Funcionamento elétrico para o celeiro: qual o tamanho do subpainel?

0

Eu queria executar meus planos por eletricistas qualificados antes de executar a eletricidade no meu novo celeiro. Tenho uma corrida da 270 da minha casa para o novo celeiro. Estou executando o programa 1 1 / 4 "40 2 'por toda a distância. Estou planejando executar os fios 3 do #8 thwn e aterrar um disjuntor duplo pólo de amplificador 40 no painel de serviço doméstico de um amplificador 200 em um subpainel no estábulo que ainda não comprei. Já afundei uma haste de terra 8 'a alguns metros de onde o subpainel irá. Retirei a ligação entre o solo e o neutro no subpainel e a aterrei na haste de terra. tem muito pouco requisito de carga no celeiro: algumas luzes, algumas tomadas e a capacidade de operar uma serra de mesa que usa amplificadores 15, de modo que os amplificadores 40 devem ser mais do que adequados e fica caro executar algo maior.

Eu estava pensando em usar um subpainel de amplificador 100 e colocar um disjuntor principal de dois pólos de amplificador 40. Isso deve me dar muito espaço para crescer. Tudo isso faz sentido? Você tem alguma outra recomendação?

por Michael Caisse 03.11.2018 / 16:45

3 respostas

Deixe o disjuntor do subpainel como está

Para o subpainel do celeiro, deixe seu disjuntor em 100A (ou o que a fábrica fornecer). Você não precisa de um disjuntor lá, você precisa de um interruptor de desligamento. Usar um "painel do disjuntor principal" é apenas mais barato e mais organizado do que ter um interruptor de desligamento totalmente separado ... ninguém se importa se o interruptor de desligamento indicar "100A" na alça :)

Os disjuntores protegem os fios e o equipamento, e o disjuntor 40A no painel da casa é suficiente para proteger o painel classificado pelo 100A. Se sua lógica é "ah, eu quero que o disjuntor desarme primeiro localmente", disjuntores de tempo como esse simplesmente não funcionam. É sempre o mais longe que sopra.

(Por outro lado, se você usou fio grande o suficiente para justificar um disjuntor de suprimento 150A, então o disjuntor 100A protegeria o painel classificado 100A. Você pode fazer isso razoavelmente se o alimentador 150A continuar fornecendo outros subpainéis em outros celeiros).

Considere colocar tubos maiores

É fácil ter pressa para beliscar moedas de um centavo, mas há dois lugares para não fazer isso. Primeiro é no tubo. Faça o preço de todas as maneiras, mas o aumento de custo em conduítes maiores geralmente não é muito, e você compra muita flexibilidade. (considere também o "fator de alumínio").

Considere fio de alumínio

Ironicamente, um lugar em que as pessoas não conseguem beliscar centavos é usar fio de cobre como padrão, ou pior, como pânico moral. Há muito FUD circulando sobre o alumínio, e isso teve alguns verdade quando se trata de fiação de circuitos pequenos (os fios de suas tomadas e luzes). Olhe mais de perto, o ator ruim era na verdade terminais / terminais de cobre que não se encaixavam bem com fios de alumínio. Os terminais de alumínio jogam bem com o cobre - e é por isso que os terminais principais do seu subpainel serão de alumínio. O alumínio continua sendo o fio preferido para o alimentador (embora apenas a empresa de energia ainda possa usar a liga AA-1350 escandalizada, você usaria a nova liga AA-8000).

No tamanho do circuito 40A (cobre #8 ou alumínio #6), ainda não há muita motivação de custo para usar o alumínio. A partir do próximo tamanho, #6Cu ou #4Al, o alumínio faz cada vez mais sentido. Portanto, se você está pensando em um aumento de tamanho para queda de tensão, preencha o preço do alumínio - especialmente para distâncias tão longas.

Nos alimentadores, o cobre não é uma atualização. Vá com Al se fizer sentido em termos de custo.

