé quadrado 1 de área de ventilação por 150 pés quadrados de área útil).
- O sótão tem aberturas de intradorso ao longo provavelmente dos lados 3 / 4 dos dois lados do 23. Eu acho que também tem uma abertura de cumeeira (23 'de cumeeira). Sem outros respiradouros.
- Casa construída em 2001. Área de NY. É uma casa da cidade, mas os sótãos são completamente separados.