Descobrir conexões elétricas para TRÊS aquecedores elétricos de rodapé com termostatos monopolar

2

Recentemente, comprei uma casa (triplex) e na unidade do porão, que é um apartamento de um quarto, existem três aquecedores de rodapé (quarto, banheiro e sala de estar).

A questão é que o sala de estar aquecedor parou de funcionar recentemente.

O proprietário anterior da casa fez toda a fiação sozinho para esta unidade no porão e agora estou tentando descobrir como ela foi conectada e, finalmente, fazer com que o circuito do aquecedor da sala funcione novamente.

Abaixo estão fotos do layout físico do apartamento, bem como da fiação dentro da caixa elétrica do termostato da sala.

Aqui estão alguns dos detalhes e descobertas durante minha solução de problemas:

  • Notei que existem três disjuntores bipolares associados aos aquecedores e todos eles estão conectados da mesma maneira (ou seja: fios vermelho / preto se alinham na mesma orientação física).
  • Todos os disjuntores medem o 120V em cada conexão.
  • Desaparafusei os termostatos dos três aquecedores e medi o 240V, 240V e 120V, respectivamente, para o quarto, banheiro e sala de estar (não funcionais) entre as conexões do termostato (pólo único).
  • Notei que todos os termostatos estão conectados ao vermelho Fios 12 / 2. Pelo que li e vi online, o padrão é conectar-se aos fios pretos. Portanto, a fiação parece estar invertida (em termos de cores), mas pelo menos é assim para todos eles, portanto OK para manter como está).
  • Tirei o aquecedor da sala do circuito e desconectei o termostato da sala para deixar feixes de fios, como mostra a segunda foto.
  • Eu medi o 120V nos fios expostos do aquecedor da sala. Medi novamente o mesmo 120V entre o único fio vermelho e o feixe de fios pretos na caixa elétrica do termostato da sala.

Neste estágio, devido a muitas análises destrutivas, planejo instalar um novo aquecedor 240V. Minha pergunta é como manejo as conexões dentro da caixa elétrica do termostato da sala de estar (consulte a figura)? Eu conecto todos os fios vermelhos para obter o 240V? Ou há outro problema subjacente aqui?

Obrigado!

Vlad

insira a descrição da imagem aqui

insira a descrição da imagem aqui

insira a descrição da imagem aqui

insira a descrição da imagem aqui

por Vlad 11.02.2019 / 21:01

1 resposta

Fios vermelho vs preto não importam, você só usa vermelho e preto porque essas são as cores escolhidas quando o cabo é fabricado. Ao fazer a fiação no conduíte, usaria preto-preto ... Ambos são fios quentes e são intercambiáveis.

Não sei por que ele executou o cabo / 3; os aquecedores não precisam de neutro; portanto, você normalmente executa o cabo / 2 e observa o branco como preto.

  • seqüência de vermelho vs preto no disjuntor não importa.c

  • ambas as saídas em um determinado disjuntor devem medir 120V para terra de segurança, mas 240V uns aos outros. Um erro comum com esses aquecedores é usar meia largura duplex / twin / duplo disjuntor, que não possui os interruptores agrupados, eles são independentes. Eles terão o 120V de cada perna até o chão, mas o 0V entre eles. Isso não vai funcionar.

  • se você medir entre os contatos do termostato, verá o 240V quando o termostato está desligado. Quando o termostato estiver ligado, você verá perto de volts 0.

  • Ninguém se importa com a cor do termostato.

  • São três cabos de fio. Um cabo é da fonte, um segue para o aquecedor. O que o terceiro está fazendo? os fios adicionais vão para? Sobre esse assunto, o que está acontecendo com os fios brancos (neutros)?

11.02.2019 / 21:45