Você pode não precisar esbarrar na queda de tensão

Para um determinado tamanho de circuito (40A), existe um tamanho mínimo de fio devo use (8 AWG) ou o fio superaquecerá. Isso é bom para qualquer comprimento de fio, embora com comprimentos excessivos, a resistência do fio se acumule e você começa a sofrer sérias quedas de tensão. o queda de tensão é proporcional à corrente que está sendo consumida naquele momento - as luzes sozinhas não provocam muita queda, mas inicie a serra e você terá um monte.

A queda de tensão pode ser calculada e existem calculadoras de queda de tensão na Web para facilitar isso. O erro clássico, feito mesmo por muitos especialistas aqui, é calcular a queda de tensão com base no número escrito na alça do disjuntor (40A). Isso esta errado. A queda de tensão deve ser calculada com base em suas cargas reais esperadas, enquanto pensava em como eles são sensíveis à queda de tensão.

Por exemplo, se você tiver um delicado data center e um enorme motor de ar-condicionado no mesmo alimentador, precisará tirar o lápis afiado e realmente executar os números. Para iluminação LED (novamente com fontes de alimentação de alcance automático) e uma serra de mesa "12A", talvez não tanto.

Dito isso, se você estivesse usando o 80% da capacidade do circuito (32A), a maioria de nós proibiria um aumento do tamanho do fio a cerca de 7 metros de altura, portanto, no seu caso, os choques 110-2 / 1 (tamanhos de fio do 2) a #5 Cu ( realmente #3 Al, a menos que você possua uma mina de cobre). Escusado será dizer que o seu tubo de conduíte precisa ser grande o suficiente para acomodar esse fio, de volta aos meus conselhos para aumentar o tamanho do conduíte.

Por um lado, você não carregará este circuito no 32A. Por outro lado, é ainda bastante distância. É leeeegal usar o fio #8 Cu e apenas reduzir a queda de tensão, mas acho que eu teria o preço de #4 Al (= # 6Cu) da mesma forma. Mais barato para investir agora do que ter que arrancar e refazer um longo prazo.

Tb, Os circuitos 120V sofrem duas vezes mais com queda de tensão. Portanto, se você tiver principalmente uma carga, e é 120V, pense em solavancos adicionais ainda. Certifique-se de estar dizendo "120V" na calculadora de queda de tensão. Por exemplo, uma serra de mesa 120V terá quatro vezes a queda de tensão de uma serra 240V da mesma potência. Se houver também um coletor de pó, e estiver na mesma perna, isso tornará as coisas ainda piores. Se estiver na perna oposta, isso ajudará um pouco as coisas, movendo parte da corrente de retorno para a outra perna.

Se tudo mais falhar: transformadores e 480V

Uma coisa que eu amo fazer nesses casos é obter alguns transformadores de tamanho adequado (10KVA no seu caso) e conectá-los cauda a cauda, ​​480V ou 600V primário ao primário. Você alimenta o transformador da casa com 240V simples (sem ponto morto). Ele envia 480V ou 600V pelos fios 2 para o celeiro, para 1 / 4 para 1 / 6 as perdas de transmissão para a mesma energia (1 / 16 para 1 / 36 para cargas 120V). O segundo transformador o solta e o divide em 120 / 240V.

Os transformadores fazem dele um serviço derivado separadamente, o que significa que o painel local aqui se torna um principal painel que deve ter ligação neutra e aterrada. A haste de terra se torna o seu único terreno. Você não precisa puxar um ponto neutro ou neutro da casa, os fios 2 fazem o truque. Os fios podem ser menores - no seu caso, o 12 AWG seria suficiente.

Esse é um material de nível assistente, e você deseja projetá-lo com muito cuidado, para que basicamente não haja chance de alguém chegar perto da tensão primária 480 / 600. Essa coisa morde muito difícil.

Misc.

Você realmente precisa de duas barras de aterramento, a menos que faça um teste complexo para confirmar a eficácia de uma barra de aterramento.

Como você sabe, você precisa de um fio terra também. O fio terra pode ser menor que os condutores, mas tome nota - Seu tamanho deve ser baseado no tamanho do condutor não a amplitude do circuito. Não vá "Um circuito 40A pode usar um fio terra #10", isso está errado - se você aumentar o tamanho do fio para queda de tensão, também deverá aumentar o tamanho do fio terra; uma tabela do tamanho do condutor ao tamanho do solo indica o que você precisa.

