Lidar com uma churrasqueira ao ar livre com uma linha de gás ruim

1

Eu tinha meu quintal feito cerca de 6 anos atrás. Coloquei no gramado e um grande pátio de pavimentação. Eu também tinha uma ilha construída que tinha uma churrasqueira e pia embutidas e armazenamento embaixo. A ilha foi construída em bloco de concreto, com acabamento em folheado de pedra e bancada de azulejos. Existe uma linha de gás natural e energia elétrica. Concreto foi derramado no fundo da ilha para formar um "piso".

Os caras que fizeram isso não usaram o tubo correto para a linha de gás, então começou a vazar. Tenho sorte de ter pego antes que se tornasse um evento catastrófico e, escusado será dizer, desliguei o acelerador e tudo ficou parado por alguns anos.

O cara que fez o trabalho já se foi há muito tempo, então não há remédio por lá. Mas agora estou pensando em vender a casa. Prefiro lidar com isso de alguma maneira do que deixá-lo para o próximo proprietário, porque é um problema de segurança e uma bandeira vermelha para potenciais compradores. Além disso, não é mais útil.

Estou curioso para saber como você lidaria com isso. Eu vim com algumas opções:

  1. Execute uma nova linha de gás. Essa parece ser a escolha mais lógica, exceto pelo fato de que a linha de gás teria que passar sob grande parte do pátio, que é pavimentadora em cima de uma base de argamassa. Mas o maior obstáculo é o "piso" de concreto na base da ilha. Não sei como conseguiria superar isso. Uma criança pequena poderia entrar na ilha, mas é isso.

  2. Derruba isso. Retire a grelha e afunde. Demonstre a ilha e o piso de concreto. Tampe a linha elétrica. Preencha o buraco com pavimentadoras para parecer que nunca esteve lá. Seria muito trabalhoso fazer a demonstração e arrastá-la para longe, e então encontrar pavimentadoras de reposição, que podem estar disponíveis apenas pelo palete.

  3. Converta a grade do gás natural em propano. Isso o tornaria totalmente funcional novamente com um tanque de propano recarregável. Isso é teoricamente possível, porque o fabricante da churrasqueira produz o mesmo modelo nas variantes de gás natural e propano. Eu tenho uma lista de peças para o modelo, por isso sei de que peças preciso, mas não consigo descobrir onde encomendar as peças ou quanto elas custam. É uma grade Turbo Elite que é vendida apenas pela Barbeques Galore. Voltei à loja e perguntei sobre a conversão e me disseram que esse é um assunto que eles não podem discutir por algum motivo. Então eles fizeram uma espécie de piscadela, piscadela, cutucão, cutucada e me deram o cartão de um encanador que supostamente poderia fazer a conversão. Na verdade, perdi o cartão e nunca conversei com o encanador.

Estou curioso para saber se alguém tem outros conselhos, sugestões ou comentários.

por mohair 20.03.2019 / 23:23

2 respostas

A conversão em propano é provavelmente a única opção viável. Não sei qual é o código na sua área, mas a linha de gás em contato com o concreto sugere que não é um código. As linhas de gás subterrâneas devem estar em uma perseguição e enterradas a uma profundidade definida. Nunca deve tocar o concreto. Meu código indica uma profundidade mínima de 18 ", ele não pode sair do edifício subterrâneo através da fundação e deve ser flexível. A linha de gás de plástico é aprovada para enterro direto, mas usa tirantes pré-revestidos para penetrar no chão. Sua linha de gás está vazando portanto, ele deve ficar inoperante desconectando-o na válvula e tampando-o. É relativamente fácil fazer uma conversão de propano.Se você não encontrar o kit apropriado, estão disponíveis kits de queimadores universais.

Não tenho certeza se isso se aplica a você. É umConversão Turbo PDF. Se você referenciar o número do modelo, seria útil. Está lá em algum lugar. Às vezes, os churrascos embutidos têm informações em uma etiqueta anexada pelo regulador.

Outra opção em potencial é reparar o tubo. Supondo que a linha seja "codificada" até a ruptura, a linha poderá ser reparada rompendo o concreto ao seu redor e continuando a perseguição mais alta depois que uma junta no tubo for feita. Isso se aplicaria apenas se o "piso" fosse derramado acima da instalação original da linha de gás "codificar" e causasse o dano.

21.03.2019 / 02:31

O que eu faria? Eu acho que a conversão é mais fácil, faz muita bagunça e muita economia, em vez de destruir as coisas. Você pode obter todas as peças em Home Depot ou Ace.

Olhe meu amigo, vá ao you tube e digite como converter e você verá. Tudo o que você precisa fazer é cortar o tubo embaixo, prender a nova mangueira com a extremidade que entra no tanque, sempre usar fita de teflon ao pisar no tubo, existem alguns novos conectores que funcionam com pressão e também procurar aqueles que você gosta. Você não precisa mudar mais nada, lembre-se disso ok. Se alguém estiver fazendo isso, você não será sobrecarregado.

21.03.2019 / 00:35