Três fios em uma caixa de tomada

0

insira a descrição da imagem aqui

Eu tenho uma caixa de tomada com uma tomada de duas pontas 1957 com três fios conectados. Quero trocá-lo para uma tomada GFCI.

Quando conecto o fio preto 120v e o fio branco de carga, recebo energia do GFCI. Quando conecto o terceiro fio, que é branco de cores variadas (na verdade, também é um fio 120v, o GFCI desarma (é claro). Quando testo a tensão entre os fios preto (condutor) e branco (carga), recebo o 120v. e o branco marcado incorretamente eu recebo o 220v.

Se eu apenas conectar os fios preto e branco (carga), recebo energia da tomada, mas não das tomadas do banheiro e do quarto. Alguma idéia de como posso conectar esse GFCI?

por dom 15.09.2019 / 08:01

1 resposta

Isso acontece muito com os GFCIs

Uma pessoa tenta substituir um receptáculo simples por um GFCI, mas eles têm um problema. O GFCI possui apenas parafusos 2, mas eles possuem cabos 3 ou mais.

Em seguida, eles veem mais parafusos da 2 (sob a fita de advertência) marcados como LOAD Eles acham que "LOAD deve certamente estar relacionado ao meu problema *" (não). E então eles meio que inventam uma teoria (não) e rolam com ela. Às vezes eles têm sorte e funciona de qualquer maneira. Isso não acontecerá com os fios 3.

LOAD não é para emenda em fios adicionais. Significa outra coisa, e não pode ser usada aqui, então eu diria não tente desvendar seus mistérios hoje.

Além disso, o uso de "LEAD" e "LOAD" (como um par de fios correspondente) é algo que eu nunca ouvi falar. Usamos "quente e neutro" como pares de fios. Você conecta uma correspondência quente e neutra a "LINE" ou (não hoje) a "LOAD".

Costas traseiras e fios de corte

Eu vejo no velho receptáculo, você corte os fios em vez de soltá-los (torcendo-os teimosamente ou soltando-os conforme as instruções). Corte apenas os fios se você tiver um comprimento extra suficiente para desperdiçar. Seu fio deve estar 6 "na parte de trás da caixa e 3" além da superfície da parede, ou você deve pescar um novo cabo. Não desperdice o comprimento necessário.

Esse tipo de conexão foi chamado de "backstab". De acordo com nossa experiência, as backstabs não são confiáveis ​​e geralmente causam problemas de conexão difíceis de encontrar mais tarde ou depois de serem colocadas sob alta carga.

Seu GFCI provavelmente vem com conexões do tipo "parafuso a prender", que possuem orifícios "traseiros" 2 diretamente sob o parafuso, e você deve apertar o parafuso para prendê-los. Observe que este arranjo aceita fios 2 no parafuso 1!

O mistério do 240V "branco miscolor"

É definitivamente um circuito de derivação multi-wire (MWBC), que é um googler para você. Um pouco complexo e perigoso se houver um erro de fiação. Um MWBC é dois hots compartilhando um neutro. Deve haver 240V através deles ou sobrecarrega o neutro, então sabemos que parte está correta.

A propósito, isso também significa que você deve desligar 2 disjuntores para desenergizar o conteúdo desta caixa. As regras do MWBC exigem que os disjuntores sejam "amarrados no cabo" para que se desliguem ... Mas geralmente não são.

Uma configuração comum do MWBC é uma tomada dividida, com um ponto morto comum e dois pontos separados, cada um alimentando um soquete no receptáculo. Mas sua guia "quente" teria sido interrompida, e não é. Mais importante, isso não explicaria o banheiro nocauteado. Não, acho que algo diferente está acontecendo.

Em um circuito normal, se você desconectar o neutro, o neutro no painel de lado irá ler 0 volts. Mas o neutro no equipamento lado irá ler 120V. Isso ocorre porque a energia está chegando através do equipamento e tentando para voltar ao painel, e não pode porque você o desconectou, por isso está flutuando até o 120V. Esse tipo de "tensão quente em ponto morto" é por que isolamos neutro como se estivesse quente.

De qualquer forma, acho que o "branco miscolor" é realmente um ponto morto. É o neutro da outra metade de um circuito derivado de múltiplos fios.

Você o cortou, e é por isso que está lendo quente, e é a outra metade de um MWBC, e é por isso que está lendo 240V.

Agora, podemos testar isso com bastante facilidade. Conecte esse "mistério neutro" ao lado QUENTE de um receptáculo simples e o neutro conhecido ao lado neutro. Conecte um incandescente lâmpada e ligue o disjuntor do banheiro. Ligue alguns dos dispositivos do banheiro (agora mortos). A lâmpada acende e mude o brilho, dependendo do que está acontecendo, e as cargas do banheiro funcionam mal / pouco? Nesse caso, minha teoria está correta.

Presumindo que, daqui em diante ...

Além disso, o instalador quebrou outra regra dos MWBCs - Os neutros devem ser pigtailed, para que um dispositivo possa ser removido sem romper o neutro na outra metade do circuito.

Portanto, os dois fios brancos devem ser amarrados junto com um terceiro fio curto (o pigtail). Isso deve ir para o lado LINE neutro deste dispositivo GFCI.

O fio preto deve entrar no lado da LINHA quente.

LOAD não é útil aqui e não pode ser usado.

15.09.2019 / 10:07

Tags