Se você estiver pensando em usar uma fonte de energia alternativa no estábulo, como um gerador ou uma energia solar, instale um subpainel de terminais principais da Siemens com o disjuntor "shutoff switch" na posição #1. Isso permitirá que você use o intertravamento do gerador de especificações de fábrica $ 30 posteriormente. Para sua informação, um gerador no celeiro não pode alimentar a casa a menos que você coloque um segundo conjunto de alimentadores no cano.

Você pode ter até circuitos 3 no tubo antes de começar a diminuir os fios. Se você possui fios sobredimensionados para queda de tensão, pode acessar os circuitos 4. Como é executado em uma dependência externa, cada circuito precisa ter uma razão para que não possa ser fornecido apenas pelo subpainel, por exemplo, circuito comutado para luzes ou bomba, retorno de alimentação genérica, etc.

Nunca esqueça o coletor de pó. Quando há uma serra de mesa, há um coletor de pó. Não se esqueça de incluí-lo nas figuras. Como mencionado, colocá-lo no pólo oposto do 120V facilitará a queda de tensão, dividindo a carga em todos os fios do 3, em vez de apenas no 2.

03.11.2018 / 20:55

Você pode considerar o fio enterro direto em vez do uso do conduíte. O conduíte é mais suscetível a colocar água nele e a expor os fios à umidade o tempo todo. O tipo adequado de fio enterrado direto tem uma capa contínua grossa que realmente protege os condutores internos da água melhor que o conduíte e você elimina a luta para empurrar os fios através de seções longas do conduíte.

Considere também usar o fio #6 a longo prazo (pés 270), pois fornecerá muito menos queda de tensão no 40A do que o #8 que você propõe.

O uso de um subpainel classificado em 100A não deve ser um problema, desde que você use o disjuntor principal adequado. Obviamente, o disjuntor de volta à caixa de origem da casa será o principal ponto de proteção para sobrecargas e curtos que podem ocorrer e devem ser dimensionados com a classificação 40A, como você propõe.

03.11.2018 / 17:06

Você precisará de um fio 4th no conduíte

Como você está executando o 240V no subpainel, e o que eu presumo é um conduíte de PVC com base na menção da "programação 40", você necessidade separar os fios neutro e terra no alimentador, o que significa um décimo nono THWN na execução do alimentador. Isso é um acréscimo ao sistema de barras de aterramento, pois fio retorna rebelde utilidade eletricidade de volta para a utilidadeenquanto o chão haste retorna rebelde natural eletricidade de volta para natureza.

(A alternativa para isso seria usar um transformador ou dois para estabelecer um novo ponto de ligação principal, mas para uma execução tão curta nesses níveis atuais, a economia do uso de um transformador é bastante fraca se comparada à simples operação do quarto fio.)

Você não precisa reduzir o tamanho do disjuntor principal do subpainel

O disjuntor principal em um subpainel como esse é simplesmente um meio de desconexão, portanto, deixar o estoque 100A principal no lugar é A-OK. De fato, muitas linhas do painel não suportam um disjuntor 40A na posição principal do disjuntor. Enquanto você faz compras no painel, uma coisa que você deve não fazer é se enganar nos espaços do painel. Um painel 24-space ou 30-space é altamente recomendado aqui para fornecer espaço para expansão futura, pois é muito mais barato comprar mais espaços agora do que substituir um painel completo no futuro.

TORQUE TODAS AS REGRAS PARA ESPECIFICAR

Há mais uma coisa que você precisará fazer, que é usar uma chave dinamométrica de polegada-libra ou uma chave de fenda para torque de todos os terminais do painel e do disjuntor de acordo com os torques especificados pelo fabricante. Isso é exigido pelo 110.14 (D) no 2017 NEC e também melhora a confiabilidade do seu trabalho de fiação.

03.11.2018 / 20:39

Tags